Цитата:
Ал-й, Цепочка рассуждений начинается началом нормативного документа и заканчивается его окончанием, нельзя рассматривать одно отдельно от другого. пункты 5.6.46-5.6.52 служат для анализа результатов расчета здания, указывают на то по каким принципам принимаются предельные значения осадок и дают рекомендуемые значения предельных деформаций ввиду той проблемы что точный расчет желателен, но, к моему огромному сожалению невозможен, а как то ограничить предельные деформации (в том числе и разность осадок фундаментов) нужно, так как если их не ограничивать, то и невозможно определить дополнительные усилия в конструкциях возникающие, а значит невозможно выполнить расчет. На самом деле проблема в том что специалисты стали слишком сильно полагаться на МКЭ комплексы, тешат себя иллюзией того что раз они сделали расчет, то обеспечили безопасность. Правда в том деле чем сложнее система, тем больше в ней ошибок и МКЭ тут не исключение. Ал-й, а что касается явных ошибок в нормативах, то не мне на них указывать разработчикам. Тем более что пункты СНиП-а которые мы обсуждаем написаны еще когда я под стол пешком ходил.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Специалисты, ищущие (или уже нашедшие в МКЭ комплексах) большую красную кнопку - так и считают. А опытный специалист всегда анализирует полученные результаты и пользуется МКЭ комплексами в качестве математического аппарата, позволяющего делать трудоемкие вычисоления в более короткие сроки.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Regby, ограничения из приложения Д легко могут оказаться неподъемными для запроектированной конструкции и это будет ошибка конструктора. Т.е. если конструктор рассуждал так - "если мои фундаменты дают разность осадок меньше, чем по приложению Д, я могу не учитывать усилия от неравномерных осадок", а в итоге в вышележащих конструкциях трещины и повреждения (а то и обрушение), вина будет исключительно на нем. И ни у кого в мыслях не будет упрекнуть нормы... без здравого смысла цепочку п. 5.6.46-5.6.52 - не пройти, равно как и не воспользоваться п. 5.6.50 в отрыве от других пунктов и других норм. и дело не в МКЭ, плоская рама элементарно считается "в ручную", в том числе и на усилия от неравномерных осадок, а уже оценить применимость приложения Д к его конструкции конструктор обязан уметь. В случае простого металлокаркаса он так и делает. Именно рассуждения о том, что не будет значительных усилий от неравномерных осадок позволяют ему использовать в расчете жесткое основание, а не вольное трактование Приложения Д... По крайней мере в идеале так должно быть =)
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ал-й, Проблема в том что ДАЛЕКО не всегда специалист имеет возможность оценить применимость приложения Д к его конструкции. ПО самым разным причинам. Начиная от того что конструкция может оказаться слишком сложной для подобного анализа и заканчивая тем фактом что этот специалист весьма узок в части своей работы (как, например, автор темы). Ну нет у него (нее) данных о грунтах, нет ни времени ни возможности ни знаний рассчитывать осадки. Но Он имеет право запроектировать каркас, выдать нагрузки на фундаменты И в задании написать "предельные деформации фундаментов, не должны нарушать рекомендуемых согласно приложению Д СП 22.13330.2011" и формально он будет прав. Конечно найдется множество очень сильных специалистов, которые скажут
- считайте с основанием - считайте с нелинейности - считайте объемниками - считайте с анизатропностью - считайте по... и Формально они будут правы. Проблема в том что СКАЗАТЬ легко, а вот посчитать учтя все это ТРУДНО. И только самому конструктору решать что НУЖНО учитывать, в данном случае, а что не нужно. Для меня тема себя исчерпала, я сказал что хотел. Буду заглядывать, но вряд ли еще отвечу. Ответьте хотя бы для себя лишь на один вопрос: для чего в нормативах есть приложение Д, и для чего в пункте 5.6.50 четко указано про отсутствие необходимости рассчитывать каркас на доп. усилия. olf_, При всем уважении, конструктивного спора с Вами не получилось. На все мои аргументы вы несколько раз упомянули лишь о области применения СНиП-а, что вовсе ничему не противоречит.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
В металлическом СНиПе я такого не видел. Поэтому я думаю, правильнее так: считаем надземку "на жестком основании" и выдаем задание фундаментщикам. Им - достаточно, они сошлются на п.5.6.50. Дальше смотрим, есть ли необходимость учета неравномерности осадок. Если есть - берем максимально допустимые разности осадок из приложения Д СНиПа по основаниям, прикладываем в виде перемещения в самом неблагоприятном месте (например центральная опора при двупролетном неразрезном ригеле) и проверяем с учетом дополнительных усилий. Что тут запредельно сложного? В идеале несколько итераций сделать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Добрый вечер всем.
В п. 5.6.48 СП однозначно говорится об Suf, т.е. о допустимых деформациях, не искажающих результаты расчетов надземной части (на прочность, устойчивость и т.д). Естественно, что для сооружений, которые не "реагируют" на деформации опор по теории механики, ограничение Suf не имеет смысла, и остаются ограничения другого рода (Sus). Вот их и можно брать из приложения Д. Во всех остальных случаях, по уму, нужно производить расчет сооружения совместно с основанием. Такой расчет предполагает наличие полной информации по основанию, принципиальных решений по конструктиву фундаментов и т.д. Что можно сделать, не имея данных? Можно бесконечно и березультатно "итерироваться" со смежниками. А можно просто ввести в опоры податливые (линейные и угловые - здесь почему-то не говорилось о защемленных в фундамент опорах) элементы, и провести ряд расчетов, меняя их податливость. Понятно, что для большинства рамных систем картина усилий деформаций будет сильно мняться в зависмости от податливости (жесткости) введенных элементов. Задача - найти такие разумные деформации опор, которые каркас (скорее слегка усиленный по отношению к исходному) выдерживает. И вот их и выдать в задании на проектирование, согласно п. 5.46, б) СП. За разумные линейные (и угловые) деформации опять же можно принять значения из приложения Д. Все изложенное - обыкновенный взгляд с точки зрения механики - распределение усилий в неопределимой системе обязательно меняется при перемещении хоть одной опоры. А как или насколько - не всегда можно угадать. Надо прикинуть. Хотя бы упрощенно. Обычно даже первое грубое приближение вскрывает глубину "катастрофы". Например, для однопролетной полной рамы 24 м можно "опустить" одну опору (без изменения крена отдельного фундамента) на допустим 100 мм, и посмотреть, насколько изменилась силовая картина. И сделать конкрентный вывод о нужности/ненужности совместного расчета.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Для меня вполне определенным является пункт 5.6.1 СП 22.13330.2011 который гласит: 5.6.1 Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых общих и неравномерных осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.). При этом имеется в виду, что прочность и трещиностойкость фундаментов и надфундаментных конструкций проверены расчетом, учитывающим усилия, которые возникают при взаимодействии сооружения с основанием. То есть предельные абсолютные и относительные деформации ограничивают перемещения фундаментов, ну например, для целостности стен или оконных проемов. Для нормальной работы и эксплуатации кранов и т.д и т.п. Но возникающие в конструкциях усилия при взаимодействии с основанием - проверять надо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Поддержу точку зрения Regby (и логику его суждений).
Не стоит забывать, что загружение основания под зданием происходит не одномоментно и сразу - а постепенно, по мере возведения. В расчетных моделях при расчете фундаментов по СП, СНиП, ДБН, ... это, думаю, учитывается так - загружаем основание всеми нагрузками одномоментно - НО (!) - не учитываем усилия в каркасе от неравномерных осадок, если они не превышают значений из приложения Д (по СП, например). Здание по мере возведения "приспосабливается" к неравномерным осадкам (например, некоторые колонны средних и верхних этажей - так получиться само собой - будут залиты бОльшей высоты за счет неравномерной осадки нижестоящих), доп. усилия в каркасе появятся, но - они будут меньше, чем если бы загружение произошло одномоментно, их допускается не учитывать (п. 5.6.50). Как то так. Цитата:
Если же надфундаментные конструкции запроектированы с учетом взаимодействия с основанием - можно проектировать и бОльшую (чем по прил. Д) разность осадок, и макс. осадку (п. 5.6.46-48). Но лучше не выходить за рамки прил. Д. И чтоб попадались почаще такие условия, как в п. 5.6.52: "Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.75.6.25) и выполняется одно из следующих условий: .....".
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2012 в 11:42. Причина: добавил в I абзаце "так получиться само собой" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
"Только приучил коня не есть, а он сдох".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
И сдеформировались сэндвич панели по колоннам. И окна перекосило. А потом думаем: почему стеклопакеты полопались ? Мы же учли при расчете каркаса усилия в элементах (колоннах, балках) ! А полопались потому, что вышли за пределы допустимых разностей осадок, данных в приложении Д !
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
3MEi86, рамы заполнения дверных и оконных проёмов (по крайней мере ПВХ) выполняются меньше проёма на 1,5-2см с каждой стороны (при маленьких проёмах). При бОльших проёмах зазор считается по "таблице замерщика". Это как же должен каркас съёжится, чтоб каждый этаж больше трёх см смог "усесть"? Окна лопаются из-за того, что их иногда запихивают в проёмы без зазора. А иногда просто нет пены или вилатерма, и зазор мудрые прорабы решают так: чеканить цементно-песчаным раствором.
|
|||
|
||||
Уважаемые коллеги! Все мы понимаем, что весь вопрос именно в отражении данного вопроса в нормативной документации, который, как и многие другие вопросы, не менее важные, либо вообще не освещены, либо сформулированы крайне ветиевато... а по факту, допущения, сделанные в расчетах и в принятых сечениях, да еще с хорошим ксс (даже не учитывая сниповский ксс примерно равный 2) начисто перекрывают ловлю блох, описанную выше... учтем это... учтем то... все это хорошо, но зачастую (95%), результат, полученный по мкэ из объемных элементов с учетом геометрической, физической нелинейностью, предисторией загружения, монтажем и т.д. отличается от ручного, описанного в старых учебниках в одну-две формулы, не более чем на 15-20%
Поэтому, на мой взгляд, в нормах надо как-то разграничивать объем требований расчетов к разным типам сооружений в зависимости от назначения, конструктивной схемы и т.д. все сугубо имхо... |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Стальные каркасы - особый разговор, я подразумевал жилые ж/б здания (как наиболее массовое явление). В стальных многоэтажных каркасах американских небоскребов, например, - вряд ли жесткие узлы сопряжений колонн и ригелей. Да и на наших просторах жесткие узлы не всякий запроектирует - сложны в производстве. Шарнирные намного чаще встретишь... acid, согласен, всегда нужно стараться выравнивать осадки. Но, в многоэтажном ж/б каркасе очень сложно выровнять (буквально - сделать близкими к нулю) осадки диафрагм и колонн, поэтому приходиться ориентироваться на допустимую их разность. В то же время, в коттеджах - для специалиста несложно запроектировать фундаменты с практически нулевой разностью осадок.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2012 в 11:56. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ж/б здания повсеместно считаются совместно с основанием. Сейчас это несложно даже на SCAD - близлежащий грунт моделируется объемниками.
Правда, в силу физики грунтов и бетона результаты расчета опять же в разы отличаются от реальных. Но, естественно, в запас. На одном объекте (жилая высотка) ведется мониторинг - осадки прекратились на 6-7 см вместо расчетных 12-13 см. Offtop: Приветствую di12
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Расчет совместной работы плиты и балки | goncha | Расчетные программы | 13 | 24.04.2009 15:33 |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? | Курмышанец | Расчетные программы | 10 | 18.12.2007 11:39 |