Колонна из стали с ветвями разной ширины
Мордовия
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 1945
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Вариант 1. Самый трудоемкий и нерациональный. Подрядчик "за", потому что проблема для него легко решается. И экспертизы не избежать.
Вариант 2, 3. И тот, и другой самое простое, а также апробированы. Швы не проблема - листайте литературу. Подрядчик "против", потому что трудоемкость увеличилась. вообще то - это он не может найти [36. Дефицитный прокат? Сомневаюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Цитата:
Ссылаются на украинское производство. Там сталь еще 345. Цитата:
Сварной с листом тоже хорошо. Возможно у вас есть конкретные примеры источников с подходящими решениями, методика подтверждающего расчета?
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Напрашивается предложение распустить 40П по длине и сварить продольным стыковым швом в габарите 36П. Контроль шва выполняет изготовитель на заводе. Это сведёт к минимуму изменения, согласования и т. п. При этом ни каких расчётов не потребуется, т. к. это будет тот же 36П, только со швом.
__________________
СтальНаСвязи Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.05.2022 в 12:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Серия 1.424-2 Выпуск 1 Серия КЭ-01-43 Выпуск 1 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Цитата:
Благодарю, ознакомлюсь.
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
|
||||
А вот и нет. Бывают ситуации, когда сечение [36 проходит, а [40 нет . При отладке своей программы расчета МК я столкнулся с таким случаем как раз в двухветвевой колонне. Дело тут в местной устойчивости стенки: у [36 отношение расчётной высоты стенки к её толщине he/tw=40.9, а у [40 he/tw=42.9. Так что без расчёта такая замена произведена быть не может.
|
||||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Вот Вы об этом и раскажете
На нормальном заводе это достаточно будничные операции, часто с проектировщиками такие вещи (равнопрочные стыки в т. ч. ) не согласовывают, а находят их представители технадзора, но даже в этом случае причин для отказа со стороны КМ я не вижу.
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? | Тук | Металлические конструкции | 0 | 17.04.2020 10:45 |
Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255 | Tyhig | Металлические конструкции | 8 | 11.04.2020 04:20 |
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 | alexey_ka | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 06.11.2019 14:25 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |