Непрочитано 13.05.2011, 19:08 #1
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Добрый день коллеги. Имею следующую ситуацию - стропильная ферма опирается верхним поясом на подстропильную. Опорная реакция - 4.5т. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать сварочный шов который крепит приемную фасонку к подстропильной ферме? Появляется ли внем момент? если появляется то какой?? Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 863
Размер:	51.6 Кб
ID:	59515  

Просмотров: 4441
 
Непрочитано 13.05.2011, 23:04
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
...как правильно рассчитать сварочный шов который крепит приемную фасонку к подстропильной ферме? Появляется ли внем момент? если появляется то какой?? Спасибо.
появляется
М=4,5х(0,408-0,07)
Непонятно только зачем при таких маленьких нагрузках применять ферму?
Почему не балки?, все будет на порядок проще.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 10:30
#3
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


MasterZim, Ферма принята просто в целях унификации. Вот и получается... что если момент такой как вы говорите.. то узел не проходит
Просто у меня были сомнения :
- А если бы ферма крепилась к фасонке на болтах(без сварки).. то насколько я помню опорная реакция должна передаваться по центру болтов. то есть момент должнен быль M=4.5 x (0.137-0.07).
nikolay2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Узел опирания фермы F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 14.01.2011 15:20
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания двухскатной фермы на опору SmAlexs17 Конструкции зданий и сооружений 3 28.03.2009 07:03
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. ArchiTRAV Конструкции зданий и сооружений 1 30.05.2008 14:40