| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах

Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2013, 17:59
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
проф. Преображенский Ф.Ф.
 
Диагностика, Социология
 
Северная Венеция
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 140

Выполняется техническое обследование. Объект - Административное здание, 9-ти этажное, монолитное
Строители, при стыковке рабочей арматуры колонн, при переходе с первого (отметка с 0,00 по + 2,8) этажа на второй, установили выпуски с большим радиусом отгибов, из-за чего на втором этаже рабочая арматура вышла местами почти что за грани колонн (на фотографиях грани колонн отмечены белыми линиями), которые планируется заливать на втором этаже (отметка с + 2,8 по + 6,4), и местами арматура ушла вовнутрь планируемой к заливке колонны второго этажа (то есть или нет защитного слоя, либо же защитный слой получился до 180 мм (от внешней грани планируемой колонны до центра арматурного стержня)). Сечения колонн = 500х500 мм, бетон В30.
По исполнительной схеме положения выпусков колонн отклонения разные - от почти полного отсутствия защитного слоя, до 180 мм - вовнутрь колонны...
Пока что выявлено семь колонн с такими нарушениями
В связи с этим возникли вопросы -
1. Как исправить данную ситуацию ? (заставить перебетонировать конструкции ?)
2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)
3. Насколько опасна ситуация, при варианте с подваркой стержней к существующим, и последующим бетонированием такого варианта армирования ?
Заранее спасибо, за грамотные советы и рекомендации
Фотографии прилагаю

Изображения
Тип файла: jpg Презентация-1.jpg (94.8 Кб, 1712 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация-2.jpg (124.7 Кб, 1660 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (382.5 Кб, 1665 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (718.9 Кб, 1686 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (366.8 Кб, 1656 просмотров)


Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:20.
Просмотров: 17188
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:03
#21
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


я так понял тут если анкерится то в плиту перекрытия
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:10
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
я так понял тут если анкерится то в плиту перекрытия
НУ да...
Конечно, но это наверное самый простой вариант, без полного демонтажа....
Разумеется все это надо пересчитывать, по 2-3 раза с различными схемами.
Просто еще бы и РД взглянуть, странно что выпуска колонн так торчат, как вообще армирование колонн выполняется, если происходят такие косяки...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:02
#23
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
перебетонировать
ну и словечко

арматуру можно вернуть в проектное положение с помощью кувалды, на подобии сварных каркасов, правда не знаю как это скажется на несущей способности (далек от расчетов)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (52.7 Кб, 2491 просмотров)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:26
#24
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


А пункта 5.38 пособия к СП 52-101-2003 по второму вопросу не достаточно (пункт о максимальном расстоянии между стыкуемыми стержнями) ?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:26
#25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
+1

Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение.
На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении.
Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:38
#26
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


UnAtom,
Добрый день
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение.
На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении.
Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО.
Вполне вероятно что у Вас весьма грамотное решение...
Тогда расчеты самой нижней колонны, (ну и Колонны второго этажа) будем производить, с учетом эксцентриситетов приложения нагрузки ?
(до 18 см...)
Весьма приличный эксцентриситет...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:42
#27
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Мое мнение - увеличить сечение колонны на данном этаже. Габариты взять из минимальной толщины защитного стоя. Сечение сделать увеличенным СИММЕТРИЧНО относительно нижнего этажа. Проверить армирование с фактическими защитными слоями.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:46
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вы че ребят?
А колонны с эксцентриситетом кто будет пересчитывать?
Блина взрослые инженера вы о чем?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:49
#29
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


DEM,
День добрый,

Цитата:
Вы че ребят?
А колонны с эксцентриситетом кто будет пересчитывать?
Блина взрослые инженера вы о чем?
Получается как в анекдоте - "а картошку то кто копать будет ? Пушкин ?"
В расчетах то проблемм нет, люди то найдутся в любом случае...здесь ведь вопрос стоит о принятии решения - имеется в виду безошибочного и наиболее рационального решения...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 14:27
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


проф. Преображенский Ф.Ф.
Рациональное уже назвал, но надо смотреть РД...
Как тогда выпуска из нижележаших колонн должны были выходить???
У меня вот недавно тоже сместили на 10 см арматуру колонн 600х800...
Мы их просто заставили стенку делать, между этими колоннами.
Причем колонна проходит с запасом(не скажу сколько) даже с эксцентриситетами....
PS. Под другим то ником чего не заходите, я вас узнал 100%
Стиль сообщений, с одним форумчанином 1 в 1...
Даже картинки точно такие же прикладываете
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:46
#31
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


вот рассуждаете тут -расчет, то посчитать, это. А мне подрядчик на вариант когда смещены в центр колонны,принес месяц назад бумаженцию, где просто поставили к смещеным выпускам рабочку, обернули сеточкой из 5ВР и всё нормально будет (бумаженцию выпустила контора со СРО, везде поставили печати )
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:54
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


motor-serg
НУ а потом, вот тут подобную тему бум обсуждать...
Будет пост 3 666
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:01
#33
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


DEM, тебе смешно -а я уже шугаюсь людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:09
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
да еще и с допуском СРО
Его так сложно получить???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:32
#35
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


DEM, читай целиком
Цитата:
людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:45
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
Так такие раньше всех получили СРО
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 12:38
#37
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


возвращаясь к вопросу, уже говорил,что похожая ситуация, вторая контора подрядчику дала бумаженцию по усилению, ни расчета, ни проверке-может я мнительный?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:09
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


motor-serg
Отдай на рассмотрение нам...
Мигом выведем товарисчей на чистую воду...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 00:53
#39
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


вот такое предложение пришло, есть мысли ?
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (92.1 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (213.5 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg письмо.jpg (143.0 Кб, 406 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 08:36
#40
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
вот такое предложение пришло, есть мысли ?
мне понравилось ваше решение.
думаю здесь необходимо подстраховаться комплексно:
1. выполнить стыковку стержней как показал motor-serg;
2. увеличить сечение колонн 1-го и 2-го этажей на величину, компенсирующую несущую способность арматуры с привязкой 180мм;
3. уменьшить шаг поперечной арматуры, для того чтобы защитить арматуру "без защитного слоя" от потери устойчивости (на тот случай, если увеличение сечения колонны будет выполнено некачественно).
4. дня 2-3 помучить строителей, для того чтобы они осознали тяжесть своего косяка. Чтобы в дальнейшем боялись шаг без согласования с проектировщиками сделать.

проф. Преображенский Ф.Ф. мой вам совет, дайте заключение с рекомендациями и уйдите в сторону. пусть голова болит у проектировщиков, которые прошляпили такое грубое нарушение.
Dan_iil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39