Непрочитано 04.08.2021, 08:34 #1
Продавливание. Какой физический смысл расчета при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho)?
St_Sergey
 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113

Всем привет. Господа помогите разобраться с теорией... Вообщем, к вопросу...
В научно-техническом отчете (НТО) по теме: разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание, в главе 8 есть условие: при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho) расчет проводится по рабочей высоте Ho плиты(!), а не капители. Почему так? Какой физический смысл? Почему расчетное поперечное сечение, которое находится в теле капители, считается на рабочую высоту сечения плиты? Чем аргументированное это правило?
Просмотров: 3947
 
Непрочитано 04.08.2021, 09:42
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Почему расчетное поперечное сечение, которое находится в теле капители, считается на рабочую высоту сечения плиты? Чем аргументированное это правило?
- потому что фактическое сечение наклонное, а не вертикальное.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 09:44
1 | #3
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517


Хорошим тоном было бы приложить картинки с обозначениями.
Физический смысл - капитель слишком мала и не работает.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 10:02
#4
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Хорошим тоном было бы приложить картинки с обозначениями.
Физический смысл - капитель слишком мала и не работает.
Виноват...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 227
Размер:	61.5 Кб
ID:	239490

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Физический смысл - капитель слишком мала и не работает.
Где можно об этом почитать?
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 10:43
1 | #5
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Где можно об этом почитать?
Здесь.
С картинкой стало чуть понятнее.
Видимо, имеется ввиду, что в этом случае нужно считать продавливание не только по контуру колонны, но и по границе контура капители.
Я обычно в любом случае проверяю сначала продавливание колонной внутри капители с полной высотой контура продавливания, а затем по границе капители с высотой контура продавливания по плите. Видимо, аффтары имели ввиду, что если капитель уж очень длинная (больше 1.5(Hh+H0)), то по контуру капители продавливание будет заведомо обеспечено.
Плохо научно-технические отчеты пишут. Не объясняют, а загадки загадывают.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 11:12
#6
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.JPG
Просмотров: 65
Размер:	58.2 Кб
ID:	239492
Если посчитать площадь(!) среза одного и другого периметра, то площадь по периметру на расстоянии 1,5Hh+Ho/2 меньше на 34%, нежели по периметру "класического" расчетного поперечного сечения капители (в моем случае).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Здесь.
С картинкой стало чуть понятнее.
Видимо, имеется ввиду, что в этом случае нужно считать продавливание не только по контуру колонны, но и по границе контура капители.
Я обычно в любом случае проверяю сначала продавливание колонной внутри капители с полной высотой контура продавливания, а затем по границе капители с высотой контура продавливания по плите. Видимо, аффтары имели ввиду, что если капитель уж очень длинная (больше 1.5(Hh+H0)), то по контуру капители продавливание будет заведомо обеспечено.
Согласен. Многие так делают.

Последний раз редактировалось St_Sergey, 04.08.2021 в 11:36.
St_Sergey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 11:28
#7
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Тогда другой вопрос:
Написано:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.JPG
Просмотров: 125
Размер:	19.4 Кб
ID:	239495
Куда мне подбирать арматуру, в капитель или в плиту? Или все вместе? Не пойму...
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 11:46
#8
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Тогда другой вопрос:
Написано:
Вложение 239495
Куда мне подбирать арматуру, в капитель или в плиту? Или все вместе? Не пойму...
Подбирайте размер капители так, чтобы поперечки за ее пределом не нужно было.
zahhhhh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 12:16
#9
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Подбирайте размер капители так, чтобы поперечки за ее пределом не нужно было.
Почему так делать? Потому что так проще решать задачу или есть какие-то аргументы? Припустим, я "зажат" размерами капители, что тогда?
Это не дает ответа на предыдущие вопросы....
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 13:19
1 | #10
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Почему так делать? Потому что так проще решать задачу или есть какие-то аргументы? Припустим, я "зажат" размерами капители, что тогда?
Это не дает ответа на предыдущие вопросы....
Ответа не дает, но как показывает практика, если за пределами капители требуется поперечка, то есть ряд других проблем. Например большие прогибы. Одно с другим, конечно напрямую не связано..

если зажаты, то ставить поперечку еще и за пределами капители.
zahhhhh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 13:22
#11
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Ответа не дает, но как показывает практика, если за пределами капители требуется поперечка, то есть ряд других проблем. Например большие прогибы. Одно с другим, конечно напрямую не связано..

если зажаты, то ставить поперечку еще и за пределами капители.
Спасибо за совет по прогибам - буду обращать внимания на этот момент.
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 16:06
2 | #12
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Залесов А.С отдельно упоминал о специфики расчета плит на продавливание с капителями..
Думаю, что анализируя Еврокод 2 они с Чистяковым Е.А. видили, что угол наклона пиромиды у них...более пологий = 33град.

отсюда и данные требования, считать h0 равной толщине плиты при капители чуть больше чем 1,5Hh (где по СП с нашим углом налона 45град вроде бы пирамида в теле капители)
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 16:10
#13
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Залесов А.С отдельно упоминал о специфики расчета плит на продавливание с капителями..
Думаю, что анализируя Еврокод 2 они с Чистяковым Е.А. видили, что угол наклона пиромиды у них...более пологий = 33град.

отсюда и данные требования, считать h0 равной толщине плиты при капители чуть больше чем 1,5Hh (где по СП с нашим углом налона 45град вроде бы пирамида в теле капители)
Скажите, а это упоминание Залесова А.С. где-то есть в книгах, документах и т.п?
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 16:12
2 | #14
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


при общении к сожалению только
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 08:16
#15
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
при общении к сожалению только
Немного об этом сказал в журнале БиЖ 2002.4
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.JPG
Просмотров: 94
Размер:	24.3 Кб
ID:	239514
По хорошему завидую Вам - общались с грамотными людьми, профессионалами своего дела...
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2021, 20:00
1 | #16
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Вообще расчет на продавливание за контуром поперечного армирования и за капителью должен отличаться...
В НИИЖБ в 2015 году по этой теме был НИР... В котором были обобщены испытания плит с поперечным армированием.
Если кратко... То прочность ниже на 40% и связано это с НДС плиты сжатой зоны имхо. Если у грани колонны НДС 3-х основе сжатие... То за капителью и за зоной Поперечного армирования 2- основе сжатие.

Схожее снижение прочности за контуром поперечного армирования учтено в EC2.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 08:17
#17
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Вообще расчет на продавливание за контуром поперечного армирования и за капителью должен отличаться...
В НИИЖБ в 2015 году по этой теме был НИР... В котором были обобщены испытания плит с поперечным армированием.
Если кратко... То прочность ниже на 40% и связано это с НДС плиты сжатой зоны имхо. Если у грани колонны НДС 3-х основе сжатие... То за капителью и за зоной Поперечного армирования 2- основе сжатие.

Схожее снижение прочности за контуром поперечного армирования учтено в EC2.
Скажите пожалуйста, в основу расчета по НТО Залесова А.С. по продавливанию, взята методика определение продавливания плиты в виде крестообразных балок некоторой ширины Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.JPG
Просмотров: 58
Размер:	55.1 Кб
ID:	239545 и по физической модели разрушения Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.JPG
Просмотров: 64
Размер:	35.2 Кб
ID:	239546 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.JPG
Просмотров: 54
Размер:	25.0 Кб
ID:	239547? Или что-то другое?
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 12:18
1 | #18
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


St_Sergey

методика в отчете не отливается от модели А.Тальбота (который предложили ее еще 1925г , кстати его книга есть в открытом доступе)
единственное, что нового в этом отчете, учет моментов и различные типы армирования
учет моментов, как я понимаю заимствован из ACI 318, и несколько видоизменен...отдельные детали армирования тоже взяты из ACI, за исключением жесткого армирования...требования к расчету которого существенно отличаются.

ps: К сожалению обоснования расчета и требований к жесткой арматуре (по этому отчету) я не встречал, но они имеют существенные недостатки...
ряд авторов в России пошли еще дальше, предлагая жесткое армирование в виде отдельных листов.. что противоречит исследованиям в этой области...но запатентованы и даже применяют на практике..
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 17:06
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
исследованиям в этой области
- каким именно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 23:22
#20
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Можно для начала посмотреть дисс. Фишеровой там есть обзор
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Какой физический смысл расчета при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? serser Конструкции зданий и сооружений 31 06.03.2017 14:09
Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты Cfytrr Железобетонные конструкции 18 20.09.2016 00:14
В какой книге доступно описан порядок расчета узлов металло деревянной фермы Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2012 17:27
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? михалыч25 Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 22:56