| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка фланцев на заводе МК

Приемка фланцев на заводе МК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2022, 06:13
Приемка фланцев на заводе МК
d_polehin
 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40

Добрый день. Вот возник вопрос.
При производстве МК поставщик отгружает металлоконструкции с фрикционными соединениями. По факту сборки на площадке выявляем зазоры до 3 мм на фланцах в зоне болтов (более чем 0,1мм по СП 70).
Фланец состоит из соединения балка/колонна. Завод МК предъявляет требования к фланцу на балке по ГОСТ 23118 табл. б1 п. 4.2, к ответной части фланца, но уже на колонне по п. 1.3-1.4 той же таблицы.
Так вот собственно вопрос, в моем понимании если фланец находится на колонне - то и требования к нему как к фланцу, т.е. п. 4.2, а не как колонне по п. 1.3-1.4, но вызывает сомнение схема по п.4.2 т.к. там балка/балка на фланце, а не как в нашем случае балка/колонна. Вот и просвятите плиз, светлые умы, как принимать часть колонны, являющейся ответной частью фланца?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 186
Размер:	54.7 Кб
ID:	246099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 181
Размер:	31.9 Кб
ID:	246100  

Просмотров: 3917
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:05
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
руками обеспечить, усилие в болте 20тонн, полка 14 мм! трения хватит,
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии?
Может, ЗАзоры между пластиной и полкой ненормативные
Были, знаете ли примеры...
Орловский завод северстали однажды такое наварил....
250 тонн под замену пошло
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:17
#22
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Коллеги, пересчет был выполнен проектировщиком. Не нами. Это что касается компенсирующих мероприятий.
Вопрос остается прежним. Грибовидность колонны в допуске, как принимать часть колонны, являющейся фланцем? по п.1.2-1.3 или п. 4.2 ГОСТ 23118?
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:18
#23
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии?
Колонна из прокатного двутавра, прокатную полку править не имеет смысла. Проект в ветке есть, отличные решения, если кмдшники в адеквате значит и в сборосварке специалисты на уровне.
2SS5 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:20
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
как принимать часть колонны, являющейся фланцем?
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
пересчет был выполнен проектировщиком
Японцами?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
прокатную полку править не имеет смысла.
А кто говорит, что ее нужно править?
Вопрос состоит в том, почему ее так сильно повело от сварки
И что произойдет, когда ее начнут тянуть ВП болтами

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Проект в ветке есть
Где, в каком посте?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:28
#25
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Японцами?
Японцами
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:30
#26
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Страницей ранее проект выложен + фото. Очевидно, что проблемы надуманы, их нет.
2SS5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:36
#27
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
тогда при допусконй грибовидности колонны будут зазоры, которые не допускает СП 70
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:37
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Японцами
Точно?
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Страницей ранее проект выложен + фото. Очевидно, что проблемы надуманы, их нет.
Проекта там нет, на фото ничего не видно...
И, если "японцы внесли изменение в проект, то они какие-то проблемы увидели

Господа... Делается так...
Любое недопонимание и недоразумение при приемке МК разрешает проектировщик
Создавайте комиссию и принимайте комиссионное решение.
Объект в вас несложный, хоть и сделан японцами по японским стандартам....
Мне больше нравятся немецкие....
Любое юридически занчимое решение должно быть оформлено на бумаге и подписано сторонами...
Как только монтажник подпишет акт приемки конструкций от завода (не накладную. а акт), Все проблемы ляжут на него
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:53
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
как принимать часть колонны, являющейся фланцем?
Найти нормы на фланцевое соединение. Читать не надо, там хватит картинок. Это не фланцевое соединение.

Но на фрикционное соединение тоже нужны допуски щупа 0,1 мм применительно от фланцевых соединений. Это должны были прописать в КМ. Видимо там нет.
Тогда письмо проектировщику каким должен быть допуск на щуп. В ответ вы получите тот же 0,1 мм.
Максимум 0,3 мм, если проектировщик слабый. И тогда спорить.
3 мм вам никто не выдаст.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 13:01
#30
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Точно?
да, там если внимательно посмотреть уже столики прорисованы в облаке.
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:18
#31
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
да, там если внимательно посмотреть уже столики прорисованы в облаке.
столики?
Я их вообще везде ставлю. для удобства монтажа....
Только столики бывают опорные и монтажные....
В обще, где-то на этом сайте рубили данную тему....
Просто в Вашем случае не совсем представляю, какую длину сварных швов нужно делать.... Вам посчитали, что болтов, работающих на срез, не хватает?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:21
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:32
#33
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
Ну, чего проще....
Есть серия на рамные и шарнирные узлы примыкания.
Достаточно посмотреть...
Это же базовые знания.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:46
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Объяните для не специалиста! Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел. При зазорах нужно проверить болты на срез поперечной силой и добавить в схему шарнир? На этом все или есть ещё условия?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:53
#35
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел.
да, не все фланцевые соединения являются фрикционными!
Мы же не знаем что конкретно японцы заложили в проект... НАм показали то 2 листа.
Речь идет о КАЧЕСТВЕ МК...
НА приемке у монтажника возникли сомнения.
Проще всего их может разрешить проектировщик...
Он по умолчанию все должен знать...
3 мм - это косяк сборки,
Думаю, вырезали пластины короче и пояса балки утянуло...
НУжно смотреть на противоположной полке. Хотя.... Пластину могли плотно приложить к одной полке, а у другой оставить большой зазор... Вот и потянуло
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-18_13-59-16.png
Просмотров: 58
Размер:	603.6 Кб
ID:	246114  

Последний раз редактировалось slava217, 18.03.2022 в 14:02.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 13:57
#36
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Только столики бывают опорные и монтажные....
опорные
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Достаточно посмотреть...
ткните плиз носом
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 14:04
#37
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
ткните плиз носом
В серию "на узлы балочных клеток?
Просто начинайте набирать в поисковике "..шарнирные и ..." будет Вам счастье
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка фланцев на заводе МК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли обварка фланцев? игорёк Конструкции зданий и сооружений 35 19.10.2022 19:24
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн? Kalenka Металлические конструкции 42 03.10.2021 13:25
Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев belovadim Водоснабжение и водоотведение 12 19.08.2019 23:30
Можно ли быть хорошим маркетологом на заводе без инженерного образования? Lada_MK Профессии и трудовые отношения 6 29.09.2015 15:43
Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе acid Разное 8 07.04.2009 11:20