Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должна быть ширина пандуса?

Какой должна быть ширина пандуса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2015, 16:32 #1
Какой должна быть ширина пандуса?
zhexter
 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 53

Запутались в нормах - какой шириной пандуса задаться?
Выход единственный, значит, эвакуационный. Получается, что 1.8 и поручень в середине, делящий пандус на "входной" и "выходной". Но шириной эвакуационного пути считается промежуток между поручней и мы должны увеличить "выходную" половину до 1.8? так?
Здание общественное и определенно социально-важное, хоть и не больница.
Просмотров: 7013
 
Непрочитано 19.02.2015, 03:27
#2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Что-то я не помню в нормативах упоминание о "входном" и "выходном" пандусах. Открываем СП 59, читаем:
"4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде".

Т.е., в моём понимании данных пунктов, обустраивается пандус с уклоном 1:20, с шириной между поручнями 0,9-1 м. + разворотные площадки при необходимости. От куда взялись "входно-выходные" пандусы? Или у вас пандусы не для МГН?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
Выход единственный, значит, эвакуационный
Ещё один нюанс - выход эвакуационный, но только ВЫХОД, всё что расположено за наружной дверью, это уже не эвакуация. Т.е. эвакуация - это только в замкнутом пространстве (почитайте СП 1, там про наружные пути ни слова))), как только вы вышли из здания - на этом ваше "спасение" (эвакуация) закончилось ))) И в данном случае, с пандусом, это не более чем доступное передвижение МГН по замене наружных лестниц. Внутри здания - это другая тема.
Внутри здания, при обеспечении путей эвакуации для МГН, мы, опять же если необходимо несколько путей эвакуации, пишем в разделе по МГН что эвакуация представителя МГН по такому-то пути - самостоятельно, а по такому-то - при помощи подручных средств посторонними людьми (подразумевая - на горбушке))), показывая эти трассировке на схеме - прокатывает постоянно (тьфу-тьфу))).
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 09:42
#3
zhexter


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Что-то я не помню в нормативах упоминание о "входном" и "выходном" пандусах. Открываем СП 59, читаем:
"4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде".

Т.е., в моём понимании данных пунктов, обустраивается пандус с уклоном 1:20, с шириной между поручнями 0,9-1 м. + разворотные площадки при необходимости. От куда взялись "входно-выходные" пандусы? Или у вас пандусы не для МГН?

----- добавлено через ~13 мин. -----

Ещё один нюанс - выход эвакуационный, но только ВЫХОД, всё что расположено за наружной дверью, это уже не эвакуация. Т.е. эвакуация - это только в замкнутом пространстве (почитайте СП 1, там про наружные пути ни слова))), как только вы вышли из здания - на этом ваше "спасение" (эвакуация) закончилось ))) И в данном случае, с пандусом, это не более чем доступное передвижение МГН по замене наружных лестниц. Внутри здания - это другая тема.
Внутри здания, при обеспечении путей эвакуации для МГН, мы, опять же если необходимо несколько путей эвакуации, пишем в разделе по МГН что эвакуация представителя МГН по такому-то пути - самостоятельно, а по такому-то - при помощи подручных средств посторонними людьми (подразумевая - на горбушке))), показывая эти трассировке на схеме - прокатывает постоянно (тьфу-тьфу))).
да, кажется, я запуталась основательнее, чем думала.
В СП про доступность МГН ширина коридора, а также пандуса с встречным движением должна быть 1,8м. То есть мы должны сделать посередине этой ширины поручень? чтобы соблюсти 0.9-1м.
zhexter вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:06
#4
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Я так понимаю речь, всё таки, идёт о внутреннем пространстве?
Цитата:
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
То есть мы должны сделать посередине этой ширины поручень?
От куда вы это берёте?
Читаем главы СП 59 относительно внутреннего пространства:
5.2 Пути движения в зданиях
Горизонтальные коммуникации
5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;
при встречном движении - 1,8 м.

Тут только обозначено что ширина пути движения при встречном движении 1,8 м. Про поручни ни слова, т.к. поручни это прерогатива вертикального подъёма - пандусы/лестницы (про медицину сейчас речь не идёт).
Далее по СП 59:
Вертикальные коммуникации
Лестницы и пандусы

5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.
Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.

Или у вас пандус на всю ширину коридора (1,8м)? Тогда: 5.2.13. ..."Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса." Т.е. поручни вы всё равно делаете только с двух сторон, по середине, согласно части пункта 5.2.13, не требуется.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 11:26
#5
zhexter


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Вот этот пункт сбивает с толку, ведь поручень по сути нужен для того, чтобы инвалид в кресле мог подтягиваться руками, так мне объясняли.
Хорошо, тогда мы сошлемся на пункт 5.2.13, спасибо вам огромное.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Я так понимаю речь, всё таки, идёт о внутреннем пространстве?
у нас этот пандус при выходе из вестибюля в подземный переход, так что я даже не знаю.
zhexter вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 03:06
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
у нас этот пандус при выходе из вестибюля в подземный переход, так что я даже не знаю.
подземный переход - это тоже внутренняя часть здания, т.ч., я считаю, к нему относятся требования раздела 5.2. СП 59, опять же - п. 5.2.1: ..."Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м."
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должна быть ширина пандуса?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Мышка для профессионального "автокадчика". Какой она должна быть? Доктор ТуамОсес Разное 2 06.01.2013 12:42