| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > дорожная пленка-мембрана

дорожная пленка-мембрана

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2007, 13:52 #1
дорожная пленка-мембрана
sergei78
 
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152

День добрый.Малозаглубленный фундамент.В пироге(на рис.)дорожная пленка-мембрана,которая не дает верхним слоям просаживаться.Что за мембрану можно применить,да и вообще,что это такое?
[ATTACH]1180086735.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 5093
 
Непрочитано 25.05.2007, 14:04
#2
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Набери в рамблере "ГЕОТЕКСТИЛЬ".
Грубо говоря это такая ткань, которая не дает частицам перемещатся или вымыватся, воду пропускает а частицы нет.
Простой пример, чтото типа стеклоткани.
Есть тканные мембраны, есть не тканные. В дорожном строительстве юзаются давольно активно.
Rost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 14:25
#3
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Я так понимаю,что эта мембрана помимо всего прочего должна еще и защищать вышерасположенный утеплитель от каппилярной влаги снизу.Т.е.она должна быть еще и гидроизоляционной?
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 14:35
#4
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Пеноплэкс защищать от влаги не обязательно, он воды не боится, т.к. имеет замкнутую структуру.
В данном пироге ента "якобы гидроизолирующая" мембрана лежит на мягком основании, что в принцепе не верно. Гидроизоляцию нужно наносить на жесткую поверхность. Чтоб она на всем протяжении не перегибалась, не рвалась, не деформировалась и т.д.
А вот геотекстиль какраз кладут между слоями грунтов, засыпок и т.д.. Что и показанно у вас в пироге.

Я бы посоветовал, утеплитель в вашем случае в пол перенести, под стяжку пола. Ато под плитой, через пяток лет от него ничего не останется
И под гидроизоляцию плиты сделать бетонную подготовку из тощего бетона. Ато получается что гидроизоляция лежит на мягком основании, на утеплителе.
Я бы так не делал.
[ATTACH]1180090428.rar[/ATTACH]
Rost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 14:49
#5
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


А как же укладывать бетон,если поверху утеплителя не положить гидроизол?
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 14:54
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Мембрана нужна для того, чтобы песок не вымывался. ИМХО

Дорнит - очень распространен
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 15:00
#7
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Цитата:
Сообщение от sergei78
А как же укладывать бетон,если поверху утеплителя не положить гидроизол?
Лучше утеплитель убрать из под фундамента, под плиту нужно нормальное основание. Этот утеплитель под плитой через лет 5 превратится в нечно похожее на рваный целофан толщиной пару мм.
И лучше гидроизоляцию пустить по бетонной подготовке из тощего бетона, и потом плиту лить.

Вот похожий узел:
[ATTACH]1180092113.jpg[/ATTACH]
Rost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 15:50
#8
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Спасибо всем,с пирогом разобрался.Где можно взять устройство дренажа для данной конструкции?
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 16:24
#9
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Дык наверное сначала нужно узнать, нужен ли он вааще!?
Rost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 17:46
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergei78
Спасибо всем,с пирогом разобрался.Где можно взять устройство дренажа для данной конструкции?
поищите книгу "Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте" Шилин А.А. и другие. Там очень хорошо написано и показано про задаваемые вами вопросы про пироги и дренаж. :wink:
 
 
Непрочитано 26.05.2007, 21:36
#11
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый
Мембрана нужна для того, чтобы песок не вымывался. ИМХО

Дорнит - очень распространен
Совершенно верно, в данном случае под "мембраной" подразумевается разделяющий слой из нетканого геотекстиля (дорнит вполне подходит) для предотвращения вымывания песка в щебень.
PS
Функции гидроизоляции геотекстиль (тканный, нетканный) не выполняет. Да в Вашем случае в этом нет необходимости.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > дорожная пленка-мембрана

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск