| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оседает подбетонка

Оседает подбетонка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2022, 08:34 #1
Оседает подбетонка
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,991

Даже не знаю в чем вопрос... То есть ответ я примерно знаю, но он никому не нравится, поэтому просят придумать еще чего-нибудь, да побыстрее.

В общем, предполагается устройство монолитного массивного ростверка под оборудование. БНС стоят, подбетонку залили, поддерживающие каркасы выставили, по ним верхнюю арматуру разложили, к арматуре приварили коротыши, на которых вывесили закладные. И вот съемка показывает, что закладные на одном участке уходят вниз примерно на 1 мм в сутки. То есть, получается, либо прогибаются коротыши, но это вряд ли, поскольку тогда осадка хаотично "плясала" бы по всем закладным (их много), а тут она прослеживается на определенном участке и по показателям явно видно "седло". Либо тогда оседает подготовка, хотя трещин на ней пока не видно. И если есть какие-то слабые участки основания под подготовкой, то как они поведут себя при заливке нескольких метров бетона ростверка до его схватывания?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2559
 
Непрочитано 15.03.2022, 08:45
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


По описанию скорее всего последнее.... И это настолько заметна локальная просадка, что решили повторно измерить....
Хотя без нагрузки..... Может всё таки в это место что-то сгрузили временно, погнув фиксаторы верхней сетки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
А подготовка может оседать без видимых трещин, она довольно тонкая.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.03.2022, 09:56
| 1 #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,372


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
то как они поведут себя при заливке нескольких метров бетона ростверка до его схватывания?
Бетона больше уйдет. Просядет. Надо в течении 2-4 часов держать трубку телефона рядом и наблюдать по уровню горизонта. Заметили, звонок: тащите еще 2+++ кубометра на доливку. Прозеваете, потом совешания до разрыва мозга, долбление насечек, изобретение велосипедов - мероприятий и понеслась.....
А так это нормально: зима кончается, грунт наконец то оттаял и подсаживается от нагрузки уложенной на лед подготовки))). Да еще и сваи БНС помогли - набурили, буровой шлам кое как убрали - комки мороженные лопатами распихали и ногами утоптали и нашлепку бетона налили. Красота, Чингачгуки с умными лицами по граблям ходят, а теперь это им не нравится))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 15.03.2022, 20:37
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Чингачгуки с умными лицами по граблям ходят
у меня на объекте особо умный подрядчик навозил в самые морозы грунт под полы... Толщиной почти полтора метра... прикатал трактором
Так, ему полы заливать через месяц нужно....
Интересно будет посмотреть на процесс
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 15:38
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 341


Надо бы арматурные каркасы (и закладные) переопереть на БНС.
А по хорошему: разобрать каркас и подбетонку, сделать замену грунта с уплотнением, и обратно все собрать. Перед этим сравнить расходы на допработы и на перерасход (предполагаемый) монолитных работ
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 15:53
#6
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Странно конечно.
А как Вы буровые гоняли для устройства БНС. Не знаю Ваших данных, но у нас сваи диаметром 1.2 м и подбетонку изначально делаем, а потом по ней техника ездит. Перед устройством ростверка все проседает и приходится добывлять подбетонку.
Если у Вас техника бегала по грунту, то Вы основание "размочалии", грунт подмерз и т.д.. И если подбетонку сделали прям по нему, то естественно все проседает.
Но это предположение
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 16:40
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Деталей нет.
Ситуация вполне может такая
Съёмка показывает, что все участки уходят вверх на 1...2 мм в сутки. Один участок опаздывает на 0...1 мм в сутки.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оседает подбетонка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра Rourker Железобетонные конструкции 4 04.03.2014 10:41
Способ возведения up-down, что постелить под первое перекрытие, нужна ли фанера и подбетонка Cykk Технология и организация строительства 14 11.04.2013 20:46
Устройство новых фундаментов возле существующих (подбетонка) Митрич Основания и фундаменты 5 21.07.2009 16:12