Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 65

Где-то встречал правила размещения диспетчерской в офисном здании, но где не помню, подкинте норматив пожалуйста.
Просмотров: 3220
 
Непрочитано 18.02.2011, 08:36
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Служебные помещения с долговременным (круглосуточным) нахождением людей должны иметь естественное освещение и индивидуальный санитарный узел с унитазом и умывальником. Возможность совместного расположения служебных помещений определяется заданием на проектирование. (п.4.6 МГСН 4.19-2005)
======
2. ЦПУ СПЗ следует размещать в здании вблизи от главного входа или в помещении первого или цокольного этажа с выходом непосредственно наружу. ЦПУ СПЗ не допускается совмещать с диспетчерской инженерных служб.
("Московские городские строительные нормы "Многофункциональные здания и комплексы. МГСН 4.04-94" (утв. распоряжением Правительства Москвы от 23.12.94 N 2479-РЗП))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:33
#3
ooogo


 
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 65


Спасибо. нормируется ли расстояние от диспетчерской до эвакуационного выхода?
ooogo вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 11:09
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


В нормах я не нашел, но желательно иметь диспетчерскую поближе к выходу из здания.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 11:45
#5
ooogo


 
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 65


Спасибо, так и нарисую
ooogo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение диспетчерской в офисном здании.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Размещение санузлов в оффисном здании malysh_ant Архитектура 15 25.08.2010 11:57
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33