08.11.2013, 09:37 | #1 | |
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5590
|
|
||||
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Коэффициент Пуассона ν=0,2; R0 = 2,42 т/м3; E0 = 30×103 МПа; σ(-) = -18.5МПа; σ(+) = 1,55МПа; ε(-) = -0.0035; ε(+) = 0.00015; Вообще моделирую железобетонный элемент, в котором бетон задан объемниками, а арматура стержнями. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 33
|
С одной стройки каждую ночь кто-то тащит цемент. Решили поставить милицейскую засаду.
В первую же ночь менты слышат грохот, смотрят - бежит мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку - ничего нет. Во вторую ночь менты слышат грохот, смотрят - бежит мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку - ничего нет.. На третью ночь слышат грохот, смотрят - бежит мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку, и спрашивают: - Мужик, третью ночь сидим в засаде - достало уже. Не знаешь, кто тут может тащить цемент? - Не знаю... Лично я таскаю тут ТАЧКИ! |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25
|
Коллеги!
Возможно, вопрос не совсем по теме (за сим извиняюсь), но как активизировать вкладку Усилия - Разрушения в результатах расчета? Скидал тестовую задачку объемниками: бетонная стойка нагружена внецентренно приложенной нагрузкой, явно превышающей разрушающую, жесткость задана с учетом физнелинейности бетона. После выполнения пошагово-итерационного расчета выдает поля напряжений и деформаций + можно посмотреть состояние материалов, а вот визуальную картинку развития трещин получить не удается (клянусь, что где-то на форуме видел подобное!!!) Помогите разобраться - второй день спать спокойно не могу! Файл во вложении. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
хоть в справке нет прямого указания про пластины, но есть косвенное - об указании слоев.
Цитата:
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Jenero, для начала можно силу и момент через паучок приложить, чтобы локального концентратора не было. Но перед этим проверить хотя бы на изгибе балки точность объемников лировских и модели, которую Вы применяете. Из разговоров с людьми, которые для себя верифицировали похожие примеры, результаты у них не очень бились с целевыми.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25
|
Господа ученные!
Разъясните несколько моментов для пытливого ума: 1) можно ли на конструкцию, собранную из объемников, приложить динамическую нагрузку и получить результаты расчета с учетом физнелина материалов? Был ли у кого опыт? Поделитесь? 2) рабочую и поперечную арматуру можно задавать объемниками эквивалентного прямоугольного сечения или форма сечения арматуры оказывет значительное влияние на деформативность и прочность? или нужно моделировать арматуру только стержнями? 3) почему иногда расчет одной и той же схемы на одной машине дает разные результаты? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 26
|
Постараюсь ответить:
1) Можно но только в спец. программах с явным методом например ANSYS AUTODYN, Ls dyna http://www.ansys.soften.com.ua/news/...aschyotov.html 2) Обычно достаточно стержневых элементов зайди в ветку про Ansys посмотри как там моделируется железобетон. 3) несовершенство алгоритмов? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет модели из объемных элементов в геом. и физ. нелинейной постановке в ЛИРА. | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 16 | 20.11.2008 16:55 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |