Должны ли характеристики бетона при его маркировке соответствовать друг другу?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 8729
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
С какого перепугу нормоконтроль решает какую марку принять для конструкции? это не его вопрос
[quote=Dmi808;1951763]Как мне доказать свою правоту? Это не вы должны доказывать свою правоту, а проверяющий обосновать почему вы не правы (обоснование = ссылка на пункт нормативки) ЗЫ: как по мне, по сути прав нормоконтроллер (все-таки внутренне кажется, что мы должны закладывать осуществимые физически составы). Есть также ощущение, что аргумент можно найти в данной записи СП 63: Цитата:
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
Например, мы закладывали В25 F300, возможно такого нет, и нужно было для F300 минимум В30, соответсвенно конструкции считать на В30. А как обосновать при расчете В30, если В25 итак более чем достаточно? Только, что нет возможности такой сделать? Последний раз редактировалось maks-ufa, 04.08.2021 в 13:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Это вы на госконтрактах наверно не работали. Там госстройнадзору (и заказчику) до лампочки, бывает такой бетон или нет. Написано в стадии П B25 F300 W12, значит так и должно быть и в РД, и в исполнительной, и по факту. Если вы считаете иначе - объект не сдадите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
Поэтому не совсем понял комментарий. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Вот у нас недавно был случай: по паспорту-B25, а по кубикам - B40. Заказчик очень нервничал. Заставил подписать кучу согласований, а еще порывался поменять РД и заодно в П изменения внести.
Да и не всегда заводы на это идут. Некоторые в паспортах честно пишут, что получилось. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
по-правильному должны указываться только те марки, которые нормируются. То есть для надземных конструкций, должен указываться только класс прочности и марка по морозостойкости.
Можно дальше пойти, если класс прочности автоматически обеспечивает требуемую морозостойкости и водонепроницаемость, то возможно, в чертеже стоит указывать только "В"? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
А при чем тут кубики? Кубики это проверка соответсвия минимальных характеристик указанных в паспорте. Прошли проверку и хорошо. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Dmi808, хоть конструкция надземная, хоть подземная, для неё устанавливаются W и F. Об этом не двусмысленно намекает
ГОСТ 31384-2017 и СП 28.13330.2017. Вы установили требования к бетону. Наверняка использовали эти документы и приняли минимальные марки исходя из условий эксплуатации. Каких либо зависимостей между классом бетона и W, оформленных в виде методических пособий, норм и т.п., нет (или я не видел). Поэтому на основании чего это доказывать? То, что завод, как правило, физически не может изготовить бетон ниже марки W6 при классе В25 то же слышал. Но это не повод указывать более высокую марку там, где такая не нужна. Иногда, указав марку выше требуемой, это становится камнем преткновения в экспертизе. Ну и вы должны принимать в рабочей документации те параметры, которые указаны в проектной документации.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Цитата:
"7.22 В подводных и подземных сооружениях, не подвергающихся электрической и химической коррозии, следует применять бетон с маркой по водонепроницаемости W6. Остальные элементы и части конструкций, в том числе бетонируемые стыки железобетонных мостов и труб и защитный слой одежды ездового полотна, должны проектироваться из бетона, имеющего марку по водонепроницаемости не ниже W8. Для бетона с морозостойкостью 300 водонепроницаемость допускается назначать W12, а минимальный класс бетона на сжатие - В35". Думаю это не исключение. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
Но, к сожалению, в других нормах ничего подобного не встречается. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
О чём ТС пишет, куда этот его бетон - неизвестно. Но раз назначает, то наверное нужно. Вы же о своем, ну и я туда же ))) А глядя на разваливающиеся балконные плиты, что не редкость, то как-то и жаль, что ПГС так либерален.
Можно было просто цены урегулировать, ну чтобы если W12, то цена автоматом не ниже чем B35. Эти поправки к ценам и раньше были, а так на потребу дня. Придумает завтра японец уплотнитель какой, нечто типа СУБ в этом отношении и что? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
"...Существовал тогда так называемый фактический контроль, который проверял не только всякого рода бумажную отчетность, но и участвовал в испытаниях самих изделий и качества материалов. Вследствие полного незнания и непонимания чиновниками контроля даже элементов техники толку от этого контроля не было, а происходили только одни задержки. Достаточно привести один пример. Приезжает ко мне Меллер, начальник Обуховского завода: — Полюбуйся, что делает контроль. У меня забраковали отлитые стальные машинные рамы для «Андрея». Читай акт: «По условиям заказа требуется, чтобы предельное сопротивление материала было от 45 до 48 кг/кв.мм при удлинении от 16 до 18%, а так как при испытании планок получено от 50 до 53 кг при удлинении от 19 до 21%, так что оба числа лежат вне назначенных пределов, то рамы приняты быть не могут и подлежат забракованию». — Да ты мне привез акт с завода или с 11-й версты? (психиатрическая больница в Ленинграде) — Требование фактического контроля. — Знаешь, я не имею права отменить эту нелепость. Пойдем к товарищу министра И.К. Григоровичу. Звоню по внутреннему телефону; — Хотя приемные часы уже кончились, позвольте прийти к вам с Меллером по экстренному делу. Принимает немедленно. — Фактический контроль забраковал машинные рамы для «Андрея», вот акт. Вы имеете право приказать: принять с сообщением об этом государственному контролеру. Хорошо было бы ему сообщить, чтобы он идиота чиновника велел убрать. — Рамы приказываю принять. Сообщите заводам. Составьте письмо государственному контролеру, принесите мне на подпись. Если бы это был единичный факт, о нем не стоило бы и говорить, но подобные факты были сплошь и рядом; чиновники плодили напрасную переписку и вносили задержки в дело." |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Цитата:
Есть мнение, что соответствие этих показателей и есть технологическая возможность выполнения (отталкиваясь о морозостойкости).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Не понятно, как будет применяться СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" при назначении марок бетона балконных плит, парапетов и т.п..
Ну и в довесок, таб. 6.2 - не корреляционная зависимость, а требования к бетону. К теме обсуждения не имеет отношения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Цитата:
Почему, по-вашему, нормотворцы ограничивают, например, использование класса по прочности ниже В35 для определенных условий?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
СП 63 пунктами 6.1.8 и 6.1.9 говорит о том, что для бетона следует устанавливать W и F. Практика проектирования ЖБК сложилась таким образом, что необходимо устанавливать минимальные требования не взирая на корреляционную зависимость между В (класс бетона), W, F (за исключение случаев, когда оговорено иное).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фланец 09Г2С (К48) и труба из 10Г2ФБЮ (К60) - можно ли их приварить друг к другу? Не будет ли проблем со свариваемостью? | tgv-nn | Технологические решения (ТХ) | 3 | 09.02.2017 19:10 |
Как начертить оси, если у здания не все стены параллельны друг другу | MarynaNik | Архитектура | 5 | 25.07.2016 22:29 |
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу | Velik84 | AutoCAD | 14 | 14.05.2012 17:02 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |