Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 55656
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2
|
В трехтомнике Кузнецова к сожалению приведены только базы колонн стандартного сечения (двутавр, коробка из швеллеров). Затруднения вызывает расчет участков плиты (базы) нелинейной формы в плане, а также расчет сварного шва трубы с плитой (в СНиПе расчет только для труб с центральной нагрузкой).
|
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Расчет анкерных болтов для базы трубы, написано в пособии по проектированию анкерных болтов для крепления стр-х констр-й и оборудования (пособия к снип 2.09.03 Сооружения промышленных предприятий).
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4
|
Добрый день!
Тоже интересует подобный вопрос. Только суть такая. Строится помещение - автомойка. Из-за особенностей участка основной этаж стоит на стойках-трубах 300мм. Какую нагрузку смогут выдержать? Высота стоек от 1.2 до 1.5м., в земле точечный фундамент под каждую трубу длинной 4м., ширина 300 в диаметре. Собственно вопрос такой. Хочу залить пол из бетона в ширину швеллера - 150мм. ориентировочно вес выйдет в 16 тонн. Опорных точек получается 16 шт. (стоек). Выдержат трубы вес пола и плюс машины, персонал, оборудование, каркас и стены. А зимой еще снег на крыше. Грубо еще столько же. Итого 30-32 тонны. Вот фото |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Dmitrich,
Тоесть у Вас на 1 (одну) стойку действует нагрузка = 32 т./16 шт. = 2 т. Ваша стойка Длина = 1.5 м. Диаметр = 300 мм. , под неё фундамент одиночная буронабивная свая Длина = 4 м Диаметр = 300 мм. Если я правильно понял Ваш пост то и без расчетов и грунтов ясно - перерасход материалов. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
Что значит перерасход материалов? Какую примерно нагрузку выдержит данная конструкция? Из 16 стоек, 4 почти нулевые, другие 4 максимум 1метр, и остальные 8шт ориентировочно 1.5м, т.к. участок неровный! Вот еще фото |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Труба-то выдержит и в 100 раз большую нагрузку, чем Ваши.
А несущая способность свай ВСЕЦЕЛО зависит от грунтов. Вы же понимете, что сваю можно и из вольфрама или чугуна отлить, однако нести будет Земля родимая, и осадка или просадка произойдут именно в грунте. Поэтому не зная что за грунты, нельзя сказать, что может нести свая. Она может нести и 1,5 тонны (чего Вам мало), и 15 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
Все сложности только из-за того, чтобы не было тесной связи с землей, т.к. на капитальное строение не хочется попадать. А фундаментом в виде свай занимается КУМИ и там это идет как временное сооружение. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
У Вас монолитное перекрытие по балкам(по швеллеру), все это опирается на нижний пояс двутавровых главных балок так? Швеллеры тогда напрямую ни коим образом не помогут работе двутавровых балок, а нужны лишь для уменьшения пролетов, а следовательно веса,толщины и армирования плиты. Балки настила лучше было делать также из двутавра, т.к. уклонов я не вижу, ежели швеллер уже был, то конечно пойдет и так.. Кстати по теме топика. Подскажите кто-нибудь, появилась ли реализация подбора жесткой базы колонны из трубы в каком-нибудь программном комплексе? |
|||
|
||||
Тема не раскрыта. Давайте еще подумаем:
Как рассчитать жесткую базу колонны круглого сечения? Типа как для рекламного щита. Анкерные болты рассчитать легко - есть пособие. Как принять толщину плиты, катет сварного шва плиты и трубы, размеры ребер. Конструкция типа такой: труба D530х9, 8 болтов М24, 8 ребер t10, плита t20 (приблизительное описание). Усилия: изгибающие моменты и поперечные силы в двух направлениях, небольшая прижимающая нагрузка + кручение. Как считать? Неужели только в Ansys? А руками по какой официальной методике? Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 09:01. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
1. Руками считать по той же методике, что и для прямоугольных - в чем проблемность-то? Нарисовали предв. конструкцию с размерами, определили эпюру давлений, усилия в болтах, посчитали плиты и швы на соотв. усилия - не прошло - добавили. И все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%FB&page=3
Как раз по причине необходимости такого расчета тему создал. А в архиве результат трудов. На украинском (просили предупреждать) |
|||
|
||||
В комете-2 не реализован расчет жесткой базы круглой колонны, там только шарнирная база.
Легкого пути искал. Ну ладно, попробуем как для обычных. Результат появляется в красных ячейках. Не могли бы вы перевести на русский только красные ячейки и привести их единицы измерения. Остальное понятно. А нет ли для 8 болтов такого же? Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 13:27. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |