| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2012, 18:28 | #1 | |
нужна подсказка по многоуровневой стоянке
г.Ульяновск
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 27232
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Многоуровневая стоянка (синоним гараж-стоянка, определение в СП 42.13330). Там же определения гаражей, гаража-стоянки, парковки - всё это автостоянки, различные по технологии.
Растояния от гаражей до застройки указаны в этом СП и более подробно в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества м/мест. Добавлю что оба документа должны обязательно соблюдаться при проектировании. И вообще у вас не спрашивали вашего мнения перед тем как начали строить? А вы свой дом законно построили? Градплан обновили? p.s. пусть они докажут что многоуровневая стоянка это не гараж-стоянка. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
к сожалению в суде мне придется как раз доказывать обратное (((
у нас дому более 100 лет, все доки в порядке. стоянка на 240 боксов. 5 этажей. в том то и дело что во всех документах значатся расстояние от гаражей. а как доказать что это одно и то же гараж/стоянка непонятно. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
240 боксов/ 5 этажей .. тесно наверное совсем.
гараж, гараж-стоянка, стоянка - в общем это одно и то же. санпин нормирует расстояние от любых автостоянок (на этом основаны требования СП): 4.4. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли КЛАСС V 18. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в табл. 4.4.1. Таблица 4.4.1 Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки: И далее уточнения. Удачи. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Для начала - определение:
3.1 Стоянка для автомобилей (далее - автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 3.2 Надземная автостоянка закрытого типа — автостоянка с наружными стеновыми ограждениями Это из СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей" (или СП 113.13330.2012 который будет действовать с 2013 года) Ну а далее, как советует xopolllo, СП 42.13330.2011, табл.10. Но обратите внимание на примечания: п.3 - где даны условия уменьшения расстояния до жилой застройки. И, главное, до чего определяется расстояние. Там же, в примечании. PS.А когда был сделан проект? Судя по пункту 6.39 СНиПа 2,07,01-89*, до 2011года. Но СанПиН 2,2,1/2,1,1,1200-03 действует с апреля 2003 года, а там (табл.4.4.1) и стоянки, и гаражи-стоянки. Гараж-стоянка отличается от гаража тем, что в гараже допускается техническое обслуживание автомобилей. Зато и нормы другие. Последний раз редактировалось VMT, 16.08.2012 в 09:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
проект б ыл сделан и прошел экспертизу в этом году.
раньше можно было опираться на ФЗ а не на СНиП, но из ФЗ убрали эту таблизу, СП пользоваться еще нельзя (((. так, полазил по СанПину...вроде то что нужно, всем огромнейшее спасибо ))) только еще вопрос, а паркинг - это и есть многоуровневая стоянка закрытого типа, гараж, боксы и прочее? правильно? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Упоминание о паркинге есть в СанПиНе п.18.3. :
18.3. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (паркингов), вместимостью - до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Больше (лично я) понятие "паркинг" в нормативах не встречал. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
1. какие еще нюансы могут возникнуть в суде не в мою пользу?
-такой нюанс еще, когда проект отдавали на экспертизу, мой дом сделали с буквой "Н" на топосъемке. скатался в экспертизу, сказали что да, проходил он как нежилой и прочее у всех специалистов. заказчик улыбается и ничего сказать не может. по всем документам и планшетам дом жилой. на днях застройщик показал еще одну топосъемку, где дом стоит с буквой "Ж", ГИП кто делал этот проект ничего вразумительного ответить не смог (((( |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
Цитата:
-есть свидетельство на право собственности зем. участка и дома -есть выписка из кадастра на дом -есть прочие чеки и документы на жилой дом ГИП...ну хз, возможно конечно. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
Цитата:
будем надеяться у меня будет шанс все таки отбрыкаться и убедить что застройщики не правы. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
По закону застройщик на этапе согласования строительства и отвода под него земли (до проектирования) должен получить все необходимые согласия.
Они входят в состав исходно-разрешительной документации, без которой проектирование не начинается. Ваша администрация должна была провести слушания. Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. 2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. У застройщика должно быть АПЗ, градостроительное обоснование... В первую очередь убедитесь что ваш дом зарегестрирован как жилой. Я думаю из-за этого тёрки начнутся. Напишите нам как у вас пройдут слушания. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
застройщик у нас согласия не спрашивал. разрешение на строительство у него уже на руках, и поделать с этим ничего не могу.
вопрос: где написано про то что он должен спрашивать разрешение на строительство? тоже был бы весомый аргумент в суде. и еще, где прописано (желательно с пунктом) о том на каком расстоянии от жилого дома должны сваи задавливать а не забиваться. (например от дома до места вдавливания 15-20-25 метров, там должны бить или давить их?) и на что бы еще такое интересное и умное сослаться чего они делают не так))) они тут на днях все таки оградили свою стройплощадку после того как им выписали предписание об этом. но забор они кое как поставили с 3-го раза. первый раз поставили забор на моей территории, второй раз по границе нашей территории, и все таки в третий раз кое как они сделали забор с отступом на 1 метр от границы участка... обязательно буду отписываться по каждому этапу дела. в суде тоже отожгли, отписали дело судье которая написала уже заявление на увольнение )))) |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
спрашивать должны не разрешение на строительство (они его не у вас получают), а согласие на данное строительство - грубо говоря они должны были показать вам эскиз и получить ваше согласие (вполне могли пригласить не вас, а ваших соседей, но оповестить вас об этом все равно должны были)
технология установки свай зависит от нормы шума. смотрите санитарные нормы 96г. (действуют), номер не помню. Если шум большой - должны быть приняты меры - установка экранов, например. Шум посчитать или замерить нужно (строители должны были сделать такой расчёт, если вы хотите его проверить можете обратиться к экологам, некоторые архитекторы шум тоже умеют считать ) я бы рад вам номера сказать, да времени лишнего нету. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
пришло письмо из министерства строительства.
написано (коротко): в результате проведенной проверки выявлено нарушение части 7 статьи 51 градкодекса. по итогам проведенной проверки в администрацию города ульяновска направлен акт контроля за соблюдением органами местного самоуправления и предписание об отмене разрешения на строительства со сроком исполнения до 15.09.2012 г. п.с. что это значит? а так же из суда пришла бумага что дело принято в работу. ждем назначения даты. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Должны стройку приостановить... Там вообще всё на какой стадии?
Ну застройщик сразу побежит делать проект отступа от СЗЗ, если согласует - стройка дальше пойдёт. Если до указанной даты строительство не приостановят - стучите. Если согласует СЗЗ - всё равно стучите, вы главное зафиксируйте текущие нарушения и отсутствие согласований, а то после застройщик скажет что у него всё в норме. Вы с ними вообще встречались? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки | sanndima | Основания и фундаменты | 69 | 30.11.2017 13:22 |
Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ | allroad | Технология и организация строительства | 26 | 30.09.2012 16:56 |
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? | msmk | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2012 15:14 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |