| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.

Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2014, 14:38 #1
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.
romadjan711
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Суть вопроса такова:
При обратной засыпке наружных стен обслуживаемого подвала жилого дома,подрядчиком была нарушена технология обратной засыпки с послойным трамбованием грунта(грунт-песок речной местный из отвала,гидронамывной,дамба: срок гидронамыва 8 лет).Глубина заложения фундамента -3.5м.
А именно -просто засыпали JCB на всю глубину,сверху прошлись виброплитой и все.Отмостки,дороги, тротуары планируются в следующем 2015 году.
Нужно написать служебку/письмо Заказчику с описанием нарушения со сылкой/выдержкой на нормативные доки,с цитированием пунктов.В проекте про обратную засыпку неуказано ничего.В СНиП 3.02.01-87 ничего подходящего под мой случай ничего не нашел.А именно : послойно 25-35 см?с трамбованием послойно,с увлажнением?
Это наша(службы Заказчика) подстраховка на будущее-кто компетентен, подскажите пожалуйста как правильно все расписать с сылками и цитированием норм.документов.
Заранее благодарен.
Просмотров: 4373
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:09
#2
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


Пишу с калькулятора - цитировать найн. Автор темы поясни пожалуйста, что значит гидронамыв 8 лет? И еще один вопрос - за какое время произойдет естественное уплотнение грунта до 90% материковой плотности? Может подрядчик все правильно делает, если благоустройство не горит? А может я чушь сморозил?
theykillkenny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 15:19
#3
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Пишу с калькулятора - цитировать найн. Автор темы поясни пожалуйста, что значит гидронамыв 8 лет? И еще один вопрос - за какое время произойдет естественное уплотнение грунта до 90% материковой плотности? Может подрядчик все правильно делает, если благоустройство не горит? А может я чушь сморозил?
Дамбу намыли 8 лет назад.На этом месте в 2014г выкопали котлован(землю в отвал),сделали фундамент,стены,изоляцию,утепление,начали засыпать тем-же грунтом из отвала.
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:28
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


Плохо конечно. Работы по благоустройству - коту под хвост будут)))), но это нормально......))). А не закрывайте им процентовки...

Есть такие рекомендации или инструкция (Московская), но я запихиваю выдержки из нее и для регионов:
ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_73...nicheskie_reko ну или еще какие....

Пройдите по ссылке или забейте название в инете она там есть в текстовом виде, во всей красе..... с картинками))).
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:34
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Если в проекте уплотнения нету, а хочется. А работы уже сделаны. Заставляйте проектировщиков сделать изменение в проект. И за свой счет уплотняйте (подписывайте Акт на доп. работы с подрядчиком)
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 17:46
#6
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Плохо конечно. Работы по благоустройству - коту под хвост будут)))), но это нормально......))). А не закрывайте им процентовки...

Есть такие рекомендации или инструкция (Московская), но я запихиваю выдержки из нее и для регионов:
ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_73...nicheskie_reko ну или еще какие....

Пройдите по ссылке или забейте название в инете она там есть в текстовом виде, во всей красе..... с картинками))).
Благодарю,скачал,частично подходит.
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:41
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


1) Ещё тонкий нюанс. Уже забыл про виды песок. Могу наврать. Речной песок же может содержать ил, что брак ? И вообще кто на него даёт сертификат ? В карьерах то есть своя лаборатория... А тут как доказано, что песок подходит ?
2) Продолжительность самоуплотнения песка под собственным весом согласно СНиП около 5-10 лет. Вроде 5. Через год будет сделан асфальт, а через 2 года асфальт придётся менять, т.к. основание не уплотнено и осядет.
3) Но подрядчик сделал всё не так уж и плохо. Есть нормативное требование (может и тут забыл чего, но так всегда пишут в РД в КЖ0) засыпать обратные засыпки котлованов от фундаментов по возможности сразу. Чтобы избежать промерзания основания, дождей и т.п.
Другой вопрос, что теперь подрядчику придётся снова разрабатывать верхние слои весной и доуплотнять нижние. Доуплотнять, причём, с новой исполнительной схемой на расположение фундаментов, так как те могут сместиться от тяжёлого катка.

4) А нормы то тут нет на это дело.
Просто, если вы проверите уплотнение нижнего слоя, то оно не соответствует РД и всё. То бишь акт скрытых работ, в нём или к нему должны быть приложены достигнутые коэф. уплотнения. Они не могли достичь требуемых. То есть не подписываете акт, не закрываете им эту работу и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:06
#8
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Продолжительность самоуплотнения песка под собственным весом согласно СНиП около 5-10 лет. Вроде 5
СНиП регламентирует уплотнение грунтов способом замачивания, даже в зимних условиях. У подрядчика есть шанс вывернутся. Как это отразится на стенах подвала? И самом цокольном помещении?
theykillkenny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19