| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва, нужна помощь!

Расчет сварного шва, нужна помощь!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2010, 21:54 #1
Расчет сварного шва, нужна помощь!
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Во вложение эскиз узла примыкания балки к колонне. Можно ли считать верхний шов (выделен красным цветом) центрально растянутым силом M/h, где h - высота балки? Или надо еще на изгиб его считать (как тогда найти расчетный момент на шов)? Сам склоняюсь к версии центрального растяжения, но хотелось бы услышать подтверждение (опровержение).
Заранее спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (85.0 Кб, 6508 просмотров)


Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.12.2010 в 22:41.
Просмотров: 19104
 
Непрочитано 06.12.2010, 22:22
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно ли
- нет, сила M/h приложена не к ЦТ шва, а в уровне верхней полки двутавра. Жесткость узла будет обеспечена только при достаточно толстостенной трубе, иначе стенка промнется и узел станет шарнирным.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2010 в 23:32.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:16
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Нарисуйте эпюру реакций и составьте уравнения равновесия треугольной детали и увидите.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:32
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нарисуйте....
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки), да откажитесь вовремя от этой затеи.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:47
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки), да откажитесь вовремя от этой затеи.
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям
Не, так позорно бежать от проблем не годится.
Прорежьте щели, пропустите пластины сквозь колонну. И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 09:06
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
...особенно поперек сечения трубы на все сечение.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:17
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Достаточно рассчитать на растяжение N = M/hбалки
Я бы еще ввел коэф. на неравномерность ~0,7-0,8.
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:54
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Неравномерность учитывается формулами сопромата - вроде в любом учебнике есть аналогичный пример - находим момент сопротивления сечения шва и считаем на изгибающий момент. Соответственно наибольшие напряжения будут в крайних точках швов...
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:08
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки)
и сделайте нормальный узел. Кстати, потолочные швы в Вашем узле не есть хорошо.
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:58
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
...особенно поперек сечения трубы на все сечение.
Зачем поперек? Вдоль.
Что, круглые трубы не осиливаем? Поэтому за двутавры прячемся?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 15:02
#11
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем поперек? Вдоль...Что, круглые трубы не осиливаем
Цитата:
Пилите, Шура! Пилите..!
Ну не люблю я их для колонн... А о вкусах-то не спорят? (Может не умею готовить? )
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:34
#12
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Спасибо Всем откликнувшимя!
eilukha, я догадывался что момент будет, просто хотелось узнать, насколько значительный вклад он внесет и нельзя ли им в данном случае пренебречь. Как я понял, нельзя, ну да Бог с ним, все равно я уже узел сменил. Толщина трубы 11 мм, промять не должно (проверял как примыкание стойки к поясу в ферме молодечно, прошло с большим запасом).
DK, про потолочные швы согласен, убрал. А то что узел не доработанный, так это я и не спорю. Просто только начал вникать в проблему, появились сомнения, вот и выложил наработки (читай недоработки).
Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра).

Прошу также высказаться по новой усовершенствованной версии узла. Все нарисовано в масштабе, для справки дана часть размеров. В пояснениях указаны катеты и момент на соединение, а также электроды и материал соединяемых элементов (столики м.б. из С255 сделаю, пока в раздумьях). По прикидочным расчетом запасы приличные (коэффициенты использования 0,7 и менее). Однако, может я чего то не учел, и данный узел все-таки порвется? В общем, буду рад любой критике, лишь бы конструктивно (без отсылания на другие темы форума и фраз типа "все у Вас не так", "полюбому треснет" и "так не делают, делают по другому"). Хотелось бы побольше аргументации.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (176.1 Кб, 3477 просмотров)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 22:52
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
догадывался что момент будет
- ну это смотря какую предпосылку принять:
1. Момент распределяется поровну (или не поровну ) между швами
2. Весь момент передается в шве на двутавре (что, кстати, наиболее вероятно, поскольку под швом находится стенка двутавра, которой нет на под швом на трубе)
3. Весь момент передается в шве на двутавре
Цитата:
высказаться по новой усовершенствованной версии узла
- сложно, к тому же имеется опасность образования слоистых трещин в стенке трубы (если она не из стали 09Г2С-12)
Цитата:
лишь бы конструктивно
- так, думаю, проще (см. файл)
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (8.8 Кб, 795 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2010 в 23:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 07:42
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра)..
Необязательно д.б. W=W - см. рис. eilukha.
Вставка сквозной пластины превращает тонкостенную трубу-оболочку в сечение иного типа, устойчивость стенок повышается в разы. И что очень важно, Т-соединение с соответствующими проблемами расслоя стенки трубы (грубо - вырыва мяса поперек направления проката) дробится на два шва другого типа - надежность возрастает так же в разы.
Необязательно так делать при любых трубах - конечно надо смотреть на D/t.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:19
#15
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


eilukha, Ильнур, спасибо за помощь! Узел действительно неплохой!И на нем кстати W=W(в месте окончания двутавра W компенсируется накладками). Но по нему есть ряд вопросов , в частности, какими швами узел крепится к колонне (либо я не заметил, либо Вы изобразить забыли)? Если горизонтальными по верху верхней и низу нижней пластины, то опять швы работают с моментом!
К тому же я изобразил лишь часть узла, у меня балки к колонне примыкают с четырех сторон в одном уровне, поэтому и хочу заводские столики по четырем сторонам приварить, естественно поближе к стенкам трубы, чтобы их не продавить (эскиз для двух балок я уже привел). Можно ли узел с прорезами, либо узел, приведенный eilukha модифицировать под четыре балки?
Если все таки оставить узел со столиками с приваркой сбоку (как на моем эскизе) и заменить сталь столика и трубы на С345-3, то выглядит ли он достаточно надежным? Считал сварку на срез от усилия M/h (коэффициент запаса>1,5) и трубу на продавливание по методики пособия по проектированию гнутосварных профилей (к.з.>2).
Заранее спасибо за ответы!

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.12.2010 в 21:30.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 23:09
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
изобразить забыли
- это очевидно
Цитата:
модифицировать под четыре балки
- см. файл
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (8.6 Кб, 446 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 00:25
#17
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям .
Зачем же идти к американским, если есть прекрасное канадское пособие по теме (470 стр.)
http://www.cisc-icca.ca/publications.../design/hsscx/
Инженерная практика обычно приветствует использование чужих источников если нет отечественных.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, так позорно бежать от проблем не годится.
Но самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прорежьте щели, пропустите пластины сквозь колонну. И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
Сделать можно практически всё что угодно. Правда практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 11:30
#18
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Ильнур! Тут Ваши подзащитные городят... огород #16!
Цитата:
Нет.... Такой стык нам не нужен... (По Озерову)
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 17:13
#19
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


А почему допустим в таком узле не приварить пластину из десятки к стенке трубы продольными швами вдоль линии гиба, см. примыкание С1 на рисунке (вид сверху)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: приварка пластины.jpg
Просмотров: 805
Размер:	47.7 Кб
ID:	49805  
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 18:31
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
...самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны....
1. Я не понял, кто конкретно тут дилетант?
2. Насчет правила "делать только то, в чем разбираешься.." - Вы сам же не соблюдаете это правило: Вы не знаете, например, отчего одиночный уголок выгибается вбок при изгибе , однако берете со знанием дела американское пособие и уголок этот самоуверенно рассчитываете.
Мы-то хоть немного вникаем
Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
... практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
Ваша практика в корне отличается от нашей - трубы мы применяем, когда они достаются даром. В СССР, кстати, колонны делали из колонных или широкополочных двутавров, составные и т.д. - не надо тут про СССР.
Allaz, они самостоятельные. Кстати, именно такие люди постепенно доходят до высоких уровней:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215097&postcount=43
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2010 в 19:13.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва, нужна помощь!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47