А с чего Вы взяли, что у Вас свая винтовая. У винтовой лопасть еще есть, внизу. Для трубы ф168 от ф350 до ф550мм диаметр лопасти. Может бурозавинчиваемая, т.е. со спиральной навивкой из арматуры по стволу трубы.
Поясните, из описания не поймешь. Если забивная, то проблем нету с пересчетом, см. СНиП, СП. Бурозавинчиваемые я считал, волюнтари́стски, но надо вспомнить))). На одни сваи даже театр взгромоздили. Если конец сваи в песок улетает - более менее подходит, если в суглинки, тут не много не подходит - разрыхление под нижним концом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Если у Вас ТЭО, то не надо заморачиваться. У Вас разные сваи и разные технологии их исполнения. Однозначно сваи будут работать по разному.
Забивная - все просто, погружение в ненарушенную структуру грунта. Берите по зондированию. Винтовая - все по другому, погружение в нарушенную разбуренную вращением структуру. Считайте в лоб, по СП, по таблицам с учетом соответствующего раздела на этот тип свай. Приспособить методику зондирования у Вас не выйдет. Частные значения сопротивления Вы берете по графику в интервалах согласно методике СП или СНИП. Геологи так же считают, у них есть простые программки типа Эксел))). Тип зонда геологи указывают в отчетах. Если они это забывают, надо им позвонить. Если, что то не получается (какие-нибудь коэф. и т.п.) - надо проверить расчетом еще раз. Если у Вас верно - спорьте с геологами, они тоже люди и имеют право на ошибку.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Но вот как брать по зондированию? Для этого нужно понимание расчета, которого я пока не имею. Определение частного значения предельного сопротивления по острию я вроде поняла, результаты с небольшой погрешностью сошлись. А вот определение сопротивления на боковой поверхности остается загадкой. Не сходятся цифры. И в данном случае для того, чтобы спорить с геологами нужно быть уверенной в правильности подсчетов. Спросить не у кого, как только на этом форуме. Винтовую сваю длиной 10 м я считала по СП 24. Она у меня не проходит на воздействие касательных сил, т.к. грунты на площадке пучинистые. Сваи выполняются под ограждение площадки в ЯНАО. Получается мне ее нужно удлинять, но в СП 24 сказано, что несущую способность винтовой сваи свыше 10 м следует определять испытанием статической нагрузкой. И каким образом мне тогда проводить ТЭО? Я приняла на этой площадке забивные сваи так заказчик хочет винтовые, либо обоснуй почему их применение невозможно. Требует ТЭО. Потому я и думала, что если проводилось статическое зондирование грунта может возможно как-то принять винтовую сваю исходя из данных паспорта на статическое зондирование? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Сваи предполагаются под установку на них сетчатых секций ограждения территории. Момент будет от ветровой нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А говорите, что не понимаете вопроса.
О относится к тому, что при наличии момента для винтовой сваи, её несущая способность по грунту определяется по данным испытания сваи. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? | eilukha | Основания и фундаменты | 3 | 30.08.2016 10:09 |
Определение несущей способности сваи на выдергивание. Применяются ли коэффициенты | player_333 | Основания и фундаменты | 2 | 18.05.2016 14:05 |
Расчет несущей способности буронабивной сваи длиннее результатов статического зондирования | Poreth | Основания и фундаменты | 1 | 22.03.2016 18:07 |
Расчет сваи по результатам статического зондирования | kalgan | Основания и фундаменты | 12 | 22.07.2014 20:03 |
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. | B0RGiR | Основания и фундаменты | 3 | 14.09.2011 11:38 |