| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?

Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2015, 15:03 #1
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267

Как-то попадалась мне таблица анкерных шайб для различных диаметров арматуры, разработанная институтом. Попытки найти ее не увенчались успехом. Вот и хочу узнать, может есть у кого аналогичные анкерные шайбы (размеры, толщина и пр.) для различных диаметров арматуры?
Ситуация, быть может и простая на первый взгляд, ж/б каркас 40х40см - колонны и ригели. Длины анкеровки для диаметра 25 мм, естественно не хватает. Проектирую, к тому же из арматуры А500С, т.к. сейсмика, у которой длина анкеровки (La=1035мм) больше, чем у А400 (La=845мм) в бетоне В25. Наиболее простой способ вижу применить анкерные шайбы, т.к. даже если гнуть арматуру диаметром 25мм, что достаточно проблематично, я думаю будет, не хватит для этого места, т.к. технологический шов бетонирования будет располагаться под ригелем.
Просмотров: 12311
 
Непрочитано 07.04.2015, 17:23
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Размер шайбы подбирается по смятию бетона, а толщина если не ошибаюсь 1/5 от ее длины...
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 18:50
1 | #3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Размер шайбы подбирается по смятию бетона, а толщина если не ошибаюсь 1/5 от ее длины...
Если не ошибаетесь? От какой длины?
Я, все-таки, нашел, что искал. Берите, пользуйтесь, я не жадный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкерные шайбы!.jpg
Просмотров: 3550
Размер:	191.7 Кб
ID:	147242  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 21:59
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


pelich1985 имел ввиду п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003:
Цитата:
толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра)
так что придержи свои смайлы, он не ошибается
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:02
#5
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
pelich1985 имел ввиду п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003:

так что придержи свои смайлы, он не ошибается
Как скажете! Был опрометчив! Однако, привык доверять нормам, а не чужой памяти и тем более, что человек сам не был уверен.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:12
#6
Paruyr


 
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 1


Spasibo vam balshoe, nu po tablice a AIII mojno podobrat dlya A500c???
Paruyr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:44
#7
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Можно по расчету бетона на смятие, а далее см. пост 2; Так. как чем прочнее ар-ра тем большее давление она окажет давление на пластину и тем самым на бетон. См. л.31 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций...
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:47
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003
+ не забывать о ГОСТе на сварку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:44
| 1 #9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
+ не забывать о ГОСТе на сварку
Вот именно!

Согласно ГОСТ 14098-2012 для выполнения сварных соединений типа Т12-Рз (сварка дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие) требуется соотношение толщины пластины к диаметру стержня s/d больше или равно 0,75 - для арматуры А400 (она же А-III), и соответственно 0,65 для арматуры А300 (она же А-II).
В таблице из поста 3 это НЕ учитывается. К тому же в прежние времена брали для А-III соотношение 0,8 , а не 0,75. Так что проверяйте!

Размеры анкерных плит есть, например, в ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" . Определить на какие именно усилия рассчитывались при этом болты фундаментные разных диаметров - не составляет большого труда.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 19:12
#10
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Нужно ли делать расчёт на выкол бетона при анкеровке шайбами по аналогии с закладными деталями?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 10:45
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нужно ли делать расчёт на выкол бетона при анкеровке шайбами по аналогии с закладными деталями?
Пособие к СП 52-101-2003. Бетонные и ЖБ конструкции
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 023.jpg
Просмотров: 1193
Размер:	428.6 Кб
ID:	206976  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 17:27
#12
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А расчёт производить по рекомендациям по проектированию закладныз? Или ещё где-то есть методика?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выкалывание.jpg
Просмотров: 758
Размер:	159.6 Кб
ID:	207003  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 14:47
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
расчёт производить по рекомендациям по проектированию закладныз
почему бы и нет?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 148 24.12.2022 12:46
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17