| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да!
Цитата:
-шарнир должен быть как можно шарнирнее. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вкратце - к тонким "мембранам" балки не пристегивают - это - аксиома. Даешь ребра. Хау.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2021 в 19:47. |
||||||||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ильнур, извини, конечно, но ты чем дальше, тем все больше становишся похож на клоуна.
Аргументы типа "да", "да" конечно, весомые... но Ладно, подрезюмирую мысль и хватит: 1) К стенке колонны из ГЗП можно крепить опорную пластину без всяких прорезей и пр. "Шарнирность" обеспечивается за счет скручивания тонкой стенки колонны, "ухода" ее в пластику. 2) Такие (как и впрочем и все остальные) решения подтверждаются определенными расчетными проверками. 3) Такой узел имеет ограничения по применению. Им не передашь сколь-либо значительной продольной силы, он быстро треснет при динамических нагрузках. Но для легких конструкций вполне применим в силу простоты выполнения. 4) Такие узлы применялись десятки лет, фигурируют в сериях и доказали свою жизнеспособность. Но ты, Ильнур, ВСЕГДА делай прорезные фасонки. Успехов! На рисунках просто форма (без искажения). Скажите по простому: от такой деформации много чего у вас рвалось? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2021 в 22:10. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Они не менее весомее, чем "нет", "нет".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
После моих "нет!" во всех трех случаях идет пояснение.
В некоторых случаях лучше, в некоторых нет. .... Цитата:
Серия 2.440-2.1, лист 11КМ п.1, 2 техуказаний Цитата:
Цитата:
Зато в том же пособии есть формула 100, которая "...получена на основании допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров" (честно, даже я так далеко не заходил, по ней фланцы получались тоньше, чем сами фасонки ) Есть в Еврокодое крепление пластины вдоль стенки. Есть здравый смысл в конце концов! Пластина пролетом 120мм, шириной 200мм шарнирно опертая держит 6.3кН приложенной по центральной линии пролета поперечной силы, жестко закрепленная - 12.8кН без образования пластических шарниров. Не ахти что, но вполне себе серьезная несущая способность. Цитата:
Вобщем, жалко мне тех, кто у вас, уважаемые "циркачи" учится. ----- добавлено через ~1 мин. ----- В каком месте будет этот шарнир - вот в чем вопрос. Зачем - это вопрос, который решает проектировщик. Суть в том, что в некоторых случаях можно и целесообразно создавать шарнир именно за счет податливости стенки гсп. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.01.2021 в 10:39. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В случае с гнутиком - проще сверху встать, в случае с примыканием к колонне - на приваренное ребро к колонне через ребро приваренное к торцу балки, да подтянуть чуть за болты не забыв прокладку. Почему так? Я думаю, что решения, о которых я напомнил прозрачно трактуются и их фактическая реализация в малой степени отступает от расчетных предпосылок. А все вот эти спорные решения кроме повышенного давления и срача нечем не заканчиваются.
Все взрослые мужики начинают вести себя как дети. Я тоже так люблю - быть большим ребенком. Мало того обсуждаемые решения с высокой долей вероятности будут работать не так как вы хотите потому , что задаете много условий. Идеальные отверстия, идеальный монтаж, идеальная плоскостность соединений и прочее.... за кружкой чая погалдеть можно о том о сём. А когда работать надо - так не до изысков.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Да... забыл сказать. У многих форумчан таки фетишистский интерес региться под новыми никами и устраивать провокационные темы. Их часто выдает стиль повествования и техническая осведомленность о вопросе темы которая быстро подрастает с каждым последующим комментарием по существу обсуждения. Нездоровые тенденции в обществе. Весь мир катится под гору.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сверху на стойку балку поставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Правильно ли я понимаю, что положение силы Q определяется из условия прочности стенки балки? Своего рода вычисляется минимальная длина опирания? Q/(a*s)<=Ry?
|
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это разве пояснения - это же просто пена у рта, как сказал бы Бахил.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ты что даже этих азов не знаешь? Цитата:
Цитата:
Ему эскизов дали, описали, пояснили и много чего лишнего сверху накидали - теперь он ртроллить нмного тоньше - вопросы все изощреннее: Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
См. скан.
Не, ну я понимаю, маразм, все такое... Ну так на пенсию уйди. И IBZ с собой захвати. При d/В>0,9 никакого расчета стенки на изгиб просто не требуетсяю При чем тут это?! Я вот не понимаю: ты , или тебе просто понравился процесс троллинга? А у тебя ее и не было, нити этой. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так там уголок. Не наш случай.
конечно дя к стенке. Мы обсуждаем такой узел. А что там написано - я вникать не буду, нет чертежа - нет и узла. Цитата:
Короче, при желании пристегнуть балку к квадратной трубе ставь прорезное ребро. Vavan Metallistа не слушать, он не за надежную простоту, а за "свое любимое". Эга много и все. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Короче, попытка "понять" на молекулярном уровне приведет с сверхсложности - понятно же (при желании можно же понять), что там люто нелинейно все - перо гнется, двутавр поворачивается, полки гнутся, эпюра давлений играет как Северное Сияние, короче пипец полный.Поэтому принимайте расчетную схему такую, что ЯКОБЫ центр тяжести эпюры давлений на уголок в итоге лежит на 1/3 от конца двутавра. Это " якобы" - треугольник давления. В массе методик применяется, и ничего еще не обрушилось. Иначе сейчас начнется новая серия шоу Вашим следующим вопросом будет: а как стенки трубы под уголком посчитать - хочется понять?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2021 в 17:38. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.03.2017 11:24 |
Расчет узла крепления консольной балки. | SNIIP | Металлические конструкции | 15 | 21.01.2016 08:15 |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |