| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2010, 16:56 | #1 | |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита?
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 6743
|
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
А что именно не ясно? Существующая плита наращивается на длину примерно 160 мм, для чего используется сетка из арматуры 12 AIII с шагом 200 мм. Новая арматура вяжется к существующему каркасу, которой оказывается доступным после разбивки защитного слоя арматуры. Перехлест составляет 40 диаметров.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 22.04.2010 в 19:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Следует обеспечить совместную работу всего сечения плиты(существующей части и наращиваемой сверху, где соединяется арматура внахлест), за счет шпонок или анкеров. после просчитав эти шпонки на срез, вы и получите допустимую нагрузку на край плиты.
Можно посмотреть "Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений" Киев 2001. или спарвочное пособие к СНиП 2,03,01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Если вы делаете монолитную плиту и заливаете сначала нижнюю арматуру, а через день верхнюю - то она не будет работать должным образом. В вашем случае 0,5м верхней части плиты будет работать отделено от нижней части.
Как заметил igr можно приварить арматуру по краю стержней, но чтобы получить стык равноценный армированию следует применять ванную сварку, иначе опять расчет с учетом работы сварного шва. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Как-то не очень понятно. У вас стоит задача прислюнявить к существующей плите кусочек шириной 16 см и ради этого вы собираетесь долбить защитный слой плиты на длине 40 диаметров? Лихо!
Вобще-то для таких вещей анкера придуманы... Каталоги Hilti или MKT вам в помощь. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.04.2007
спб
Сообщений: 54
|
Приаттачил свой вариант. Примечание - если стяжку в дальнейшем устраивать не планируете - забуривайтесь в торец плиты
Из рекомендаций - 1) арматура А400, ввиду лучшего сцепления с бетоном 2) по периметру нижней плоскости устроить "слезник" (если балконы не будут остеклять) 3) нагнуть подрядчиков на сдачу этих работ по акту, еще лучше пусть вызывают техназор/авторский надзор после высверливания лунок и выполняют установку стержней в их присутствии, благо объем мизерный 4) оголять существующую рабочую арматуру плиты абсолютно не для чего, тем паче 40d 5) 200 мм толщина консоли в данном примере перерасход и лишняя нагрузка
__________________
лучше ужасный конец, чем ужас без конца in my immodest opinion |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
igr, Цитата:
Идею с анкерами TK поддержу, намного лучше существующего решения. Только технология это молодая, и как будет вести себя химический состав лет этак через 20 неизвестно. тем более что это балкон и периодически будет промерзать. reinforce, Узел не понравился - эпоксидка + недостаточная длина анкеровки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |