Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ

Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2006, 12:23 #1
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ
tokhot
 
Проектирование
 
г. Москва
Регистрация: 17.11.2004
Сообщений: 328

Как в ЛИРе удалить элементы нулевой длины?

Создал схему в ЛИРе
конвертировал в ИНЖ2005
при потытке расчета в ИНЖе программа расчета сообщает о нулевом диагональном элементе.

Как найти данный элемент в ЛИРе и удалить его?
Или провести автоматическую очистку как в СКАДе. Упаковка схемы не помогла т.к. ана не удаляет нулевые элементы.
Просмотров: 8016
 
Непрочитано 16.03.2006, 15:20
#2
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Если при упаковке в Лире расставить правильно птички, то замечаний не встречал. А вот ИНЖ2005 не знаю. Думаю, что проблема возникает при конвертации.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 15:46
#3
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


to tokhot

Имеется в виду не фактический элемент, а элемент матрицы жесткости (как конечный элемент может быть диагональным?). Проблема в изменяемости системы.
Обратитесь с данной проблемой в службу поддержки ING+.

P.S. Если не секрет, как конвертировали из Лиры в MicroFe 2005?
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 16:21 Re: Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ
#4
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от tokhot
Как в ЛИРе удалить элементы нулевой длины?

Создал схему в ЛИРе
конвертировал в ИНЖ2005
при потытке расчета в ИНЖе программа расчета сообщает о нулевом диагональном элементе.

Как найти данный элемент в ЛИРе и удалить его?
Или провести автоматическую очистку как в СКАДе. Упаковка схемы не помогла т.к. ана не удаляет нулевые элементы.
Если проблема не решена, выложите Fea-файл в любой обменник и оставьте линк.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 18:48
#5
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


может элемент с нулевой жесткостью?
бывает когда конвертируешь схему из других прог или других версий, жескости элементов не определяются корректно- приходится переопределять жесткости
а вот чтобы элементы нулевой длины влияли на матрицу не бывало, это только при большом колличестве таких элементов
Net вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2006, 09:35
#6
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Прошу прощение за небольшое отклонение от темы - а разве в Лире не существует инструмента контроля схемы, подобного СКАДовскому, когда ставишь галочки, что проверять, а он выдает - не задано то и то, некорректно задано это и это. Выбираешь, редактируешь или удаляешь. Неужто в Лире такого нет ?
`LX вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 12:51
#7
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Net
может элемент с нулевой жесткостью?
бывает когда конвертируешь схему из других прог или других версий, жескости элементов не определяются корректно- приходится переопределять жесткости
Да, всё тек и есть.

Пришлось пеореопределить жескости и расчет пошел.

Цитата:
Сообщение от `LX
Прошу прощение за небольшое отклонение от темы - а разве в Лире не существует инструмента контроля схемы, подобного СКАДовскому, когда ставишь галочки, что проверять, а он выдает - не задано то и то, некорректно задано это и это. Выбираешь, редактируешь или удаляешь. Неужто в Лире такого нет
В лире в окне упаковки схемы нет галочки про нулевые длины. Лира оказывается просто в принципе не создает элементы с нулевой длиной. Поэтому на это контроль и не производится (в отличии от СКАДА)


Цитата:
Сообщение от Николай Баглаев
P.S. Если не секрет, как конвертировали из Лиры в MicroFe 2005?
Не секрет - СТАРЛИ называется. Он из пакета СТАРКОН да ктому же еще и старый, вот и не корректно конвертит.
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2006, 13:55
#8
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


Здесь речь совершенно не идет о нулевой длине. Прочитайте еще раз пост Николая Баглаева. Устраняйте геометрическую изменяемость в расчетной схеме.
Billy вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2006, 14:38
#9
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Можно попытаться: проверить наличие краевых условий в опорных узлах схемы, посмотреть нет ли промежуточных узлов в балках, непримыкающих к оболочкам, проверить слитность сетки... можно много чего предположить не глядя на задачу.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2006, 15:30
#10
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
P.S. Если не секрет, как конвертировали из Лиры в MicroFe 2005?
dxf - самый надежный способ, а жесткости и нагрузки затем ручками.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2006, 16:33
#11
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


В ТЕКСТОВОМ ФАЙЛЕ МОЖНО УДАЛИТЬ ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ. ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН НОМЕР ЭЛЕМЕНТА
DTab вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 17:55
#12
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Полагаю, если элемент диагонально расположен, то его можно исключить фрагментацией схемы: сначала выбрать горизонтально расположенные, фрагментировать, потом вертикально расположенные - опять фрагментировать. Прошу прощения, фрагментировать в обоих случаях с инверсией.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 15:39
#13
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Розмысл, ты ответил на вопрос, заданный 2,5 года назад
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 18:30
#14
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Розмысл, ты ответил на вопрос, заданный 2,5 года назад
однако!!
Розмысл вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск