Задание на разработку раздела и технические условия на электроснабжение см. ниже:

Требуется разработка раздела проектной документации “Электроснабжение”. Технические условия на электроснабжение выданы заказчиком. Сведения об основных потребителях электроэнергии:
АБК (см. сведения по освещенности, основных потребителях электроэнергии на поэтажном плане).
КПП (см. сведения по освещённости на поэтажном плане).
Наружная установка “Форсаж-2” (потребляемая мощность - 8 кВт, 380В/50 Гц)
Наружное освещение на рабочих картах (освещённость горизонтальной поверхности - 10 лк).
Насосы откачки ливневых сточных вод (потребляемая мощность - 12 кВт)

Проект разработать в соответствии с действующими “Правилами устройства электроустановок” ПУЭ, СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СП 76.13330.2016, СО-153-34.21.122-2003, ГОСТы Р 50571-2011 и ГОСТ 13109-97.

Категория надёжности электроснабжения принята по техническим условиям заказчика - III. Для ответственных потребителей (охранная и пожарная сигнализации и другие электроприемники противопожарных устройств) требуется обеспечить I категорию электроснабжения путём использования источников бесперебойного питания.

Источник электроснабжения проектируемого объекта - проектируемая трансформаторная подстанция. Схема снабжения проектируемой подстанции электроэнергией - см. прилагаемые ТУ на электроснабжение.

Проектом следует предусмотреть необходимое количество ГРЩ, прибор учёта потребляемой электрической энергии.

Проектирование закладных устройств для электропроводки осуществить в соответствии с требованиями СП и ПЭУ, с учётом того, что проектируемый объект относится к опасным проектируемым объектам.

Освещение

Система электроосвещения должна быть запроектирована с учётом всех требований нормативной документации РФ. Перед началом работ следует проверить занормированные уровни освещённости в АБК и КПП. При необходимости - внести корректировки. Проектом предусмотреть следующие виды освещения помещений АБК: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное. Для КПП - рабочее, дежурное и аварийное. Эвакуационного освещения не требуется. Напряжение сети общего освещения – 380/220 В, напряжение на светильниках – 220 В. Для освещения помещений предлагается использовать светильники с люминесцентными и светодиодными лампами.

Управление рабочим и аварийным освещением предлагается местное – индивидуальными выключателями.

По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели предлагается подключить к сети аварийного освещения. Световые указатели оборудуются никель-кадмиевыми аккумуляторными батареями, поддерживающими работу данного указателя в течение 1 часа после полного прекращения питания.

Заземление
Применить систему заземления типа TN-С-S (система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, с нулевым рабочим проводником N и нулевым защитным проводником РЕ, объединенными в части системы). Либо предложить систему заземления, соответствующую требованиям электробезопасности и проектируемому объекту.

В качества заземляющего устройства выполнить наружный контур молниезащиты из полосы 4х40. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

Молниезащита
Проектом здания предусмотреть установку системы молниезащиты II категории. В качестве молниеприемника и токоотводов использовать металлические конструкции здания (при необходимости предусмотреть спуски из катанки диаметром 8мм, которые присоединить либо к металлическим конструкциям фундамента, либо к наружному контуру заземления).

Вложения
Тип файла: pdf ТУ на электроснабжение.pdf (187.5 Кб, 73 просмотров)

Просмотров: 2010
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется исполнитель раздела ОДК для ТС John1986 Поиск исполнителей 0 27.02.2018 15:00
Требуется специалист для разработки раздела ТХ arhitektor046 Поиск исполнителей 0 21.02.2018 15:18
Требуется исполнитель раздела ППР John1986 Поиск исполнителей 1 30.05.2017 11:29
Требуется доработка раздела слаботочки СКС + телефонная связь срочно slava217 Поиск исполнителей 0 21.04.2017 12:36
Требуется специалист для разработки раздела ТХ DmitriyAG Поиск исполнителей 0 01.03.2017 13:53