10.07.2021, 21:35 | #1 | |
Правильно ли армирована колонна в жилом доме?
IT, Audio & Video
Москва
Регистрация: 04.07.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4707
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
А где в этом сером кубике колонны?... Или колонны- это что-то похожее на импост окон?
Цитата:
4. Вот если бы высота была меньше раза в три.... По предельной гибкости вроде проходит, но надо считать на внецентренное сжатие....ветровую нагрузку определили? На такую высоту думаю не так уж важно, жесткий узел снизу или нет... Кстати говоря, почему бы не перейти на металл? ----- добавлено через ~6 мин. ----- ... Резюмируя.... Надо считать. Интуитивно увеличил бы размеры до.....например 250*400 для начала... Можно перейти на металл... Да и вообще, рассмотреть вариант с жестким ригелем и "фахверковой" по принципу работы стойкой |
|||
|
||||
IT, Audio & Video Регистрация: 04.07.2019
Москва
Сообщений: 7
|
Цитата:
Ветровую нагрузку не считал (вроде это уже к окнам относится?). Внецентренное сжатие не считал, на кручение не считал. Слишком сложные формулы, у меня сопромат был почти 10 лет назад Под металлом что имеется в виду? Сварные колонны из двутавра, по аналогии с теми, что применяются для строительства складов? Не думал в этом направлении, т.к сам установить скорее всего не смогу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
А это не стойки для наружной стены? Может я чего-то недопонял из описания. Сопромат.... Для начала хватит сп20 и сп63. . ... Начните разбираться, вам помогут если будут конкретные вопросы. Ну или к специалисту. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Наглазок армирование выглядит достаточным. Если слишкомбольшой запас - не страшно.
Но для высоты 6 метров сечение я бы взял побольше, хотя бы 30х30. На прочность никак не скажется. Возьми 250х350. Но это наглазок. При такой высоте зря. Она может оказаться определяющей. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Действительно, 30х30см - будет правильней! И зачем такой большой защитный слой - по 3см с каждой стороны. Двух см. больше, чем достаточно, тем более будет утеплитель. Конечно он должен быть негорючим. И хорошо продумать заделку колонн и снизу и сверху, чтобы узлы были жесткими. Металл. колонны здесь не нужны. Бетон "под углом" заливают. Ничего криминального в этом нет
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: для тс - нормы по защитному слою даны в сп63 п.10.3.2 Не нужны или нецелесообразны? По какой причине? Выше я приводил аргументацию в пользу стальных колонн... Врочем что удобнее для ТС то пускай и закладывает, в любом случае альтернатива жб стойки есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
Квадратной трубы 160х6 будет за глаза по прочности. Не говоря уже о скорости монтажа |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686
|
v.psk он такой. Вежливый. Как китаец.
v.psk , проблема в том, что ты вежливостью портишь жизнь многим ТС. Если им сразу написать, что они дебилы, то часть из них займётся самообразованием или хотя бы засомневается в решении. А если молчать, то они так и сделают. Ты же русский, к чему тягомотина. Зачем ждать 20 страниц, чтобы написать "ну, а вот вы и сами видите, что так вот нельзя". Через 20 страниц уже пройдёт месяц , а конструкция будет сдана и залита, а автор уволен. Неужели тебя правда волнуют чувства детишек, рисующих колонну 250х250 мм и балки 250х250 мм ? И для тебя их чувства интереснее, чем всё то говно, что они лепят ? Ты никогда не разруливал такие каркасики что ли ? Почему нельзя назвать вещи своими именами сразу ? Offtop: Или на псковщине так и строять ? :Ъ Автор, сделайте стальное заполнение проёмов. И вообще пипец там у вас скорее всего, судя по колонне. Про устойчивость не забываем, что мю можно сделать 0,7-0,8 податливыми заделками или аж до 0,5 приварить к закладным деталям...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2021 в 02:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
IT, Audio & Video Регистрация: 04.07.2019
Москва
Сообщений: 7
|
У меня отдельно сохранена эта же табличка) Была в пособии Красновского.
Спасибо всем за советы. Да, по металлу я вообще не знаю с какой стороны подойти, как привезти и как вообще ставить, чем крепить. Надо что-то выдумывать. В итоге сделал 300х300 и оставил одну колонну, оставил два пролёта и уменьшил их ширину. 16 арматура проходит, 10 оставлю для удобства и дополнительной жесткости при вязке, т.к опалубка пластиковая. Вверху балка будет 300х200, и на уровне 3.8 метра ещё одна 260х300 - всё равно стеклопакеты мне такие никто не может изготовить высокие)) по нагрузке получается 4 т в верхней части колонны. Ветровые нагрузки опять же, я не понял как считаются - формула из учебника неприменима, т.к данных нет. Плюс нужно учитывать крепление рамы окна, а не знаю, сколько их будет и как крепятся окна в целом. Поэтому поступил проще. Взял просто силу давления на 1м2 при штормовом ветре и вычислил площадь колонны в чистовом варианте. Получается 4050 Ньютон на всю поверхность колонны. Если правильно понимаю, то даже если в верхней части приложить эту силу по направлению к центру дома - выходит очень мало. Выше ещё вопрос был про утепление - будет пир 12 см, с боков пир 10 см. Приклеивать буду на клей термотек. Как итог, просто хотел сделать максимально близко к нижней планке надежности, чтобы запас если и был - то минимальный. PS а изучать мне непонятно уже что нужно. В универе всё считали вручную, формулы сложные, в задачах были какие-то данные исходные. У меня исходных нет поэтому приходится упрощать. На ютубе все считают в Лире и подобных, но к этому ПО нужен какой-то особый подход. Ну и самого себя со стройки не уволить |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686
|
Приложите расчёт на предельную гибкость.
Скорее всего ваше решение неправильное. Хотя могу наврать. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Offtop: Экстрасенсы, б... Где эта колонна, что несёт - нифига не понятно. А уже советов надавали...
Ну, если в ревите, то конешно. 200х200 вполне хватит. И 4 16А240. 16 это минимум по СНиП. Хотя можно и 10.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? | Kossma | Архитектура | 18 | 27.03.2014 13:53 |
Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов | YaroslavM | Железобетонные конструкции | 3 | 29.08.2013 09:03 |
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? | 9635299035 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 20.12.2010 17:54 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |