Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4373
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
|
Пишу с калькулятора - цитировать найн. Автор темы поясни пожалуйста, что значит гидронамыв 8 лет? И еще один вопрос - за какое время произойдет естественное уплотнение грунта до 90% материковой плотности? Может подрядчик все правильно делает, если благоустройство не горит? А может я чушь сморозил?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321
|
Плохо конечно. Работы по благоустройству - коту под хвост будут)))), но это нормально......))). А не закрывайте им процентовки...
Есть такие рекомендации или инструкция (Московская), но я запихиваю выдержки из нее и для регионов: ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_73...nicheskie_reko ну или еще какие.... Пройдите по ссылке или забейте название в инете она там есть в текстовом виде, во всей красе..... с картинками))). |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
1) Ещё тонкий нюанс. Уже забыл про виды песок. Могу наврать. Речной песок же может содержать ил, что брак ? И вообще кто на него даёт сертификат ? В карьерах то есть своя лаборатория... А тут как доказано, что песок подходит ?
2) Продолжительность самоуплотнения песка под собственным весом согласно СНиП около 5-10 лет. Вроде 5. Через год будет сделан асфальт, а через 2 года асфальт придётся менять, т.к. основание не уплотнено и осядет. 3) Но подрядчик сделал всё не так уж и плохо. Есть нормативное требование (может и тут забыл чего, но так всегда пишут в РД в КЖ0) засыпать обратные засыпки котлованов от фундаментов по возможности сразу. Чтобы избежать промерзания основания, дождей и т.п. Другой вопрос, что теперь подрядчику придётся снова разрабатывать верхние слои весной и доуплотнять нижние. Доуплотнять, причём, с новой исполнительной схемой на расположение фундаментов, так как те могут сместиться от тяжёлого катка. 4) А нормы то тут нет на это дело. Просто, если вы проверите уплотнение нижнего слоя, то оно не соответствует РД и всё. То бишь акт скрытых работ, в нём или к нему должны быть приложены достигнутые коэф. уплотнения. Они не могли достичь требуемых. То есть не подписываете акт, не закрываете им эту работу и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
|
СНиП регламентирует уплотнение грунтов способом замачивания, даже в зимних условиях. У подрядчика есть шанс вывернутся. Как это отразится на стенах подвала? И самом цокольном помещении?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|