Монорельс для установки оборудования
ALEXIY245
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74

Здравствуйте товарищи, вопрос следующий, в цехе требуется запроектировать монорельс для тали (нагрузка 8 т) только на период установки оборудования. Хотел бы услышать ваше мнение по узлу крепления

Последний раз редактировалось ALEXIY245, 14.02.2012 в 16:17.
Просмотров: 5296
 
Непрочитано 14.02.2012, 01:30
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
только на период установки оборудования.
Это неправильное мнение.

Offtop: Сам не делал. Но, думаю, типовых серий на эту тему должно быть... Вы их, конечно, искали перед тем, как делать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 01:36
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Серия "Балки путей подвесного транспорта", оттуда черпаем вдохновение.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 10:35
#4
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Я смотрю монорельсы под таль то опираются на несущие конструкции здания. Они рассчитаны на это? Если эти все конструкции предназначены на период монтажа, то почему бы не сделать независимую крановую эстакадку и после монтажа спокойно ее демонтировать не трогая несущих конструкций здания. А потом вопрос возникает: а как же обслуживание и демонтаж оборудования в случае необходимости? По поводу узлов: разработаны не верно)))
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 12:17
#5
ALEXIY245


 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74


Каркас здания рассчитан на установку монорельса,

насколько я понимаю нельзя так закрепиться к балке БМ-3 через хомуты, сначала необходимо выполнить подвесной столик в уровне пластины Мп-1, затем к нему уже крепить монорельс с учётом рихтовочного зазора ?

Последний раз редактировалось ALEXIY245, 14.02.2012 в 13:59.
ALEXIY245 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:09
#6
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


именно так.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монорельс для установки оборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Расчет рамы для установки оборудования. Blend Прочее. Отраслевые разделы 17 05.10.2011 13:51
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Сметная стоимость оборудования Валериан Прочее. Отраслевые разделы 78 31.03.2011 15:28
перемещение газового котла eugenmax Инженерные сети 22 08.02.2011 13:22