04.08.2021, 08:34 | #1 | |
Продавливание. Какой физический смысл расчета при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho)?
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 3947
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
Здесь.
С картинкой стало чуть понятнее. Видимо, имеется ввиду, что в этом случае нужно считать продавливание не только по контуру колонны, но и по границе контура капители. Я обычно в любом случае проверяю сначала продавливание колонной внутри капители с полной высотой контура продавливания, а затем по границе капители с высотой контура продавливания по плите. Видимо, аффтары имели ввиду, что если капитель уж очень длинная (больше 1.5(Hh+H0)), то по контуру капители продавливание будет заведомо обеспечено. Плохо научно-технические отчеты пишут. Не объясняют, а загадки загадывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
если зажаты, то ставить поперечку еще и за пределами капители. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Спасибо за совет по прогибам - буду обращать внимания на этот момент.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Залесов А.С отдельно упоминал о специфики расчета плит на продавливание с капителями..
Думаю, что анализируя Еврокод 2 они с Чистяковым Е.А. видили, что угол наклона пиромиды у них...более пологий = 33град. отсюда и данные требования, считать h0 равной толщине плиты при капители чуть больше чем 1,5Hh (где по СП с нашим углом налона 45град вроде бы пирамида в теле капители) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Вообще расчет на продавливание за контуром поперечного армирования и за капителью должен отличаться...
В НИИЖБ в 2015 году по этой теме был НИР... В котором были обобщены испытания плит с поперечным армированием. Если кратко... То прочность ниже на 40% и связано это с НДС плиты сжатой зоны имхо. Если у грани колонны НДС 3-х основе сжатие... То за капителью и за зоной Поперечного армирования 2- основе сжатие. Схожее снижение прочности за контуром поперечного армирования учтено в EC2. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
St_Sergey
методика в отчете не отливается от модели А.Тальбота (который предложили ее еще 1925г , кстати его книга есть в открытом доступе) единственное, что нового в этом отчете, учет моментов и различные типы армирования учет моментов, как я понимаю заимствован из ACI 318, и несколько видоизменен...отдельные детали армирования тоже взяты из ACI, за исключением жесткого армирования...требования к расчету которого существенно отличаются. ps: К сожалению обоснования расчета и требований к жесткой арматуре (по этому отчету) я не встречал, но они имеют существенные недостатки... ряд авторов в России пошли еще дальше, предлагая жесткое армирование в виде отдельных листов.. что противоречит исследованиям в этой области...но запатентованы и даже применяют на практике.. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? | serser | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 06.03.2017 14:09 |
Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 18 | 20.09.2016 00:14 |