| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Глубина этажной лестничной площадки, где прописано?

Глубина этажной лестничной площадки, где прописано?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2013, 19:25 #1
Глубина этажной лестничной площадки, где прописано?
Lock
 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 9

Прошу помочь разобраться в нормах проектирования лестниц, в частности лестничных площадок.

В СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ написано много о ширине лестничных площадках, как впрочем и о ширине маршей, но (может быть я плохо читал, заранее извиняюсь за невнимательность) о глубине сказано лишь то, что для промежуточных маршей это 1м, и в целом должно обеспечиваться прохождение носилок...

Прилагаю фрагмент разрабатываемой лестницы, очень интересует именно глубина площадки, тк при данных размерах, здается мне что и носилки не пройдут и коряво будет это выглядеть в реальности...

буду благодарен за ссылки на СП или СНиПы и конструктивные замечания.

Здание класса Ф3.1 (трк)

Изображения
Тип файла: jpg 1342717313_0000000000000.jpg (110.5 Кб, 1022 просмотров)


Последний раз редактировалось Lock, 17.12.2013 в 19:43.
Просмотров: 8416
 
Непрочитано 17.12.2013, 19:44
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


в СП 1 есть "не менее ширины марша" - это про площадки

раньше в нормах было - "но не менее 1,2м"

про носилки:
тут где то на форуме такой способ описывали - начтрить распечатать реальные носилки вырезать в масштабе и подвигать их по плану
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 20:14
#3
Lock


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 9



Про носилки оригинально, думаю проще прикинуть так на глаз их размеры, проходят или нет тогда уж
Я согласен с положением не менее ширины марша, но это для прямолинейного выхода ИМХО, а для поворотной полощадки,? неужели все так же и остается?
Lock вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 08:12
#4
Legatus


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15


В белорусских нормах прописано
ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
5.1.15 Ширина лестничных площадок должна быть не менее минимальной ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее минимальной ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.

СНБ 3.02.04-03 ЖЫЛЫЯ БУДЫНКІ
5.11 Ширина лестничных площадок в многоквартирных жилых домах должна быть не менее 1,4 м. В жилых домах, имеющих лифты грузоподъемностью 630 кг, ширину лестничных площадок допускается уменьшать до 1,2 м при условии соблюдения требований СНБ 2.02.02.
Legatus вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:28
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Lock Посмотреть сообщение
а для поворотной полощадки
9 из 10 лестниц именно с поворотными площадками
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Глубина этажной лестничной площадки, где прописано?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как измеряется ширина лестничной площадки rontiy Архитектура 7 25.04.2013 17:44
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки kalgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2011 09:39
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16