| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.11.2022, 00:10 | #1 | |
Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,684
|
||
Просмотров: 1877
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
О трансформаторных камерах, вестимо
Да, маслонаполненные трансформаторы устанавливаются каждый в своей камере ("комнате", как выразился топикстартер). ПУЭ: 4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85. Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат. Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ruthen38, BURAN988, а в пожарные отсеки эти "камеры" выделять обязательно (с соответствующими преградами) ? Или по ПУЭ вокруг REI 45 и все эти камеры ставят без выделения пожарных отсеков ?
Просто однажды проходил мимо горящей подстанции... Зрелище впечатляющее... На этом фоне эти REI 45 как-то кажется слабоватым мероприятием, так по бытовому...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
Цитата:
А ещё в ПУЭ есть раздел "Внутрицеховые РУ и ТП", так там вообще рассматривается возможность открытой установки масляных трансформаторов внутри помещения (при определённых условиях) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что ставить в ТЗ - ВРУ или ЩР? | O.OLga | Электроснабжение | 8 | 08.09.2021 13:45 |
Когда надо ставить галку Мономахе "может опираться на плиту" | klonran | Мономах | 1 | 19.04.2019 01:59 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Нужно ли ставить дополнительные зоны поперечного армирования в диафрагмах ядра жесткости? | Geo | Железобетонные конструкции | 2 | 01.03.2019 10:48 |
Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии | Stass | Электроснабжение | 24 | 10.10.2018 11:02 |