| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2022, 13:47 | #1 | |
Размещение несущей колоны НЕ над колонной
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5973
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Можно, обеспечив прочность расчётами.
Есть сомнения, что все расчёты пройдут, но тут, конечно, автору РД виднее. Расчётов много. Прогиб и прочность плит перекрытия. Трещины в висячей стене над плитой (рандбалкой). Продавливание монолитных частей плит, если оно там есть. и т.д.... Вроде бы плиты неправильно положены на разрезе. Снизу же несущие стены ? Такая плита не должна на них опираться ? Или может ? Обычно там делают зазор до стены... Выдержит ли плита такое опирание за 3 стороны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
хорошо
стены второго этажа смещены внутрь помещений? почему не получается выполнить поэтажно? тут нужен не кессон, а здоровые балки вдоль стены.... а еще лучше колонны в уровне 1 этажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
В теории можно все, но зачем такие подвиги? И сколько они будут стоить по сравнению с нормальным решением? Или, действительно,
Offtop: Плоская эксплуатируемая кровля совсем не обязательно должна быть из монолитного железобетона - возможны более легкие каркасные решения. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Тааак-с что-то у меня сомнения какие-то. Может я разделом ошибся? Это точно форум конструкторов?
Цитата:
Цитата:
Ну да. А разве по чертежам этого не видно? Потому что как видно из плана и разреза - стены НЕ над стенами, так понятней? Серезно? Вау. Ну и шо бы я без вас делал. Как оказывается все просто, нужно всего-лишь стены распологать над стенами. И как я до этого сам не додумался? А теперь кроме пустословия, может по существу что-то будет? И в чем не корректность вопроса? Я ж не прошу вас учить как "правильно" надо делать? Если вы не знаете ответ НА МОЙ вопрос, зачем вы болтологией занимаетесь? Затем что стены второго этажа по архитектуре располагаются НЕ над стенами первого. Сколько раз мне это еще повторить? Вопрос не стоит, сколько это будет стоить. Вопрос стоит - можно это сделать или нельзя, не реально, не возможно. Цитата:
P.S. Повторюсь, я может не в том разделе расположил тему? Это точно форум КОНСТРУКТОРОВ, а то после ответов выше, я начинаю уже сомневаться. Сами задают какие-то СВОИ вопросы, вместо того что бы ответить на МОЙ вопрос, который был задан. Можно отвечать НА МОЙ вопрос, а не придумывать СВОИ вопросы и на них отвечать? Не надо полемику разводить на десять страниц, отвечайте (ЕСЛИ ЗНАЕТЕ) на конкретный вопрос ПО ТЕМЕ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
такого ограничения нет
это неочевидно, более того непонятен практический смысл Цитата:
ну что вы так распереживались, в первом же посте ответ если хотите более предметный разговор - идите в проектный институт, очень может быть найдут решение проблемы, если она есть |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: Да просто v.psk жизни не знает. Поучите его. Можете ему в личку написать какой он хороший, он это вскоре полюбит.
v.psk, ты вроде бы попутал (кроме рамсов) ещё и пролёт. У него 11 м вдоль разреза. То есть пролёт 5-6 м. На ВАШ вопрос ? Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
спасибо, не надо
чтобы было видно и наглядно - надо наложить планы друг на друга. если бы ваш вопрос был нормально сформулирован их было бы намного меньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Цитата:
Я не прошу вас делать мне проект или расчет и тем более бесплатно. Я только спрашиваю возможно ли такое сделать? Или нет, это В ПРИНЦИПЕ НЕ ОСУЩЕСТВИМО. Практический смысл в том что по архитектуре не получается расположить несущие стены второго этажа над стенами первого. Цель не в поиске простых способов. Есть конкретная задача, точка. Я совершенно не переживаю, мне просто не понятно когда задаешь конкретный вопрос, а тебе отвечают на совершенно другой, который ты не задавал. Еще раз - будут считать все специалисты, это итак понятно. Меня интересует только один ответ - ВООБЩЕ В ПРИНЦИПЕ, это возможно или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
|
1. по оси "А" сужаете крайние окна, по откосам окон ставите стойки/колонны. для надежности делаете под них фундаменты, или усиливаете существующие
2. от этих стоек к стенам по оси "В" кидаете балки 3. на эти балки опираете ваши стены 2 этажа 4. наслаждаетесь результатом *там еще есть некоторые технические детали, но они в вашем случае несущественны |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Да!...или нееет DS1974, че ты там распинаешься? Тебя четко спрашивают да или нет. Не нужно конкретики! |
|||
|
||||
Возможно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Пожалуйста https://i.ibb.co/sgm686v/013.jpg
желтым выделены несущие стены ВТОРОГО этажа Цитата:
Цитата:
Мы же не обсуждаем здесь архитектора. Есть конкретная задача. Цитата:
Ну если отвечать не по теме, то действительно ни к чему не приведет. А если знаете ответ, так скажите. Или какие данные ЕЩЕ нужны что б было понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Все, задача решена. Было кстати не сложно. Был поставлен конкретный вопрос и получен конкретный ответ. Что ещё то надо?http://https://vt.tiktok.com/ZSdxwdR8S/?k=1
Последний раз редактировалось Alkor527, 17.05.2022 в 16:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Вам нечем заняться? Если какие-то данные я не дал, так скажите что нужно еще предоставить что б ответить на мой вопрос? Зачем вы просто словоблудием занимаетесь?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ? | myhome | Архитектура | 8 | 19.07.2017 20:48 |
Расчет жб армированной колоны | iliorik | ANSYS | 41 | 19.02.2014 17:06 |
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. | kaizer2007 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2009 16:16 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |