Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций
igor.cam
 
Регистрация: 12.06.2019
Сообщений: 16

Всем Привет, Коллеги!

собственно вопрос по обозначенной теме, интересует вопрос затухания колебаний в алюминиевых строительных конструкциях
По этой теме очень мало литературы и вообще нормативных данных и тд, и та что есть говорит о следующем.

статья Работа мостовых кранов общего назначения под воздействием динамических нагрузок
Может быть у кого есть эта статья в pdf виде или может кто знает из какой это книги?

выдержки из статьи выше

...Равенство свидетельствует о том, что частоты собственных колебаний алюминиевых и стальных балок, обладающих одинаковыми геометрическими размерами, будут близки....
...— при равных моментах инерции поперечных сечений главных балок теоретическая частота собственных колебаний стальных мостов примерно на 30—50% выше частоты колебаний мостов из сплава АМгб;...
...Логарифмические декременты затухания колебании конструкций из алюминиевых сплавов будут больше, чем стальных. Это вызывается наличием в алюминиевых сплавах повышенных, по сравнению со сталью, внутренних неупругих сопротивлений, являющихся одной из причин затухания колебаний.....
...Они показывают, что величины коэффициентов поглощения энергии, соответствующие рассматриваемым алюминиевым сплавам, в 2—4 раза больше, чем у стали CXJT-1...
...При одинаковой жесткости стальных и алюминиевых мостов время затухания собственных колебаний последних значительно меньше....


Но особо больше по теме затухания колебаний в алюминиевых конструкциях я больше найти не могу. Расчетов, статей диссертаций и прочего?

Может быть кто либо сталкивался с подобным вопросом?

ниже данные из скадоского Куста

Другие задачи о колебаниях
Справочные данные о внутреннем трении

Тип конструкции: Металлические конструкции
Коэффициент поглощения энергии (коэффициент диссипации): 0,157
Параметр затухания (в долях от критического): 0,012
Логарифмический декремент колебаний: 0,078
Коэффициент потерь: 0,025
Коэффициент внутреннего трения (неупругого сопротивления): 0,025

Другие задачи о колебаниях
Справочные данные о внутреннем трении

Тип конструкции: Алюминиевые конструкции
Коэффициент поглощения энергии (коэффициент диссипации): 0,157
Параметр затухания (в долях от критического): 0,012
Логарифмический декремент колебаний: 0,078
Коэффициент потерь: 0,025
Коэффициент внутреннего трения (неупругого сопротивления): 0,025

Данные по стали и алюминию почему то идентичны? Или я чего то не понимаю?
Просмотров: 3987
 
Непрочитано 18.11.2020, 17:02
| 1 #2
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


А вам это для интереса ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 15:04
1 | #3
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Если кому интересно , в SCAD ошибка по алюминию, см. СП 443 , декремент колебания алюминия 0.22. Что бы получить коэф. затухания разделите декремент на 2*"ПИ" (полный период колебания) и получите 0.03 коэффициент затухания. Но декремент влияет только на скорости (ускорение), на период и частоту он не влияет.

Последний раз редактировалось miko2009, 03.12.2020 в 15:10.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 07:22
#4
Антон Бжевский


 
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 1


Мне вот не в силу интереса, а прикладной необходимости.
Прост, СП 443 все же о мостах... А я каркасы зданий разрабатываю и рассчитываю. Да и картину усложняет тот факт, что решения в них комбинированные составные (алюминиевые стойки/балки + стальные вставки в опорах, карнизах/коньках).
Интуитивно что-то подсказывает что нормативная трактовка из СП20 о "0,3 - ж/б сооружения, стальные каркасы с ограждающими констр-ми" не приемлема для алюминия да еще и "смешанного сооружения", что наводит на 0,22. Да и отношение жесткостей Еal ~ 1/3Eст уверенно говорит, что первый будет более динамичный.
Понятно, что в идеале нужны ЭЭЭксперименты и иже сЫм. Что при "консервативном подходе" все же возвращает к 0,22.
Однако, от конфликта с коллегами это не избавляет... Но это так, схоластика.
Антон Бжевский вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 15:47
1 | #5
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Антон Бжевский Посмотреть сообщение
Мне вот не в силу интереса, а прикладной необходимости.
Прост, СП 443 все же о мостах... А я каркасы зданий разрабатываю и рассчитываю. Да и картину усложняет тот факт, что решения в них комбинированные составные (алюминиевые стойки/балки + стальные вставки в опорах, карнизах/коньках).
Интуитивно что-то подсказывает что нормативная трактовка из СП20 о "0,3 - ж/б сооружения, стальные каркасы с ограждающими констр-ми" не приемлема для алюминия да еще и "смешанного сооружения", что наводит на 0,22. Да и отношение жесткостей Еal ~ 1/3Eст уверенно говорит, что первый будет более динамичный.
Понятно, что в идеале нужны ЭЭЭксперименты и иже сЫм. Что при "консервативном подходе" все же возвращает к 0,22.
Однако, от конфликта с коллегами это не избавляет... Но это так, схоластика.
Полистайте http://vestnikmgsu.ru/ru/component/s...oad/2023/4/pdf в районе 577 страницы
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) viking1963 Расчетные программы 46 16.05.2013 12:05