Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать сейсмику в Лира Cапр 2013 R5 ,посчитанную вручную

Как задать сейсмику в Лира Cапр 2013 R5 ,посчитанную вручную

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2020, 12:13
Как задать сейсмику в Лира Cапр 2013 R5 ,посчитанную вручную
VMS0205
 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26

Подскажите, как задать сейсмическую нагрузку в Лире, посчитанную вручную.
И еще как вычислить коэффициент , зависящий от формы деформации здания. Формула 6, СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81*
Я его вычислил, но по моему фигня какая то получилась.

Последний раз редактировалось VMS0205, 05.11.2020 в 14:48.
Просмотров: 4541
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 16:40
#21
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Там пару постов выше есть ещё моя тема. Я там в текстовом файле скидывал текстовый файл Лиры. Там табличка заполнена КМК модуль

----- добавлено через ~4 мин. -----
А в какую степень у вас получилось нужно возводить экспоненту?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Может я туда вписал степень а не экспоненту в степени?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вы наверное просто получили значение степени
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 17:21
1 | #22
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


Я не понял на самом деле вначале нормально, что там было написано.
Да у вас так и собирается по этим формулам, более 45%.
Builder0001 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 17:24
#23
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Но это ж странно. По СП все нормально.
А тут даже нет коэффициента допустимого разрушения. Типа и склад ( как у меня) и больницу например. Нет разницы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Спасибо что потратили время. По крайней мере я знаю, что все так и есть.
Только наверное возьму коэф. 0.3 из СП и умножу на него. Хоть его в КМК нет, но ....
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 17:29
#24
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


На самом деле мне кажется вы должны все проверить Wi

----- добавлено через 35 сек. -----
Смотрите на график , ну не может ваше Wi по нему быть 0.754 . Оно у вас раза в 3 завышено, если верить графикам

А 0.15g - это нормально для 8 ми баллов, не закачивайте беседу, проверьте Wi, у вас ведь T=1.7, Wi должно быть меньше 0.4
Builder0001 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 17:31
#25
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Ну там только если я период не правильно определил. Можно с эти попробовать поработать.
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 17:34
#26
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


Период берите той формы, в которой вы собрали самое большое кол-во массы ( для направления X будет одно значение , а по Y другое)
Приятно было с вами побеседовать, немного освоил новые нормы, возможно в будущем еще и пригодятся

Кстати мы с вами нашли сегодня 2 опечатки в том документе=)
Опечатка 1 в пункте 2.13 неправильно сказано , где искать Wi
Так же в пункте 2.13 неправильно указан пункт 2.6 Б , там написано 2.66

Последний раз редактировалось Builder0001, 06.11.2020 в 17:46.
Builder0001 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 17:37
#27
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Кстати период по рекомендациям, там формула есть , у меня получается другой. Там от перемещения вручную по жёсткости колонны от единичной силы.
А это период я получил согласно модульному анализу
Правда все равно в Лире в табличку этого не требуется,там просто значения из таблиц вписываешь. Тут уже ничего не сделаешь.

----- добавлено через 26 сек. -----
Спасибо.
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 17:57
#28
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


Лиру не очень хорошо знаю, к теме присоединился из-за того , что речь шла о ручных расчетах, открыл Лиру, там такой же график Wi
Немного помучавшись , решил простую задачу в Лире, используя КМК нормы, расчеты совпали с ручными , хотя сначало не получал верные цифры , но только из-за того, что неверно собирал массу для динамических расчетов.
Стержень был двутавр Б20 длиной 6м, период которого составлял 0.025 секунд, когда его верх был нагружен 10ю тонами , это конечно бред...Хотя Лира на самом деле и ненужна, в любой нормальной программе можно создать расчетный спектр
, в данном случае будет Wi , и решить задачку.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от VMS0205 Посмотреть сообщение
Да, по графику.
Т=0.7
В чем дело то , 2-3 часа тому назад он равнялся 1.7 , сейчас 0.7 и не видно , что сообщение было изменено ? вам реально делать нечего?
Картинку тоже удалите с массами в 1000т, а то потом сложно будет доказать , что у вас период - то 0.7=)

Последний раз редактировалось Builder0001, 06.11.2020 в 22:29.
Builder0001 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2020, 09:07
#29
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Что то я не понял вас.
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2020, 09:09
#30
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


да поняли вы меня ,хотя зачем вам этот маскарад то , мы все люди и нам свойственно где-то допускать ошибки
Builder0001 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2020, 09:20
#31
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Вы имели ввиду я период неправильно вам сказал?
VMS0205 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать сейсмику в Лира Cапр 2013 R5 ,посчитанную вручную

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как задать эксцентриситет несущей стены в Лире Сапр 2011? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 9 24.08.2015 12:57
как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6 seregaxxl Лира / Лира-САПР 1 10.10.2014 18:37
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как в ЛИРЕ задать КЭ типа плиты МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 26.02.2010 19:47