| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение монтажных напряжений в каркасе

Определение монтажных напряжений в каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2021, 13:42 #1
Определение монтажных напряжений в каркасе
Кореш
 
Самоходная нейросеть
 
Питер
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,021

Добрый день.
Каркас смонтирован с нарушением допусков. Необходимо сделать поверочный расчет схемы с учетом фактического положения строительных конструкций.
Возможно ли методами обследования конструкций определить наличие монтажных напряжений в конструкциях?
Спасибо
Просмотров: 1749
 
Непрочитано 15.12.2021, 14:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,952


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Возможно ли методами обследования конструкций определить наличие монтажных напряжений в конструкциях?
методами обследования - инструментальный контроль
методами расчета - напряжения и пр.

----- добавлено через ~2 мин. -----
.... а точнее даже не обследование, а исполнительные схемы монтажа, с указанием фактических смещений осей, отметок итп.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 14:04
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,411


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Возможно ли методами обследования конструкций определить наличие монтажных напряжений в конструкциях?
Не знаю, но кажется сомнительным. По крайней мере за приемлемые деньги.

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Каркас смонтирован с нарушением допусков. Необходимо сделать поверочный расчет схемы с учетом фактического положения строительных конструкций.
Пару раз выполняли такой расчёт. К обычным загружениям добавляли загружение от реальных сверхнормативных горизонтальных смещений и угла поворота опорной плиты.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 14:25
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,021


Спасибо за ответы, исполнительные есть. Вопрос только, "натягивались" ли колонны на фермы, и тому подобное.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 16:02
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,411


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вопрос только, "натягивались" ли колонны на фермы, и тому подобное.
Предположим, стало известно, что "тянули". Что это, собственно, дает? Журнала "тяжения" точно не существует .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 16:32
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,021


Разве не получается два разных расчета?
Если не тянули - деформируем схему по исполнительной документации, т.е. перемещаем узлы в новое положение, пересчитываем схему с имеющимися нагрузками.
Если тянули - вводим дополнительное загружение с нагрузками вида заданное перемещение.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 16:37
#7
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 454


Ну если говорить по существу, вам нужно задать схему с начальными несовершенствами , такие например как отклонение колонны от вертикали , эксцентриситеты опирания ферм и так далее.
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Возможно ли методами обследования конструкций определить наличие монтажных напряжений в конструкциях?
Только если мы говорим о геометрических несовершенствах смонтированной конструкции то да, задаете исходную схему с учетом смещений получаете усилия и уоля) А если хотите узнать как что и куда натягивалось это уже фантастика, для этого вам нужно было знать неточности изготовления монтируемых элементов, изначальные углы установки и т.д. Работа такая обычно никому не нужна, вот если вы в конструкциях дефекты обнаружили , то надо рассмотреть факторы от которых они появились на монтаже.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 17:11
| 1 #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,411


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Разве не получается два разных расчета?
Чтобы что-то сказать, нужно видеть конструкцию. Одно дело одноэтажное здание с шарнирным опиранием ферм и совсем другое многоэтажная этажерка с жесткими узлами.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 15:37
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,021


Спасибо за ответы.
Конструкция - большепролетный каркас, поперечные рамы с жесткими узлами, в продольном направлении связи, распорки. Колонны жестко сопряжены с фундаментом.
В принципе понял, будем считать.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение монтажных напряжений в каркасе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение действующих напряжений в сжатой арматуре fasol Железобетонные конструкции 6 29.11.2016 12:54
Определение напряжений в грунтах методом угловых точек cm107 Основания и фундаменты 35 03.08.2015 10:51
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Определение напряжений в стальной балке JewIDF Металлические конструкции 7 23.05.2012 10:23
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35