Проблема при обследовании ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2007, 12:36 #1
Проблема при обследовании ленточного фундамента
Vikk
 
проектирование ОПО и хим. производств
 
Нижний Новгород
Регистрация: 28.05.2007
Сообщений: 80

При обследовании здания 88 года постройки с ленточным фундаментом обнаружили что верхний "блок" имеет высоту 850 мм, сплошной гладкий. Стена несущая в 1,5 кирпича. и этот непонятный верхний ряд выступает на 100 мм отноительно нижний. Кто-нибудь встречался с такой вещью?
Да еще в этом здании в другой стене под пилястры положили верхний блок перпендикулярно направлению основной ленты.Так что было принято в те годы?
посоветуйте что делать
Просмотров: 2504
 
Непрочитано 29.11.2007, 12:46
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да что только не встретишь, особенно под землей! Не увидев воочию трудно что-то сказать...
А так недавно видел вместо ФБС лежала КОЛОННА ИИ-04
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2007, 12:58
#3
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


А вместо ленточного фундамента ж/б ферма. Слабо?
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2007, 16:48
#4
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Если нет деформаций, то не забивайте себе голову.
Стоит и будет стоять.
МВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 17:10
#5
Vikk

проектирование ОПО и хим. производств
 
Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80


MB
Дело в том что здание трещит, по всем стенам идут трещины с верху до самого низа и стена над этим "чудом" несущая и имеет тещину в верхней части. Грунты - 2 метра насыпного мусора, а далее суглинок мягкопластичный. Вода на 20 см от поверхности земли. При том что в здании планируется делить этаж на два, то хотелось бы знать что это такое применено в фундаменте
Vikk вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 05:13
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Все что угодно- на площадках нередко "лили" все- и блоки фундаментные и плиты перекрытия даже....так что не тот типоразмер встречается....
Блок-то ентот не лопнул?....трещина в верху- скорее края здания отваливаются- смотри подтопление, тем паче мусор строительный...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:04
#7
Vikk

проектирование ОПО и хим. производств
 
Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80


Я тоже склоняюсь к мнению что углы просели и разломило конек в стене, но в отчете вроде как надо написать из чего ленточный фундамент (он из ФБС везде, кроме этой стены). Поскольку стена несущая (почему-то плиты опираются на нее а не на балку как во всем здании) то мало ли что может случиться после реконструкции всего здания.
Думается что может там прямоугольная балка перекрытия 850х500, но не нашел пока есть ли такие вообще.
Vikk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Проблема при обследовании ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
Проблема при откбытии AutoCADa Grinzaid AutoCAD 14 29.03.2004 10:19
Проблема с Leader при Mirror (НАЕЗД!) андрей1 AutoCAD 12 06.03.2004 21:11
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06
Проблема при печати. grom AutoCAD 3 09.12.2003 15:38