Армирование ленточного фундамента
Конструктор (Железяки)
Russia
Регистрация: 12.04.2007
Сообщений: 252
|
||
Просмотров: 25715
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Ну как мне кажется, если положите ф28AIII с шагом 150мм по горизонтали и вертикали то должно выдержать. :roll: Это при бетоне В30. Если бетон ниже классом, то надо пересчитывать.
REDS, ну Вы же конструктор, Вам и карты в руки. ИМХО, я бы кроме этого еще сделал под лентой монолитную плиту шириной 1.4-1.5м, толщиной 550-600мм, не меньше. Арматура и бетон те же. Вот тогда все будет чОтко. |
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
НЕт...это не бункер :?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Блин, REDS, какая бабка Вам нашептала что фундамента шириной 500мм достаточно? Вот только не надо: "А у соседей так же и ниче, стоят" Неужели трудно хотя бы приблизительно прикинуть. Геологии нет? Посчитайте как на насыпных грунтах, 1.0-1.5 кг/см2. И молитесь чтобы просадочных не было. Авось пронесет.
Насчет арматуры. Она в Вашем фундаменте нужна: 1. конструктивная. 2. для восприятия бокового давления грунта, считать надо. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Too Алекс: Да...это конечно всё правильно....я абсолютно согласен - но геологии нет. а ориентироваться на соседей - это ни есть плохо... Насчёт площади подошвы... это да - прикинуть не мешало бы (но я с фундаментами токмо в универе сталкивался ( - надо разбираться...я по железякам специализируюсь)..нет конечно попробую прикинуть по весу конструкций... Но ведь мне думается тот кто занимается фундаментами уже имеет наработки и способен присоветовать, зная мои условия (имею ввиду конструкции - их примерный вес и полезную нагрузку+ грузовая площадь) - расстояние в осях между несущими стенами (5100 - 4500 - 7200)...таким образом выходит наиболее нагруженная стена - по оси 3. Насчёт цементного молочка... :roll: в траншею укладывается гидроизоляция - по всей ей поверхности (траншеи)- она и не допустит утечку. Кто-то может подсказать конструкцию фундамента уже существующего (построенного) коттеджа...с похожими условиями??? Плз..
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Меня вот тоже смущает немного ширина подошвы...
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Что больше никто не покритикует мой горе фундамент ??? :?
А можно ли под него положить фундаментные плиты , ну чтобы увеличить площадь опоры на грунт. И хочется услышать мнение по поводу плавного уширения фундамента к низу по наружной грани - до ширины скажем - 700 мм Можно ли связать сборные фундаментнае плиты с монолитной лентой....как это осуществить и оправдано ли подобное решение?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32
|
Армирование фундамента двумя вертикальными сетками из 12 АIII c шагом вертикальных и горизонтальных стержней 250 мм объединенными между собой хомутами из 8AI с шагом в шахматном порядке через 500 мм. Защитный слой бетона 40 мм с обязательной гидроизоляцией наружных граней фундамента и утеплением.
|
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Я планировал использовать 10 AIII
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Фундаменты расчитываются исходя из предпосылки что деформации грунта линейны. Однако есть еще и нелинейные деформации при осадке грунт уплотняется и его расчетное сопротивление растет сжимаемость падает тут возникает другой вопрос выдержат ли вышележашие конструкции разность деформаций за счет конструктивной арматуры так как на такие нагрузки они не расчитаны. От армирования вертикальными сетками считаю можно отказатся при глубине фундамента до 3 м. так как стоят же здания с 3х м. подвалом из ФБС-5. Чтобы прикрыть свою задницу при отсутствии геологии всегда считаю фундаменты на 1.5 кг/см2. Усилить фундаменты можно как за счет приливов и металлических балок узлы есть в "Конструкции гражданских зданий" Маклаковой. Не унывай!
|
|||