| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2022, 13:16 | #1 | |
Опасны ли такие трещины во внешней стене панельного дома?
Регистрация: 18.02.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4632
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
показанное на фото не производит впечатление опасности аварийного разрушения здания.
но дает основания "беспокойству жильцов\собственников", направленному к примеру "управляющей компании", а той - к проведению обследования с ознакомлением жильцов результатами. по ощущению (которое может оказаться неверным) это разрушение защитного слоя бетона вследствии коррозии стержня. Но есть таки в этом некоторые сомнения... с другой стороны, мне не ведомо состояние иных мест конструкции, а проблемы опасные могут быть там... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
По характеру трещин очевидно - что нет.
Наоборот, крупнопанельные дома довольно жесткие (особенно глухие участки стен), и малочувствительны (например по сравнению с кирпичными зданиями) к неоднородностям оснований. ... Возможно панели поломаны еще до монтажа. Возможно это усадочные трещины в фактурном слое. Если панели газобетонные, а фактурный слой из плотного раствора (бетона), возможно отслоение фактурного слоя от давления водяных паров со стороны помещения. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- У пенелек верный признак деформации - это выкрашивание затирки швов.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Здрасьте!
В Союзе автоклавный газобетон массово применяли по крайней мере с 50-х годов. Плиты КАП до сих пор кое-где выпускают по ГОСТ 7741-55. Жилые дома серий 1-467 и 1-468 и др. с наружными ячеистобетонными панелями, насколько знаю, возводили с 60-х. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Арматуру удалять не надо. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.02.2022 в 07:57. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
У нас керамзитобетон, причем, повсеместно. С развалом Союза местный ДСК накрылся по причине непоставок керамзита откуда-то. Интересно, что первые дома из керамзитобетонных панелек имели встроенные (!) в наружные панели трубы отопления, есссно, сдохшие через лет 5 эксплуатации и замененные впоследствии нормальными стояками.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Это может быть признаком температурных и усадочных деформаций. Трещины по периметру большеразмерных сборных элементов всегда проявляются. Цитата:
У нас в городе было 2 производства керамзита - закрыли оба. КПД перешел не трехслойные панели с ППС. Цитата:
Выносили локально при устройстве проемов. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
В местах стыков панелей на расстоянии примерно 25 см , есть прямо посередине стены кухни, есть у наружных стен при примыкании внутренней стены к наружной.. Трещины идут от пола до потолка, ширина раскрытия примерно 0.7 мм, но это по малярке. Трещины с годами увеличиваются. Видно, что идёт осадка именно там, где максимальная нагрузка на несущие стены, т.е. средние.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот серию сказать не могу, но очень был удивлен, увидев во Львове точно такие же дома в одном микрорайоне.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? | Alek56 | Железобетонные конструкции | 16 | 14.01.2019 10:32 |
Трещины в стене подвала. | Trofim | Основания и фундаменты | 5 | 04.10.2013 17:09 |
Опасны ли такие трещины на потолке? | pa990 | Железобетонные конструкции | 9 | 15.04.2013 19:56 |
Ищу проект панельного дома. | nkhalyavkina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2012 16:59 |
Канализация по наружной стене дома | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.06.2009 00:54 |