| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка

Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2009, 14:27 #1
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка
vinchenso
 
Обследование зданий и сооружений
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67

Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка

Встал вопрос вот из-за чего делаю раздел ОВиК а заказчик нагибает чтобы делал раздел дымоудаления мотивируя его тем что это относится к вентиляции.
Я считаю что раздел относится к пожарникам
Тем более что на это надо отельную лицензию (см. приложения) и это не прописано в письме о составе проектной документации (см. прилагаемые документы)

__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Просмотров: 21374
 
Непрочитано 04.04.2009, 15:34
#2
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Ни на одном объекте вопрос не возникал. Никогда. Везде система ДУ входила в раздел ОВ.
Дымозащитные и огнезащитные шторы - в автоматике (диспетчеризация).
Система АПС (автоматической пожарной сигнализации) - это слаботочка, и проектировщик АПС взаимодействует с Вами на уровне "сухих контактов", т.е. отслеживает состояние клапанов дымоудаления (открыт-закрыт) - вы выдаете ему сигнал от сухого контакта клапана, а он выдает в Ваши шкафы свои сухие контакты для управления клапанами и запуска вентиляторов ДУ. Другими словами Вам с ним необходимо обменяться строительными заданиями, где указываются места и количества выдаваемых сигналов.
Дымоудаление - это специальная, управляемая автоматически, либо вручную техническая система приточно-вытяжной вентиляции.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 11:27
#3
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


Технологическая часть - клапана, приводы и т п делаются ОВешниками
Автоматика - тоесть привязка к АПС (автоматическая пожарная сигнализации) либо еще в каким то сиглалам выполняется отдельным разделом (АДУ). При проектировании автоматики необходим тот же набор лицензии как и при проектировании АПС.
Борисович вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 23:22
#4
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


однозначно к ОВ.
З.Ы. не пожарНИКИ, а пожарные. Пожарники, это погорельцы, а пожарные это люди тушащие пожары.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 23:26
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Однозначно ОВ...

А теперь еще, частично и в МПБ надо вставлять, согласно 87 Постановлению... Туда еще много что "вставлять" надо
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:01
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну и я скажу - ОВ
и не забудьте, что не только дымоудаление, но подпор при пожаре в лестничные клетки типа Н2, в лифты для перевозки пожарных подразделений при высоте здания более 28м, тамбуры там всякие ..., а так же не забудьте, что приводы у огнезадеживающих клапанов должны иметь механический привод, а с легкоплавким замком только в дополнение

Последний раз редактировалось Vlad®, 24.05.2009 в 21:09.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует mvart AutoCAD 1 20.03.2008 15:24
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54