| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.01.2009, 09:56 | #1 | |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины)
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202
|
||
Просмотров: 10858
|
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Обьёдинить эти 2 стержня в конструктивный элемент и тогда расчетна длина будет задаваться для этого КЭ и будет равна Lm. Или каждому конечному элементу )ижелтому и зелёному задать длину равную Lm
А потом какой-нибудь из стержней проверить вручную не помешает)) Последний раз редактировалось vkolt, 23.01.2009 в 10:32. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
можно и без этого обойтись, длину в чисто виде (м), конечно, для такой конструкции задавать бессмысленно, а вот если фактический элемент конструкции (раскос, например) состоит из 2-х, например, частей, то длина соответственно задается = 2*k, где k-коэф. расчетной длины по СНиП для данного элемента. Создание конструктивного элемента не освобождает от аналогичной ситуации, а приводит к дополнительным затратам времени, все равно придете к той же схеме, не к метрам, а к коэффициенту = 1*k.
Только вот, я так понял, элемент рассматриваемый побит не на равные части, или мне показалось? В любом случае использовать коэффициент. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
... насчет конструктивного элемента - он все равно воспринимается как два стержня, и для каждого из них приходится указывать свою расчетную длину. Так вот не будет ли неверно если я, например, для пояса задам и для желой и зеленой частей стержня задам коэф-т 1.14*Lm? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
поторопился, в данном случае без конструктивного элемента не обойтись, из-за неравномерной разбивки, придется в пределах каждой панели создавать конструктивный КЭ, а в характеристиках ставить галку учитывать коэффициент, где и ставите Ваши 1.14, т.к. длина будет для конструктивного элемента определена из суммы, в данном случае, 2-х стержней.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
да и еще...
Я делаю расчет по РСН (иначе не получается, так как расчет опор ВЛ регламентируется ПУЭ, где есть режимы со своими нагрузками, а не сочетания усилий), а в справке Лир СТК есть такая фраза: Цитата:
|
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
Схема конечно не вся, только кусок, но для сути достаточно |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
просто тогда получается, что в самом нагруженом месте стойки у вас нет раскрепления, может рисунок не полный, выложите фото из графического контейнера лиры!
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Цитата:
Ещё раз повторюсь. После подбора в Лире один из стержней стоит проверить "руками". |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
хорошо, спасибо))) vkolt А все таки что Вы скажите по поводу: Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 23.01.2009 в 13:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
дело в том, что выложенная Вами схема в сечении квадратная, а в моем случае прямоугольная, потому как она промежуточная и нагрузок от тяжения проводов в ней нет
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
самое нагруженое - это то место где эта стойка согнется при избыточной нагрузке, а это место, как мне мой обследовательский опыт говорит, в середине стойки в подтверждение могу фото разных стоек выложить с прогибами!
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в Лире | Ihor | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.04.2012 13:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |