Непрочитано 19.04.2020, 20:50 #1
Разность в напряжении на грунт в смежных участках ленточного фундамента
vov93
 
Регистрация: 19.04.2020
Сообщений: 2

Доброго времени суток.
Вопрос по фундаментам (блочный): под несущие стены требуется ширина 1,2 - 1,6 м, под самонесущие стены 0,6, но есть кусок подвала - по проверке устойчивости основания (блочный метод) требуется 0,8
Как было сказана на работе - перепад в напряжениях на грунт от фундамента в смежных участках должно быть не более 15%, в следствии этого условия ширина смежных фунд. под несущих становится 2,2м
Где регламинтируются /рекомендуются эти 15%? 15% от большей нагрузки или от меньшей?
И совет по ситуации.
Здание - ниже нуля блоки фбс, фл/ выше ячеистый бетон и армопояс под каждым перекрытием(пустотные, этажа два).
Просмотров: 1046
 
Непрочитано 19.04.2020, 22:11
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Перепад в напряжениях на грунт от ленточных фундаментов в смежных участках определяет разную осадку и (как результат) перенапряжение вышележащей каменной кладки в сопряжениях этих смежных участков здания на срез и образование трещин...

----- добавлено через ~37 мин. -----
Надо разницу в напряжениях грунта по смежным участкам привести (собрать) к соответствующей силе, которая будет действовать в сопряжении стен и проверить в этом месте кладку на срез. Исходя из этого, уже принимать решение...
Если у здания жесткая конструктивная схема и сопряжения проходят на срез, небольшая разница в напряжении грунтов со временем должна выравниваться.

Последний раз редактировалось Injener-81, 19.04.2020 в 23:27.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 00:49
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


если посчитать не по грузовым площадям, а всю модель (хотя бы кладку из ФБС, а все что выше - нагрузкой) вы увидите что довольно много нагрузки из несущих стен "убежит" в ненесущие за счет перевязки. Так что напряжения выровняются. Требование о 15% - это это требование для варианта когда вы нагрузки собираете по грузовым площадям и не учитываете перетекание усилий, физику выше описали.
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность в напряжении на грунт в смежных участках ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона Дмитрий91 Основания и фундаменты 5 30.09.2013 16:19
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 axi_77 Железобетонные конструкции 10 07.07.2013 19:37
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32