Перегородка в складе чтобы уйти от автоматического пожаротушении должна быть противопожарной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2022, 15:07 #1
Перегородка в складе чтобы уйти от автоматического пожаротушении должна быть противопожарной?
sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 18

Добрый день. Подскажите, нужна ли противопожарная перегородка в складе при таких условиях: cклад готовой продукции, категория В, металлокаркас, одноэтажное.
Площадь 300кв.м. Чтобы не делать автоматическую систему пожаротушения склад поделен перегородками на 3 отсека по 100кв.м. Эти перегородки должны быть противопожарными или у них просто должен быть предел огнестойкости соответствующий степени огнестойкости здания?
Просмотров: 1801
 
Непрочитано 13.11.2022, 21:24
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


противопожарные

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

4.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек,
выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий,
имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с
обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) в
контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания.
Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил
понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями,
отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI
45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых
отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным
пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в таблице 3
понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или
сооружения.
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Перегородка в складе чтобы уйти от автоматического пожаротушении должна быть противопожарной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? Степлер Водоснабжение и водоотведение 7 08.07.2016 10:58
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00