архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283
|
что у них за утеплитель? Вроде как горел, но не весь.
Панели вообще, поплавились. Это алюминиевый слой так стек? Вот тут http://news.sky.com/story/the-queen-...entre-10917388 тестируют на горючесть материал с фасадов гринфель башни. Полиэтиленовая фигня между алюминиевыми слоями. ----- добавлено через ~20 ч. ----- Если первоначально британские СМИ сообщали в первые часы после пожара в Grenfell Tower, что погибших не было и пострадало от 20 до 30 человек, то сейчас по весьма приблизительным подсчетам, угорело от 70 до 100 человек, что мягко говоря дофига и уже вызвало протесты в Лондоне против действий пожарных и полиции. Люди требуют расследования в отношении муниципальных служб, полиции, пожарных, а также призывают правящую партию к ответу за произошедшее. Наиболее радикальные требования - отправить правительство Мэй в отставку. Помимо некомпетентности, власти обвиняются в попытках сокрытия реальных масштабов трагедии. Последний раз редактировалось asys, 16.06.2017 в 15:42. |
|||
|
||||
Про этот материал вроде и тут давно определились что использовать его это как зажженной спичкой проверять сколько бензина осталось в баке. Но по другим качествам (кроме цены) все даже выше чем отлично (красивый, легкий, самоочищающийся итд.).
Утеплитель на ППУ похож или что-то более современное. |
||||
|
||||
Ладно, горючий композит, но почему огонь в помещения перекинулся? Причем во все. Даже на наших накосяченных вентфасадах при пожарах такого не происходило, соответственно, было без жертв.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Почитал англичан - теплоизоляция PIR (Celotex FR5000, материал типа не распространяющий пламя хотя пишут что при высоких температурах которые там были прекрасно горит выделяя черный токсичный дым), облицовка алюминиево полиэтиленовый композит Reynobond (вроде для зданий выше 18 м там применять нельзя но прямого запрета нет и алюминий то негорючий). Так что обшивка типа негорючая до определенных условий которые для 24-этажного дома уже наступают, только нормативно не оговорены нигде. Горению способствовал 50 мм вентзазор за обшивкой который сработал как аэродинамическая труба. В зазоре не были устроены препятствующие распространению огня барьеры которые по нормативам там вроде требуются.
Есть пока непроверенное мнение что так как ночь была теплая, большинство окон были открыты/приоткрыты и огонь быстро перекинулся на занавески итд. Хотя и в центре дома было жб ядро, но вроде лестничная клетка не незадымляемая (тем более с подпором) и аварийного освещения там тоже похоже не было. Да и инструкция что самое безопасное место для бетонного здания при горении облицовки фасада это оставаться внутри квартиры. Из интервью по ВВС слышал что коридор и лестница были полностью задымлены (как у негра афроангличанина в ...). Предварительное заключение интернет экспертов - в среднем при ремонте нарушений нормативов не было (про эвакуацию пока непонятно, что было, чего не было и чего жильцы стащили как этот русский мужик болты из повести Чехова), каждый материал отдельности соответствует нормам, но все вместе создали горючую смесь (порох то тоже вроде из невинных ингредиентов делают). Последний раз редактировалось jtdesign, 17.06.2017 в 20:06. |
||||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
а для гражданки что-то типа процедуры HAZOP / HAZID не существует?
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,641
|
В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Реновация по-английски |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Как по Красноярску помню, что по документации "негорючий алюминиево полиэтиленовый композит" после пожара и разбора полетов фактически определили, как Г4. Китайская система: хотите дешево - значит, будет дешево, но дерьмово, хотите хорошо - значит, будет хорошо, но не дешево. А здесь как?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Утеплитель состоит полностью из Полиизоцианурата
Цитата:
А вот разрез панелей. Полиэтилен между двумя листами алюминия. Как только температура превысила Т плавления алюминия, то и полиэтилен заполыхал. Сейчас получить сертификат в РФ за деньги - не проблема. Любой сертификат, в т.ч. пожарный. Помню раньше никаких сертификатов не было, приходил инспектор на приемку, брал кабель и поджигал зажигалкой. Потух - НГ, не потух - меняйте линию... Сертификаты не спрашивали особо. Отделка содержит в себе хоть один горючий материал? Если да - для эвакуационных путей не применима. И т.д. и т.п. Зато сейчас куча бумажек, только безопаснее не стало нифига. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Людям свойственно приобрести проблемы за свои деньги А в Лондоне то муниципальный дом.
Замена не пройдет, материалы слишком разных весовых категорий, этот композит считай вообще воздушный а одну плитку керамогранита не так легко берешь, даже цементные листы сильно тяжелее. А это совсем другая подсистема. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? | Mari_Babae | Архитектура | 15 | 09.06.2016 12:07 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? | Нащальника | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.03.2011 17:04 |