| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2012, 08:15 | #1 | |
Как смоделировать жб обделку тоннеля
Самара
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4655
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
maxiJ, про нагрузки на тоннель вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/5579
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вы бы хоть чертеж выложили.
Вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/6422 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Можете попробовать по-простому (метод Метропроекта). Замените конструкцию на стержневую систему (точек 30). Поставте упругие опоры по днищу (жесткость по коэффициенту постели). По стенам односторонние связи (жесткость так же по коэффициенту постели. Нагрузку следует брать по СНиП 32.04.97 и СНиП II-44-78 (ничего, что отменен, есть соответствующая ссылка в действующем СНиП). Похоже на коллектор, соответственно мелкого заложения, и скорее всего у Вас сводообразование не получится, а бдудет "столб", т.е (затрудняюсь вводить здесь формулы) плотность умножить на глубину и на коэффициент К и на коэффициент надежности по нагрузке (все по СНиП), то же боковая нагрузка умножить на коэффициент бокового давления тангенс квадрат от 45 минус кажущийся угол внутреннего трения деленный на два). Если односторонние связи не получится возьмите упругие опоры, но вам потребуется считать несколько раз и откидывать растянутые. В результате расчета получите избыточные моменты по лотку, это не совсем правильно, как с этим бороться объясню позднее.Есть специлизированные программные средства РК-6, Муссон, Плаксиз. Все можно посмотреть в учебнике В.П.Волкова и В.Г.Храпова "Тоннели и Метрополитены". Удачи.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
maxiJ, у вас имеется железобетонная коробка, зарытая в землю. Ну так и моделируйте ее пластинами (оболочечными элементами). Вот как в видеопримере показано http://dwg.ru/dnl/6422 . Или вам видеопример не понравился?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705
|
Цитата:
Я в смежной теме задавал этот вопрос, но ответа так и не получил.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Самара
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
По слухам для всех видов замкнутых крепей есть аналитические решения.
Поищи книги авторов Бокий Б. В., Булычёв Н. С., Тимофеев О. В., Картозия Б. А., Баклашев ?? Расчёт по отдельным балкам даст большую погрешность. Какую не знаю. Можно в СКАДе посмотреть какая получится погрешность. Задать левую нагрузку и просто смотреть разницу при расчёте квадрата и каждой балки в отдельности. Хотя, в принципе, есть же методы силы или метод перемещений... Не знаю. Но как тут задавать реакции, если считаем сначала одну балку. Думаю и невозможно будет посчитать по одной балке поэтому... В Горном институте в Абакусе, Ансисе или плаксисе 2Д делают так
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2012 в 10:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Самара
Сообщений: 36
|
Цитата:
расчет в Лире сделали обделки, которая выше в теме. а сейчас нужно ручным счетом подбирать арматуру |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Расчёт крепи, расчёт обделки.
Лично я никогда не видел аналитического решения прямоугольных крепей выработок. Но один к.т.н. как-то обмолвился, что оно есть. Есть СНиП Подземные горные выработки. Оттуда можно взять нагрузки. Есть параметры грунта или породы. Можно воспользоваться моделью Винклера (единственной, которую я знаю) и задать один коэффициент упругого отпора в качестве реакции по узлам расчётной схемы в виде односторонних связей или стержней. Если бы вы сделали модель пластинами, то сразу бы получили армирование по некоей методике некоего профессора для SCAD. В нормах нет расчёта армирования пластин/плит/оболочек (по слухам). Придётся считать плиту как сверхширокую балку. Или искать эту методику. Насколько это верно я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
расчёт в SCAD жб тоннеля | RTD | SCAD | 10 | 06.11.2006 18:19 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |