| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками

Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2009, 09:18 #1
Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками
Liam
 
Бумагомаратель
 
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531

Собственно, сабж. Имеется покрытие, показано в разрезе во вложении. Нужно опеределить снеговую нагрузку на нижнее покрытие. Как я понимаю, это здание с перепадом высот. Схема 8 приложения 3 любимого СНиПа. Все воде бы ничего, но меня смущает "яма" шириной 6 м, примыкающая к более высокому зданию. Помогите определить мю для этой "ямы".
Ширина здания 16 м.

Вложения
Тип файла: pdf снег Model (1).pdf (2.3 Кб, 152 просмотров)

Просмотров: 2864
 
Непрочитано 04.06.2009, 09:20
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


По схеме №8, для высоты 22м.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 17:50
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Скорее всего, это не так, у кого-нибудь есть соображения? Мне для отчета в экспертизу нужно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 19:26
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Может стоит посчитать по двум схемам 8 и 9, и взять более неблагоприятный вариант, для предоставления в экспертизу?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 20:41
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


если высота перепада более 8 м для определения мю принимается 8 м,
на больше снега не хватит
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок для кровли valiknv Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2014 20:42
Уважаемые участники форума, я студент, ищу проект торгового центра, кто может помогите. Andryuha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.06.2009 15:44
Профиль построить надо по имеющейся ЦМР Zlaya Soyka AutoCAD 1 24.10.2008 16:51
Помогите построить сопряжение +Alex+ AutoCAD 17 18.05.2006 01:04
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57