Непрочитано 19.11.2021, 11:47 #1
Естественное освещение коридора в многоквартирном жилом доме секционного типа-обязательно или нет?
Intjul
 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 5

Добрый всем день! Проектируем секционный многоквартирный жилой дом 27 этажей. Естественно, будет присутствовать дымоудаление с этажей. Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки составляет 24 метра. Все соответствует пункту 7.2.1 СП 54.13330.2016. Я считаю, что естественное освещение коридора с дымоудалением необязательно. Шеф так не считает. Предыдущий проект аналогичного дома не прошел экспертизу с формулировкой от эксперта : " В проектной документации не предусмотрено светового кармана для дополнительного освещения коридора", с сылкой на тогда еще СП 54.13330.2011 п.9.16. Дымоудаление и там присутствовало и были окна в торцах коридора. Пришлось впилить совершенно уродливый световой карман. Но там было здание коридорного типа. Может в этом дело?
Просмотров: 3596
 
Непрочитано 19.11.2021, 13:12
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Естественное освещение поэтажного коридора в любом многоквартирном жилом здании не нормируется (независимо от его типа).
СП 54.13330.2016:
Цитата:
9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш), помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, кроме помещений, размещение которых допускается в подвальных этажах согласно СП 118.13330.
Цитата:
9.14 Естественное освещение не нормируется:
...- для помещений общего пользования.
Цитата:
4.2.3 Следует обеспечить естественное освещение и инсоляцию помещений согласно СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.
Ни в одном из этих документов нет требований к естественному освещению коридоров в жилых домах.
В СП 52.13330.2016 в строке 190 таблицы Л.1 напротив поэтажных коридоров (помещений общего пользования) стоят прочерки напротив граф "Естественное освещение" и "Совмещённое освещение".
В примечании к таблице написано:
Цитата:
Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 отменены на сегодня, вместо них в части санитарно-эпидемиологического нормирования естественного освещения в жилых домах действует СП 1.2.3685-21.
В строке 15 таблицы 5.52 СП 1.2.3685-21 для поэтажных внеквартирных коридоров жилых зданий так же стоят прочерки напротив граф "Естественное освещение" и "Совмещённое освещение".
Цитата:
Сообщение от Intjul Посмотреть сообщение
Я считаю, что естественное освещение коридора с дымоудалением необязательно.
Я так же считаю. И многократно проектировал многоэтажки без естественного освещения коридоров. Многие успешно построены и введены в эксплуатацию.
Цитата:
Сообщение от Intjul Посмотреть сообщение
Предыдущий проект аналогичного дома не прошел экспертизу с формулировкой от эксперта : " В проектной документации не предусмотрено светового кармана для дополнительного освещения коридора", с сылкой на тогда еще СП 54.13330.2011 п.9.16. Дымоудаление и там присутствовало и были окна в торцах коридора. Пришлось впилить совершенно уродливый световой карман.
Эксперт вас "поломал", заставив сделать совершенно необязательные проектные решения. Никакого "дополнительного" освещения коридора не требуется по нормам - не нормируется не только естественное освещение, но и совмещённое. Возможно, эксперт считает, что световые карманы в коридорах улучшат пожарную безопасность - можно будет использовать открытие окон при пожаре для естественного проветривания, как дублирование системы дымоудаления при пожаре (если она не сработает, а такое часто бывает). Я даже соглашусь с этим. Но ничем более, кроме как личными желаниями эксперта, его замечание не обосновано.
Если шеф считает, что вашей организации нужно и дальше продолжать ублажать эксперта - то делайте световые карманы, конечно. Босс всегда прав, он вам деньги платит.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Доп. В СП 54.13330.2011 были аналогичные нормы по отсутствию необходимости естественного освещения поэтажных внеквартирных коридоров:
Цитата:
9.14 Естественное освещение не нормируется для комнат и помещений, расположенных под антресолью в двухсветных помещениях; постирочных, кладовых, гардеробных, помещений ванных комнат, туалетов, совмещенных санитарных узлов; передних и внутриквартирных коридоров и холлов; приквартирных тамбуров, поэтажных внеквартирных коридоров, вестибюлей и холлов.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.11.2021 в 13:22.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 05:58
#3
Intjul


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 5


Спасибо!
Intjul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Естественное освещение коридора в многоквартирном жилом доме секционного типа-обязательно или нет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограничения для устройства мусоросборной камеры в многоквартирном жилом доме fadeaway Архитектура 13 25.04.2017 10:22
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме Mari_Babae Архитектура 0 17.02.2016 11:28
Размещение крытой автостоянки в жилом доме dimsa Прочее. Архитектура и строительство 1 07.10.2015 10:56
Срок замены аварийного стояка в многоквартирном жилом доме swell{d} Водоснабжение и водоотведение 10 04.10.2015 02:04
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21