| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса?

Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2014, 22:10 #1
Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса?
Валерка
 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31

Всем доброго времени суток!
Подскажите, какую закладную деталь и как заложить под опирание колонн цементного силоса?
Какую-то особенную? Или можно взять типовой узел опирания металлических колонн на фундамент?
Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 5676
 
Непрочитано 26.03.2014, 08:28
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можно взять типовую. С учетом прилагаемых нагрузок, естественно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 08:46
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
...какую закладную деталь и как заложить под опирание колонн цементного силоса?
Какую-то особенную? Или можно взять типовой узел опирания металлических колонн на фундамент?...
Никаких особенностей. Обычно у силоса 3-4 лапки, момента на лапку нет. Нагрузка на лапку тонн до 40. Банку желательно монтировать на болты, а не привариваться - на случай передислокации (вопрос к Заказчику). Надо начинать с чертежа банки (вопрос к Разработчику/Поставщику банки), а именно с конструкции базы лапки. Возможно, увидев чертеж базы, вопрос отпадет, т.к. сразу станет понятно, что закладывать в фундамент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 21:05
#4
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


Банка б/у, её Заказчик и хочет монтировать. Раньше опоры из швеллера 32 были, сейчас спилины. Опор 4 шт, но почему-то они все 4 на разном расстоянии друг от друга. Максимальная нагрузка на 4 опоры - 150т. В среднем нагрузка на 1 опору 37,5т. Я так понимаю закладную деталь искать для опирания швеллера 32?
Валерка вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 21:31
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Банка б/у, её Заказчик и хочет монтировать. Раньше опоры из швеллера 32 были, сейчас спилины. Опор 4 шт, но почему-то они все 4 на разном расстоянии друг от друга. Максимальная нагрузка на 4 опоры - 150т. В среднем нагрузка на 1 опору 37,5т. Я так понимаю закладную деталь искать для опирания швеллера 32?
Нет, спецзакладных под шв.32 нет. И швеллер 32 не наш.
Вам надо подобрать закладную:
1. по габаритам.
2. на максимальное сжимающее усилие от лапки.
3. На вырыв и сдвиг при пустой банке и ветре.
Короче, это лист 20...30 С255 размером 400х400 с 8-ю штырями длиной 500 из ф16AIII.
А Вы как кто участвуете в подборе закладной?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 21:53
#6
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


вообще я проектирую частные дома, а знакомый попросил прикинуть ему фундамент и соответственно опирание силоса, который он купил. Кто ж знал, что это дебри, в которых надо кропотливо разбираться, а он уже его монтировать хочет.
Спасибо Вам большое за такой подробный ответ.
Для таких силосов плитные фундаменты делаются? (расчёт по Леднёву) А то я уже сомневаюсь
По расчёту плита на 500мм получилась, штыри на 500мм тогда большие будут?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, спецзакладных под шв.32 нет. И швеллер 32 не наш.
А как же раньше силос стоял на 32 швеллере?
Труба нужна, я так понимаю? 220?
Валерка вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 08:44
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
...А как же раньше силос стоял на 32 швеллере?
Швеллер этот видимо не стандартный, т.к. по нашим нормам нет такого размера. Или он гнутый, или зарубежный. Так и стоял.
Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Труба нужна, я так понимаю? 220?
Какая такая труба? Я не понял, лапки отпилены под корень? Если да, то любой профиль, по "мощности" эквивалентный отпиленному. А у отпиленного какая длина была? А не было ли между лапками связей? А какой длины надо лапки? И т.д. А где фото банки и эскиз проектного положения? Чтобы конкретно разобраться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 20:20
#8
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


Да, отпилены под корень. А вот это неизвестно, какая была длина. Предположительно 3,5м.
Нет, связей не было. Думаю, 3.5м.
Валерка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 20:31
#9
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


Вот размеры и фото
Изображения
Тип файла: jpg силос 1.jpg (94.4 Кб, 721 просмотров)
Тип файла: jpg силос 2.jpg (82.5 Кб, 673 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf размеры.pdf (5.7 Кб, 164 просмотров)
Валерка вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 20:34
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Предположительно 3,5м
ого, "лапки". Лапища! Связей вряд ли не было. Либо все-таки конструировать жесткое сопряжение силоса, его лапок и фундамента. А это момент.

По фото - это двутавр.
 
 
Непрочитано 28.03.2014, 07:05
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Вот ...
До закладных/анкеров Вам еще надо скомпоновать конструктив. Он может выглядеть вот так (усилия только для обозначения порядка вещей, сечение стойки и сама схема - тоже):
Вложения
Тип файла: pdf Силос.pdf (5.0 Кб, 408 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 21:32
#12
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


В нескольких местах встречалось, что бетонная плита зажимается похожей закладной деталью и всё на сварке. Это не правильно?
Валерка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 23:45
1 | #13
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


в идеале считать под ветровую нагрузку. попробуйте поднять ОН 26-01-13
Бихич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 22:13
#14
Валерка


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31


Ильнур, подскажите, меня тут знакомый в тупик завёл своим вопросом: почему фундаментная плита должна быть круглой, а не квадратной? Во всех справочных материалах и методичках в примерах она круглой в плане идёт. Или всё-таки квадратной можно сделать? На что это может повлиять?
Валерка вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 05:55
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Ильнур, подскажите, меня тут знакомый в тупик завёл своим вопросом: почему фундаментная плита должна быть круглой, а не квадратной? Во всех справочных материалах и методичках в примерах она круглой в плане идёт. Или всё-таки квадратной можно сделать? На что это может повлиять?
На форуме вопрос о форме подошвы фундамента для таких случаев был обширно рассмотрен, с участием специалиста д.т.н. При желании тему можно найти и изучить.
Вкратце: Ваша башня может опрокинуться в ЛЮБУЮ сторону. Поэтому тут идеален круг.
Однако, при сооружении опалубки, обнаруживается, что гнуть в дугу доски/листы не очень комильфо. И стержни резать по кругу тоже как-то по-девчачьи. Поэтому круг заменяется многоугольником: 8-и, 6-и, а челябинцами даже квадратом - есть некоторый перерасход, но в возведении все проще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 07:45
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дополню - главное не равновеликий квадрат сделать, а описанный ^_^
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса?

Размещение рекламы