| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как посчитать падение давления в помещении ?

Как посчитать падение давления в помещении ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2014, 22:18 #1
Как посчитать падение давления в помещении ?
longdog
 
Петербург
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 47

Добрый вечер, прошу помочь, с вентиляцией раньше дело не имел, кое-что почитал ,но не могу разобраться со значением падения давления. Задача: подобрать крышный вентилятор для помещения с размерами 4х2,5х3м в котором стоит источник тепла с размерами 1,5х1х1,6м. Забор воздуха - снизу через решетку в одной из стенок. Расход посчитал. Падение давления для решетки известно, но можно ли это значение взять для вентилятора ? (смущает то, что источник крупный (в сравнении с помещением), не будет ли он вносить дополнительное сопротивление?)
Просмотров: 2903
 
Непрочитано 06.02.2014, 07:27
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо подсчитывать падение давления в помещении. Для крышного вентилятора можно условно представить всё помещение как воздуховод. Производительность ветилятора будет такая, при котором его рабочая характеристика пересечется с характеристикой сопротивления сети (в данном случае помещения). Чтобы вентилятор что-то "сосал", а не работал вхолостую, в помещение необходим приток.

Напор крышных вентиляторов небольшой. Приток надо делать специальной системой. Может быть и решетка, но неподогретый воздух озладит помещение, особенно таких мизерных размеров. Помимо решетки воздух будет подсасываться через любые неплотности. Вентилятор сможет создать разрежение в помещении максимум порядка 5-10 мм. вод.ст. Сама решетка для таких условий должна быть достаточно больших размеров чтобы потери в ней и были порядка 5 мм.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 08:11
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


Без информации о том, как будет обеспечиваться приток - рассуждать не имеет смысла. Если помещение гермитичное - то ставьте сплитсистему. У нас так заводские мелкие серверные работают. Там приток-вытяжка не нужны в принципе. А хорошие кондеи работают по10 лет без ремонта.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:19
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


longdog, а что за источник? и какова его рабочая температура? может быть у тебя и не получится ее обеспечить вентиляцией.ShaggyDoc, правильно говорит, самый простов и достаточно надежный способ, да и мощность ооочень разная как на обогрев, так и на охлаждение
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 15:08
#5
longdog


 
Регистрация: 16.05.2007
Петербург
Сообщений: 47
<phrase 1=


тепловыделение источника = 13 кВт. т.е. планируется продувать помещение. Приток воздуха будет - через решетку. Не пойму нужно ли и как учитывать габариты источника в сопротивлении сети ?

Последний раз редактировалось longdog, 09.02.2014 в 14:06.
longdog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как посчитать падение давления в помещении ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП AntonNC Инженерные сети 5 30.11.2007 14:53