| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание

Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2008, 05:45 #1
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание
kemvas
 
Kem
Регистрация: 05.06.2007
Сообщений: 12

Собственно имеем существующую эксплуатируемую кровлю
Требуется закрепить к ней стойки рамы для рекламы (узел см. картинку)
Волнует что это все промерзнет. Какие соображения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uz1_2_1.jpg
Просмотров: 915
Размер:	52.4 Кб
ID:	12404  

Просмотров: 11290
 
Непрочитано 20.11.2008, 06:38
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Используй деревянный антисептированный брус или подушку из керамзито бетона с прокладкой из текстолита.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 07:12
#3
kemvas


 
Регистрация: 05.06.2007
Kem
Сообщений: 12


Вы предлагаете разобрать участок кровли в месте примыкания?
Так таких примыканий около 8 штук. Сильно трудоемко получается.
Да и от анкеров прорезающих утеплитель все равно не избавиться...
Нагрузки невелики, сущ. стяжка (даже если она не армирована) является достаточным несущим основанием для восприятия сжимающих нагрузок. Хотелось бы не разбирать кровлю.
kemvas вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 07:29
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А какая нагрузка на ковлю????
Надо тогда как минимум сделать конструктивные меропряития, против продаливания.
Ну а анкера не дадут особого промерзания.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 07:36
#5
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


Не совсем понятно какие нагрузки (не велики уж очень растяжимое понятие). Теперь по промерзанию - по анкеру промерзания не будет,это исходя из практики, у нас температуры и по больше бывают, а вот работа конструкции с таким узлом опирания при учете ветровых нагрузок на рекламную конструкцию весьма сомнительна (опять же не хватает исходных для полной оценки)
luk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 07:38
#6
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


Если нагрузки действительно уж очень маленькие то как вариант рассмотрите использование пластиковых дюбелей
luk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:06
#7
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Я бы сначала говорил не о промерзании, а о том, что воспринимают ваши анкера. Момента не воспринимают (шарнирный узел) поперечной силы то же. Зачем они тогда нужны такие?
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 09:11
#8
kemvas


 
Регистрация: 05.06.2007
Kem
Сообщений: 12


Прилагаю поясняющий эскиз...
Сущ. снеговая нагрузка на кровлю с учетом снегового мешка около 360кг/м2
Нагрузки на каждую стойку плюс минус 200кг
Растягивающие воспринимают анкера, сжимающие напряжения на стяжку допустим при размере опорной пластины 150x150мм не более 1кг/см2. Поэтому и говорю что нагрузки невелики
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Model.jpg
Просмотров: 196
Размер:	21.7 Кб
ID:	12408  
kemvas вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:15
#9
tushka


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 29


tiko, попречная сила присутствует-ВЕТЕР!
tushka вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:30
#10
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
tiko, попречная сила присутствует-ВЕТЕР!
Я вот об этом и говорю - поперечная сила есть, а такие анкера ее не воспринимают (их просто погнет). Растяжение - то же вряд ли воспримут.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:33
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


п.8. Связи по стойкам нужно поставить
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 09:51
#12
kemvas


 
Регистрация: 05.06.2007
Kem
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
п.8. Связи по стойкам нужно поставить
Связи это само собой, эскиз для наглядности набросал

Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Я вот об этом и говорю - поперечная сила есть, а такие анкера ее не воспринимают (их просто погнет). Растяжение - то же вряд ли воспримут.
Насчет поперечной силы согласен, а растяжение почему нет?

Неужели это единственный вариант решения узла??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: v2.jpg
Просмотров: 384
Размер:	73.2 Кб
ID:	12412  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2008 в 10:09.
kemvas вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:14
#13
tushka


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 29


tiko, поперечная сила от ветра будет создавать опрокидівающий момент на анкерах. В таком случае анкера будут работать на вырыв (на что последние и расчитаны)!
tushka вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:26
#14
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


Неужели это единственный вариант решения узла??

Можно залить две бетонные полосы под ряды стоек и заанкерить туда стойки.
расчитать требуемый вес подушек - чтобы не улетело и проверить нагрузку на плиты покрытия.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:36
#15
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Ненадёжный узел имхо. Анкера надо протянуть насквозь круглопустотки и закрепить гайками снизу. А так -- попадёшь анкером в пустоту и будешь ловить рекламный щит на земле.
luk, а ты уверен, что не промёрзнет? Я том смысле говорю, что сам такие узлы делал/видел, но на вопрос о их промерзании получил такой же ответ -- не промерзает и всё. Может у тебя есть более обстоятельные аргументы?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:39
#16
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Цепляй насквозь, а снизу лист пенопласта (или другой утеплитель)
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:40
#17
kemvas


 
Регистрация: 05.06.2007
Kem
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
Можно залить две бетонные полосы под ряды стоек и заанкерить туда стойки. расчитать требуемый вес подушек - чтобы не улетело и проверить нагрузку на плиты покрытия.
Этот вариант я сразу отбросил, потому как он откровенно халтурный)
kemvas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:47
#18
kemvas


 
Регистрация: 05.06.2007
Kem
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Цепляй насквозь, а снизу лист пенопласта (или другой утеплитель)
Этот вариант отпадает, внизу все зашито наглухо подвесными потолками (торговый центр)
kemvas вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:49
#19
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


Цитата:
Цитата:
Сообщение от mms2000
Можно залить две бетонные полосы под ряды стоек и заанкерить туда стойки. расчитать требуемый вес подушек - чтобы не улетело и проверить нагрузку на плиты покрытия.

Этот вариант я сразу отбросил, потому как он откровенно халтурный)
Ну и зря. Зато кровлю не будешь дырявить - мало ли что там? Такой вариант применяют рекламщики.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:50
#20
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


kemvas, подвесной потолок наглухо не зашивается. В нём ведь проложена проводка, коммуникации. Он для того и создан, чтоб быть видимостью потолка и нести транспортную функцию.
Ну в крайнем случае сделай пластину побольше и дюбелей поставь тоже больше.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стойки на плиту. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 11.07.2008 19:11