Непрочитано 24.11.2013, 14:43 #1
Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами
lsd18
 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 8

Нужно спроектировать переходную площадку (длина самой площадки 10,5м), с лестницами с обоих концов. Эскиз прикреплен. Высота стоек площадки должна быть 3,9м. Ширина площадки 0,75м. В типовых сериях площадок рассматриваются варианты максимум 6 метровых пролетов площадок. В нашем случае нет возможности поставить промежуточную стойку, только по краям. Может подскажете как считать в данном случае профиль необходимый для площадки, рассматривать как рамную конструкцию, или считать отдельно балку? Может у кого-нибудь был подобный проект, было бы отлично

Изображения
Тип файла: tif 1_resize.tif (39.0 Кб, 217 просмотров)

Просмотров: 4370
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:50
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Сделайте такие типа фермочки с двух сторон... Красиво в Вашу картинку не лезло, но понятно же?
Изображения
Тип файла: tif 1_resize.tif (49.2 Кб, 225 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2013, 15:55
#3
lsd18


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 8


Про фермочки не совсем поняла, они по идее будут являться дополнительной нагрузкой, что не желательно в этом случае, или они несут какое определенное необходимое назначение?

Последний раз редактировалось lsd18, 24.11.2013 в 18:14.
lsd18 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 12:33
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от lsd18 Посмотреть сообщение
В типовых сериях площадок рассматриваются варианты максимум 6 метровых пролетов площадок. В нашем случае нет возможности поставить промежуточную стойку, только по краям. Может подскажете как считать в данном случае профиль необходимый для площадки, рассматривать как рамную конструкцию, или считать отдельно балку?
В типовых то в типовых,а у вас 10м и что?Делайте на 10 м...Считать по формулам сопромата,изгиб,прогиб,устойчивость.Вам предложили вместо балок,фермочки небольшие,можно фермы,можно балки,считайте что будет выгодней и проще
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 23:18
#5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


А на резервуары не операется чтоль?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 10:09
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


По осям резервуаров сколько?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 19:48
#7
lsd18


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По осям резервуаров сколько?
По осям резервуаров 5700, диаметр резервуаров 3024
lsd18 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 20:02
#8
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Ну так опирайтесь на резервуары через дополнительные пластины. Можно даже подкосы к ним еще дополнительно поставить. Ничего вроде страшного. (Ну правда если они стоят пустые, а то придется опорожнять, дегазировать продувать и прочая фигня перед началом работ, это если там ЛВЖ, ГЖ)
Minerva1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 20:05
#9
lsd18


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
А на резервуары не операется чтоль?
Там как я понимаю что-то типа ребер резервуара проходит прямо под площадкой и нормального опирания не получается, но могу ошибаться, на изображении не очень хорошо, но видно

Название: 123_resize.jpg
Просмотров: 589

Размер: 174.9 Кб

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Ну так опирайтесь на резервуары через дополнительные пластины. Можно даже подкосы к ним еще дополнительно поставить. Ничего вроде страшного. (Ну правда если они стоят пустые, а то придется опорожнять, дегазировать продувать и прочая фигня перед началом работ, это если там ЛВЖ, ГЖ)
Спасибо. Надо будет узнать завтра пустые они еще или уже нет, и посмотреть вариант опирания на резервуары
lsd18 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 09:27
#10
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Обычно это как то так выглядит. На подкосах.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 4.JPG (67.8 Кб, 373 просмотров)

Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2013 в 09:33.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:27
#11
Al_Pitlordes

Конструктор, фармацевт
 
Регистрация: 13.08.2008
Киев
Сообщений: 28
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Обычно это как то так выглядит. На подкосах.
Такие площадки монтируются на кронштейнах, которые варят к специальным накладкам на корпусе аппарата.
Правда, если резервуары существующие, могут возникнуть вопросы с приваркой этих самых накладок и термообработкой.
Пример решения: http://dwg.ru/dnl/12504
Ну а сами переходные мостики смотрите посты выше (фермы, изгиб,прогиб,устойчивость и т.п.)... Зависит от Ваших возможностей, Ваших знаний и Вашей фантазии
__________________
Карбид-залог счастливого детства
Al_Pitlordes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:11
#12
lsd18


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 8


Всем спасибо. Площадка сконструирована!
lsd18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Минимальный размер переходной площадки. cfif999 Архитектура 2 15.09.2011 08:31
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47