| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой

Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2009, 14:04 #1
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой
tigercron
 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43

Уважаемые форумчане, подскажите пож-та, что выбрать в качестве заполнения пространства между пирогом пола и фундаментной плитой.
Файл прикладываю.
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Техподполье.pdf (3.4 Кб, 265 просмотров)

Просмотров: 3230
 
Непрочитано 02.02.2009, 14:17
#2
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


По файлу не понятно, обычно используют обратную засыпку.
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 15:41
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


ПГС, ОПГС, песок крупно-средне-зернистый, гравий, щебень, кирпичный в смеси с песком и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 15:16
#4
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Добрый день.

Похожая проблема.
Не совсем понял ситуацию автора, поэтому опишу свою.
Есть АБК. В монолите. Пол первого этажа на 1,2м выше уровня земли. Фундаментную плиту заглубил ниже промерзания. Получилось довольно большое пространство между плитой и перекрытием, а с учетом наружных стен это очент неплохое техподполье.
На мое предложение все сети развести в этом техподполье некотрые специалисты просто подняли насмех со словами, что в абк техподполье не делается.
Тогда вопрос что с этим пространством делать?
Пока предполагаю просто засыпать песком, но не понятно как тогда монолитить перекрытие первого этажа... Сразу на засыпку лить бетон или как?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 15:34
#5
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Предлагаю всё-таки использовать получившееся техподполье для разводки сетей, а то придётся потом Вам смеяться над смежниками, когда они начнут свои сети разводить на последнем этаже, тем более если ещё и чердака нет.
К тому же, раз уже так получилось, то там можно устроить какие-нибудь технические помещения. В общем разумнее использовать, чем засыпать.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 15:58
#6
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Место на самом деле сложное. Если засыпать то вода может собраться. Если оставить от конденсат может образовываться. Требуется комплексное решение и в одном и другом случае. Я в таком случае решил использовать помещение. Провел туда вентиляцию и сделал отопление.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 21:28
#7
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Полюбому засыпать было бы смешно и глупо, тем более заказчик зная о том что у него там целый подвал, рано или поздно захочет превратить его в склад или еще что-нибудь и тогда материться будут строители, когда начнут лопатами выгребать 10-и кубов ПГСа
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:27
#8
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Полюбому засыпать было бы смешно и глупо, тем более заказчик зная о том что у него там целый подвал, рано или поздно захочет превратить его в склад или еще что-нибудь и тогда материться будут строители, когда начнут лопатами выгребать 10-и кубов ПГСа
а сейчас матерятся проектировщики ))) не зная как это приспособить.
Тем более если это обозвать техподпольем сразу надо делать выход, проводить туда какие либо сети, решать проблемы пожарные...

Интересно, а в нормативах или сериях об этом что-либо сказано?

9161728639, не совсем понял, почему при засыпке может скопиться вода?
professor_off вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
ВК под фундаментной плитой kornelius Инженерные сети 1 08.10.2008 12:42
Вводы ВК под фундаментной плитой kornelius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2008 17:04
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58