| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-25_23-46-23.png
Просмотров: 791
Размер:	25.7 Кб
ID:	233004  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Просмотров: 53384
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 13:50
#361
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
5. Не более. Лучше до 10.
- лучше, чтобы эпсилон_pl не превышала 3*эпсилон_упр. А этому соответствует угол на порядки меньше 5 градусов.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю
- это неплохо, но лучше проверить, хотя дело хозяйское.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:53
#362
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Результаты с моделью из оболочек близкие. Высоких касательных напряжений от свободного кручения порядка 420 МПа нет (по Вашему ручному расчету). Расхождение с ручным расчетом, на мой взгляд, связано с условиями закрепления швеллера на опорах. Возможно, в ручном расчете опорная реакция в виде вертикальной силы приложена в центре тяжести сечения. При желании можно поисследовать этот вопрос и сравнить с ручным расчетом, если кто-то посчитает вручную.
Ручной (да и компьютерный) расчёт стержневой модели на кручение состоит в данном случае из расчёта балки с определенными условиями опирания: закрепления от кручения и свободе депланаций. И если депланации стенок фактически несколько ограничены, то закрепления от кручения точно должно присутствовать. При приложении опорной реакции по центру тяжести стенки швеллера и ручной расчёт и расчёт по Лире 2018 дают одинаковый результат. Формула определения касательных напряжений от чистого кручения вполне однозначна и, как не крути, напряжения по ручному расчёту и с помощью программ по стержневой модели дают результат в 3,5 раза больше, чем при расчете оболочками или объемниками. Получается что узлы такого типа вручную посчитать вообще нельзя. По моим представлениям так быть не должно, вот и хочется докопаться "где собака порылась". А то уже закрадываются сомнения в тезисе, что расчёт по оболочечной модели автоматически учитывает все факторы кручения. Поэтому я и предлагал выделить кручение в отдельное загружение.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На 2-й картинке плита на правой полке и деформация правой полки условно не показана
По моим представлениям что-то похожее и будет в действительности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 14:34
#363
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
Думаю
- это неплохо, но лучше проверить
Я именно к этому и призываю.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 16:17
#364
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Полноценным считаю эксперимент доведенный до разрушения конструкции. В данном случае сравнить поведение балки загруженной по оси и балки загруженной плитами вплоть до появления шарнира пластичности
Два расчета.
В первом плиты опираются по всей ширине пояса: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 68
Размер:	168.8 Кб
ID:	233356

Во втором контакт оставлен только по узкой полоске вдоль торца плиты: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 73
Размер:	178.5 Кб
ID:	233357

Расчет ведется на удвоенную нагрузку, до разрушения: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 53
Размер:	56.8 Кб
ID:	233361
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.01.2021 в 19:38.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 20:53
#365
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Два расчета....
В первом плиты опираются по всей ширине пояса: ...
Во втором контакт оставлен только по узкой полоске вдоль торца плиты: ...
Расчет ведется на удвоенную нагрузку, до разрушения...:
Поясните, пожалуйста подробнее, что Вы считали, что получили и как это соотносится с исходной схемой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 09:48
#366
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Старый Дилетант,
Посчитал схему из #286 на удвоенную нагрузку (это чтоб она точно разрушилась). Опирание плит на пояс балки сделано в двух вариантах. Первый, с опиранием плиты на всю ширину пояса, второй, с опиранием только внешнего (ближнего к стенке балки) края плиты на пояс. Разница в результатах по обоим вариантам незначительна.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 15:33
#367
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Опирание плит на пояс балки сделано в двух вариантах. Первый, с опиранием плиты на всю ширину пояса, второй, с опиранием только внешнего (ближнего к стенке балки) края плиты на пояс.
Значит, первая картинка в #364 ☆ неправильная.
Хотелось бы посмотреть напряжения и прогибы полок и для контроля вариант с передачей нагрузки срого над стенкой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 15:48
#368
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть напряжения и прогибы полок и для контроля вариант с передачей нагрузки срого над стенкой.
- предлагаете плиту к центру полки приклеить (без клея такое невозможно)? Ерунда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 15:52
#369
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Значит, первая картинка в #364 ☆ неправильная.
Почему ж не правильная?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- предлагаете плиту к центру полки приклеить?
Наверно это было сделано для чистоты эксперимента, т.е. ради выявления влияния отгиба полки на предельную нагрузку балки.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:13
#370
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
для чистоты эксперимента
- какая чистота, если такого не может быть в принципе?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
влияния отгиба полки на предельную нагрузку балки
- там и так (стало) ясно: либо полка держит нагрузку на краю полки, либо деформации стали в полке над стенкой на два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.01.2021 в 16:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:25
#371
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там и так (стало) ясно: либо полка держит нагрузку на краю полки, либо деформации стали в полке над стенкой над два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение).
А мне до сих пор не ясно откуда могут взятся деформации в полке под плитой в 100 раз превышающие предельные.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:37
#372
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не ясно откуда могут взятся деформации в полке под плитой в 100 раз превышающие предельные
  1. Согните всю* полку дугой окружности так, чтобы край полки повернулся на угол 1/53 рад (поворот опорного сечения плиты).
  2. Теперь вычислите относительные деформации, которые получит сталь при этом и сравните с предельными. (Тут только геометрия. Кривизна и радиус нейтральной линии).
* - это в запас, т. к. на самом деле полка согнётся дугой только вблизи стенки (на участке чуть большем, чем зазор между плитами), на остальной части полка вплотную прижмётся к плите и деформации стали будут ещё большими.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.01.2021 в 16:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:48
#373
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...1/25 рад (поворот опорного сечения плиты).
Поворот опорного сечения плиты на 2.3 градуса? Вы серьезно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:51
#374
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая чистота, если такого не может быть в принципе?
Вполне может быть... при жестких плитах, при опирании через опорное ребро или центрирующую прокладку, при неразрезных плитах.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо деформации стали в полке над стенкой над два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение)
Оттого,что полка плиты отогнется на 3 мм никакого разрушения не будет.
А что случится если заранее отогнуть полку? Или проще того - не исправить грибовидность после сварки?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:56
#375
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
2.3 градуса? Вы серьезно?
- ошибся, 1/53, это будет при прогибе плиты 1/(200/1,2)=1/167. (Два порядка при этой цифире получается).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:57
| 1 #376
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
деформации, которые получит сталь при этом и сравните с предельными. (Тут только геометрия. Кривизна и радиус нейтральной линии).
* - это в запас, т. к. на самом деле полка согнётся дугой только вблизи стенки (на участке чуть большем, чем зазор между плитами), на остальной части полка вплотную прижмётся к плите и деформации стали будут ещё большими.
И что, плита упадет?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 10:48
#377
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И что, плита упадет?
- этого я не писал, а писал, что деформации стали превысят предельные в 100 раз. Инженер отвечает на вопрос выполнены или не выполнены требования норм, а не на вопрос упадёт или нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 12:59
#378
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Инженер отвечает на вопрос выполнены или не выполнены требования норм, а не на вопрос упадёт или нет.
В данном случае это одно и то же. Деформации полки не будут необратимо прогрессирующе нарастать. Плита просто ляжет на полку и зона опирания переместится в конечном счете к торцу плиты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 13:12
#379
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плита просто ляжет на полку и зона опирания переместится в конечном счете к торцу плиты.
- это не исключает, а обосновывает превышение в 100 раз деформаций стали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 13:58
#380
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а обосновывает превышение в 100 раз деформаций стали
Пусть так. Не уверен в 100-кратном превышении, но оно не мешает безопасно работать конструкции.
Можно ссылку на пункт норм ограничивающий деформации стали в данном случае.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12