| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?

Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2022, 00:10 #1
Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,684

Добрый день.

Любопытства ради...
Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному в новом производственном здании ?
Может показалось, но вроде бы раньше всегда видел по 2-3-4 трансформатора в одном помещении... И тут недавно увидел расфасованные по тесным комнатушкам по одной штуке (а штук там очень много).
Неужели бывает и такая необходимость ?
Зачем это нужно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1877
 
Непрочитано 16.11.2022, 02:03
1 | #2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,365
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Сухие тр-ры можно более одного в помещении, а масляные - каждый в своем
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 08:12
#3
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному в новом производственном здании ?
Э-Т-Т-о где так? ... в комнатах... или помещениях
csp вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 10:09
#4
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


об чём речь?
solar вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 10:46
1 | #5
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
об чём речь?
О трансформаторных камерах, вестимо

Да, маслонаполненные трансформаторы устанавливаются каждый в своей камере ("комнате", как выразился топикстартер).

ПУЭ:
4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.

При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.

Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.

Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
Ruthen38 на форуме  
 
Непрочитано 16.11.2022, 18:45
| 1 #6
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Сейчас никто не умеет проектировать трансформаторный подстанции... да и ранее тоже... один из десяти
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2022, 20:37
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ruthen38, BURAN988, а в пожарные отсеки эти "камеры" выделять обязательно (с соответствующими преградами) ? Или по ПУЭ вокруг REI 45 и все эти камеры ставят без выделения пожарных отсеков ?

Просто однажды проходил мимо горящей подстанции... Зрелище впечатляющее... На этом фоне эти REI 45 как-то кажется слабоватым мероприятием, так по бытовому...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 04:56
#8
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Сейчас никто не умеет проектировать трансформаторный подстанции... да и ранее тоже... один из десяти
Немного не так: "сейчас никто не умеет проектировать.. да и ранее тоже... один из десяти"

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а в пожарные отсеки эти "камеры" выделять обязательно (с соответствующими преградами) ? Или по ПУЭ вокруг REI 45 и все эти камеры ставят без выделения пожарных отсеков ?
Камеры тр-в не выделяют в пожарные отсеки с соответствующими преградами, а выделяют соответствующими преградами, как пожароопасные помещения, определённой, определяемой расчётом, категории.

А ещё в ПУЭ есть раздел "Внутрицеховые РУ и ТП", так там вообще рассматривается возможность открытой установки масляных трансформаторов внутри помещения (при определённых условиях)
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 06:40
1 | #9
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
есть раздел "Внутрицеховые РУ и ТП",
Может и есть раздел такой. Говорили что на КАМАЗе завод двигателей выгорел из-за внутренних ТП . Мол горящее масло распостранялось по кабель-каналам от одной подстанции до другой .
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что ставить в ТЗ - ВРУ или ЩР? O.OLga Электроснабжение 8 08.09.2021 13:45
Когда надо ставить галку Мономахе "может опираться на плиту" klonran Мономах 1 19.04.2019 01:59
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Нужно ли ставить дополнительные зоны поперечного армирования в диафрагмах ядра жесткости? Geo Железобетонные конструкции 2 01.03.2019 10:48
Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии Stass Электроснабжение 24 10.10.2018 11:02