| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужна ли противопожарная перегородка?
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 1501
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Предположение: конечно должна быть противопожарная перегородка самого крутого типа с соответствующей дверью. Штоп при при горении синим огнем одежды на складе швеи могли успеть спастись. И наоборот - при пожаре в швейном штоп спасти кладовщицу и шмотки на складе. Может даже афтоматическое пожаротушение нужно... Ну очень пожароопасно.
А если серьезно - то верный ответ зависит от МАССЫ исходных - см. табл.6.1 и табл.6.2 СП 2. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 226
|
сначала необходимо расчетом определить категорию по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009). Далее в зависимости от категории отделить помещения друг от друга, если категория одинаковая, то отделение помещений друг от друга противопожарной преградой не требуется
СП 4.13130.2013 6.1.47 Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа; в зданиях II и III степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 4-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C2, C3 помещения категорий В1-ВЗ по пожарной опасности - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
![]() Я так думаю, что пожинспектор не зря докопался до перегородки. ПП-перегородки применяют: 1. штоп разделить разные категории 2. штоп не превышать площади. Категории пошивочного цеха и склада шмоток думаю примерно одинаковые и примерно В.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
![]() ![]() Цитата:
Я повторно спрашиваю - где Вы увидели площади у автора в теме, чтобы заявить "точно не превышено"? Вопрос автора: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.04.2025 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 226
|
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 1) повышенная взрывопожароопасность (А); 2) взрывопожароопасность (Б); 3) пожароопасность (В1 - В4); 4) умеренная пожароопасность (Г); 5) пониженная пожароопасность (Д). Категории В у помещений не бывает, врунишка необразованный. По площади пожарного отсека - т.е. если предположить, что производственное здание например IV степени огнестойкости, класса С0 или С1, категории В, одноэтажное, то площадь этого арендуемого помещения превышает 25 000 кв. м??? Для склада хорошо, принимаем 7 800 кв. м |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
В1-В4 и есть В. Даже целых 4 штуки. К слову, когда-то этих подкатегорий не было совсем. Когда ты под стол пешком ходил.
Предположить можно что угодно. Но утверждать нужно по факту. Короче, понятно что ты тут не очень копенгаген, и автор соответственно от тебя кроме туманной хрени и голозадых утверждений ничего не услышал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,339
|
Пожар может и не случиться.
В первую очередь, конечно, надо рассматривать нарушаемое и самое опасное. Вентиляцию. Пыль от тканей вредна. Вентиляция, как правило, в таких цехах не сделана или отключается из-за неудобства. Вентиляция должна быть как общая, так и местная в виде отсосов от оборудования. Кроме того, подозреваю, что такая пыль ещё и взрывоопасная. Но тут надо уточнять. Конечно, пожарные дела тоже должны быть. Пути эвакуации открыть и не захламлять. Не захламлять в таких цехах не умеют. А это значит, крайне важно предусмотреть лишние подсобки или склады. Которые потом используют при затоваривании или при приёмке сырья-ткани больше запланированного. Конечно, по сумме пожарной нагрузки там будет вероятно уже Б или В1. То есть перегородка, наверняка, по нормам получится преградой пожарных отсеков на 90-120 минут. Но повторю. Перегородка и дверь в таких производствах - не главное и не самое опасное нарушение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]() К слову, далее Асашай сам же и пишет: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Таким образом, на вопрос автора: Цитата:
И тем более заявлять: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Короче, понятно что ты тут не очень копенгаген, и автор соответственно от тебя кроме туманной хрени и голозадых утверждений ничего не услышал.=Ильнур
Ильнур вы не правы. Ваш возраст не говорит о вашей компетентности. А Асашай известен как специалист по противопожарным вопросам по форуму Proektant.org и его рекомендация определить сначала категорию помещений единственно верная. Ваше упоминание о кевларе не к месту, поскольку кевлар-горючий материал. __________________ |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ты бы мог сам придумать материалы для сравнения - горючий и не горючий - для пояснения автору зависимости. Это было бы по делу. А не дебаты показушные... А если бы я для образности сказал, что "если в помещении шьют и хранят чугунные трусы, то это другое" - вы бы начали писать, что чугунных трусов не бывает, и выложили бы гост на трусы?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2025 в 11:01. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Цитата:
А если бы я для образности сказал, что "если в помещении шьют и хранят чугунные трусы, то это другое" - вы бы начали писать, что чугунных трусов не бывает, и выложили бы гост на трусы? Поддерживают горение как минимум три фактора, а не только окислитель. В первую очередь это сам рассматриваемый материал как топливо. Например кирпич плох как топливо, и скока окислителя не подавай, горения не будет, (без плазменного теплоподвода не по гост). Из ГОСТ на испытания горючих: Цитата:
Для детей: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109
|
Поддерживают горение более 5 минут (>300 сек)=Ильнур
Опять неудачный пример: С точки зрения грамматики русского языка поддерживать значит помогать держать тому, кто держит. При горении поддерживать горение значит помогать горению другого материала. При испытании на горючесть другого горючего материала нет. Есть только испытываемое вещество и источник зажигания, который не нуждается чтобы его поддерживали. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Поддерживают горение, т.е. когда самостоятельно образец не горит, его горение искусственно поддерживают источником зажигания. Можно так объяснить фразу из ГОСТ. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вообще я ценю героизм, с которым ты ринулся в неравный бой в защиту своего кумира. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Кевлар не горит без источника. И это - суть. И даже не это суть в теме - кевлар - пример материала, который то ли негорит, то ли плохо горит по сравнению с хлопком ии с шерстью - речь про пошивочный цех. Для облегчения понимания мог бы привести чугуний. Если бы знал, как и кто среагирует.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2025 в 17:19. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Когда нужна геология? | Виктор 1987 | Основания и фундаменты | 8 | 22.03.2011 10:30 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл | kneacks | AutoCAD | 2 | 26.05.2010 19:07 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |