| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимое количество испытуемых свай

Необходимое количество испытуемых свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2010, 21:33
Необходимое количество испытуемых свай
partizan33
 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 12

В СНиПе 2.02.03 написано:
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
...
динамических испытаний свай 6
...
А если здание небольшое и свайное поле состоит всего из 20 свай, всё равно необходимо испытывать 6 свай?
Просмотров: 76101
 
Непрочитано 03.12.2021, 12:13
#61
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Если Заказчик не согласиться на пробную забивку свай, их можно не выполнять
Да, заказчика особо спрашивать не будут. А вообще пробная забивка в его интересах. И пробная забивка, не тождество испытаниям. Это определение возможности погружения на проектную отметку с контролем отказа.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Заказчик не может отказаться от этих испытаний.
А вот тут я бы поспорил. Контрольные испытания, как правило, необходимы для буровых свай. Контрольные испытания статикой надо обосновывать.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 12:27
#62
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Контрольные испытания, как правило, необходимы для буровых свай
Действительно? Остальные сваи можно делать "на глазок"?
Еще раз внимательно читаем п.6.2.6 СП 70 и ГОСТ 5686.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 12:35
#63
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Заказчик не может отказаться от этих испытаний.
Спасибо!
т.е. если у нас стандартный проект, сваи забивные, где несущая способность свай определена по характеристикам грунта. Мы в проекте указываем допустимую нагрузку на сваю, и указываем (если нет ни каких требований со стороны СП24) что требуется провести динамические испытания таких то шести свай (и эти испытания являются контрольными)?

А если, по требованию СП24 необходимо определить несущую способность свай испытанием свай статической нагрузкой. То в проекте мы указываем на необходимость контроля несущей способности свай, который будет осуществлен путем погружения пробных свай и их контрольных испытаний. Пробная свая, это свая, которая входит в число свай проекта? Или это отдельная свая?
То есть для контроля несущей способности свай, мы сваю испытываем один раз, в момент строительства здания?
Правильно я понимаю?

извиняюсь что так дотошно, но по другому не разобраться...

......кажись нужно отдыхать)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А вообще пробная забивка в его интересах
Что за пробная забивка? где она регламентируется?

Последний раз редактировалось Skiv, 03.12.2021 в 12:49.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 12:54
#64
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Еще раз внимательно читаем п.6.2.6 СП 70
Так вы и прочитайте внимательно. Там же указано "по проекту", если в РД есть испытания. А закладывать испытания в РД надо обосновать.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Остальные сваи можно делать "на глазок"?
Я такого не говорил. Контролируйте глубину погружения и отказ.

Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Что за пробная забивка? где она регламентируется?
СП 45 она регламентируется.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:09
#65
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Сообщение от Skiv
Что за пробная забивка? где она регламентируется?
СП 45 она регламентируется.
12.1.8 В начале производства работ по забивке свай следует забивать от 5 до 20 пробных свай (число установлено в РД), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения с контролем их несущей способности по отказам. Результаты измерений следует фиксировать в журнале работ.

Здесь скорее всего речь идет о динамических контрольных испытаниях свай...

Последний раз редактировалось Skiv, 03.12.2021 в 13:22.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:24
#66
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Нет. Тут как раз о пробной забивке.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
с контролем их несущей способности по отказам.


----- добавлено через ~2 мин. -----
разберитесь, что такое отказ и как он взаимосвязан с динамическими испытаниями. Должно стать все понятно.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:27
#67
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
т.е. если у нас стандартный проект, сваи забивные, где несущая способность свай определена по характеристикам грунта. Мы в проекте указываем допустимую нагрузку на сваю, и указываем (если нет ни каких требований со стороны СП24) что требуется провести динамические испытания таких то шести свай (и эти испытания являются контрольными)?
Да
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
А если, по требованию СП24 необходимо определить несущую способность свай испытанием свай статической нагрузкой. То в проекте мы указываем на необходимость контроля несущей способности свай, который будет осуществлен путем погружения пробных свай и их контрольных испытаний.
Да
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Пробная свая, это свая, которая входит в число свай проекта? Или это отдельная свая?
Обычно, да, эти сваи входят в число свай проекта, но это не обязательно
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
То есть для контроля несущей способности свай, мы сваю испытываем один раз, в момент строительства здания?
Да

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Так вы и прочитайте внимательно. Там же указано "по проекту", если в РД есть испытания. А закладывать испытания в РД надо обосновать.
Ну удачи вам в сдаче свайного поля
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Контролируйте глубину погружения и отказ.
Это после подтверждения несущей способности контрольными сваями можно остальные забивать контролируя глубину погружения и то в одинаковых грунтовых условиях. А отказ может вообще ложным быть
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:30
#68
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Alkor527
Спасибо большое!


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
разберитесь, что такое отказ и как он взаимосвязан с динамическими испытаниями. Должно стать все понятно.
Да, спасибо, поразбираюсь, уже наверно не сегодня...
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:37
#69
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Нет. Тут как раз о пробной забивке.
Тут как раз о пробной забивке для проведения контрольных испытаний
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 04:52
#70
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну удачи вам в сдаче свайного поля
не одну сотню свайных полей реализовали, с различными ситуациями развития.
Offtop: У меня нет задачи вас переубеждать. Ваш процесс реализации ничего не нарушает и не снижает качество работ. Вы просто закладываете излишние требования.
Sibir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимое количество испытуемых свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Как расчитать необходимое количество холодилных камер в столовой? Алексеевна Технологические решения (ТХ) 6 12.07.2010 14:54
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. karpovmax Отопление 6 23.01.2010 07:29
Необходимое количество скважин при изысканиях tigra-18 Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2009 16:19
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании Levital Основания и фундаменты 2 22.05.2009 18:24