Минимальное опирание железобетонной перемычки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальное опирание железобетонной перемычки

Минимальное опирание железобетонной перемычки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2025, 19:49 #1
Минимальное опирание железобетонной перемычки
Konstruktor1982
 
Регистрация: 09.04.2025
Сообщений: 3

В оконном проеме некорректно была принята перемычка, по нагрузке она проходит для несущей стены, а по опиранию всего 150 мм, вместо минимальных 170 мм. Проем 1510мм, перемычка принята 10ПБ18-27 (длинной 1810). Можно ли как-то обосновать и просчитать достаточно ли такой перемычки или нужно все-равно усилять?
Просмотров: 812
 
Непрочитано 09.04.2025, 20:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,480


Конечно, нужно обосновать, а не усилять.
По минимальной глубине опирания в серии принят расчетный пролет перемычки, по нему определны предельные усилия и нагрузка.
Если перемычка не загружена предельной величиной 2,7 т/м, то и величину опирания можно принять меньше.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 23:26
#3
Konstruktor1982


 
Регистрация: 09.04.2025
Сообщений: 3


Спасибо, попробую просчитать (правда по нагрузке близко к предельной), но тут , скорее всего, и кладку в опоре нужно просчитать на смятие
Konstruktor1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2025, 03:50
#4
Konstruktor1982


 
Регистрация: 09.04.2025
Сообщений: 3


Тогда другой вопрос, как просчитать заводскую перемычку? Вроде бы как балку с армированием, как у перемычки будет не совсем корректно, она ведь на заводе с преднапряжением.
Konstruktor1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2025, 06:26
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,480


Цитата:
Сообщение от Konstruktor1982 Посмотреть сообщение
она ведь на заводе с преднапряжением.
арматура перемычек без преднапряжения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2025, 07:59
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,809


Цитата:
Сообщение от Konstruktor1982 Посмотреть сообщение
как просчитать заводскую перемычку?
В области опирания
1. Из расчета анкеровки продольной арматуры на опоре
- если поперечная сила Q<0,5*Rbt*b*h0, то глубина опоры перемычки а=5*ds (диаметр стержня продольной нижней арматуры)+расстояние от торца продольного стержня до торца перемычки;
- если поперечная сила Q>0,5*Rbt*b*h0, то глубина опоры перемычки определяется из расчета наклонного сечения на действие момента.
2. Из расчета смятия кладки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2025, 08:49
#7
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
- если поперечная сила Q>0,5*Rbt*b*h0, то глубина опоры перемычки определяется из расчета наклонного сечения на действие момента.
Каким образом? Как тот расчет с глубиной опирания связать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Анкеровать на усилие из ф. (8.64) со снижением Ns менее RsAs? При этом Ms=2h0*Q, Ns=Ms/Zs.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 10.04.2025 в 08:55.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2025, 09:04
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,809


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Каким образом?
Заглянуть в какой-нить справочник и СП и раскинуть мозгами.
Вложения
Тип файла: docx Doc10.docx (2.82 Мб, 29 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 13:13
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 778


по серии 1.038.1-1 в1 перемычка вроде 5ПБ18-27 (ширина 250) минимальное опирание 150, если расчет по кладке покажет больше - то по расчету.
извиняюсь, действительно минимальное опирание для 5ПБ18-27 - 170 мм.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальное опирание железобетонной перемычки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонной перемычки lanval Металлические конструкции 2 13.07.2023 08:50
Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней K700 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2014 15:09
Минимальное опирание перемычки в кирпиче Владимир Сергеевич Архитектура 32 18.04.2011 20:09